Найдено 6 результатов

alex23
26 авг 2021, 10:56
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

В итоге переделали, как в инструкцию обратные клапана поставили на обратку отопления и контура бойлера. Отопление больше не нагревается так при загрузке бойлера. Спасибо.
alex23
22 авг 2021, 19:23
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

Был удален первый насос. Осталось решить, как быть с контуром бойлера. Вроде как такая схема получится, если вынести загрузку бойлера с коллектора(все остальные элементы, типа расширит баков, прочую запорную арматуры, с грязевиками не отрисовывали тут). Нужен ли обратный клапан перед коллектором или...
alex23
20 авг 2021, 14:42
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

еще предлагают совсем убрать первый насос(возможно совсем без него в системе не будет разницы температур такой.+ обратные клапана на контура. В инструкцию решил не смотреть? Как знаешь. :) Дело в том, что уже смонтирован узел. Инструкцию смотрел подрядчик. Хотелось бы исправить этот момент с прокачк...
alex23
20 авг 2021, 11:23
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

В дальнейшем планируется подключать контур теплого пола в оставшееся место на коллекторе и была выбрана такая схема. Сегодня измерил температуру обратки на входе в котел при нагреве бойлера (с закрытыми вентилями на системе отопления). \ В начале нагрева отключил первый насос( который до коллектора)...
alex23
19 авг 2021, 22:11
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

Первый - до коллектора( на обратке к котлу). Без него котёл сильнее греется и возникает разница температуры вроде как. В какой то момент на подаче бойлера 70, на обратке (тоже на модуле к бойлеру) 55, а котёл 85. Правда именно температуру обратки после коллектора ( при выключенном первом насосе) неч...
alex23
19 авг 2021, 11:33
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)
Ответы: 10
Просмотры: 8838

baxi slim in + бойлер(при загрузке ГВС греет отопление)

Добрый день, недавно была собрана котельная по данной схеме, три насоса (один котла, до коллектора) , и два на контуры бойлера и отопления(организованы в прямых модулях geffen). Котел управляет теми, что в модулях, первый насос постоянно включен на низкой скорости. При включении нагрева ГВС, идет на...