Найдено 17 результатов

kitecustoms
09 фев 2023, 23:07
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Ответы: 8
Просмотры: 2986

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt

Эмм, и правда, только мне понятно :D Ситуация такая, контроллер теплого пола подает сигнал на котел, котел запускает насос и горелку, потом горелка отключается ненадолго, а насос котла крутит (как и насос смесительного узла ТП соответственно), потом снова включается горелка и так постоянно. Котел вы...
kitecustoms
09 фев 2023, 19:04
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Ответы: 8
Просмотры: 2986

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt

Хм, а то что котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается это нормальный режим работы для любого контроллера теплого пола?
kitecustoms
04 фев 2023, 11:57
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Ответы: 8
Просмотры: 2986

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt

Доктор, меня все игнорируют!
Следующий!

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Народ, может, кто-нибудь таки подключал юнифитовский контроллер теплого пола к нашим котлам, а?
Не могу же я быть НАСТОЛЬКО уникальным индивидом...
kitecustoms
05 янв 2023, 13:18
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Ответы: 8
Просмотры: 2986

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt

Всем доброго дня и С Новым Годом! Перечитал/переискал но полностью похожих тем не нашел. Имеется сабж и контроллер теплого пола от Uni Fitt https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kontrol_no-izmeritel_nye_pribory/termostaty_home_prov/modul-upravlyayushchiy-bazovyy-provodnoy-6-zon/ , контроллер подключен ...
kitecustoms
15 июл 2022, 00:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Ответы: 5
Просмотры: 5254

Повышение давления в котле при подключении бойлера

Гость, Добрый! Дык, как закончилась история? Я, например, просто забыл закрыть кран подпитки :oops: и долго копал в не туда :D
kitecustoms
13 июл 2022, 16:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Всем привет! Последние новости: решил обслужить котел и бойлер заранее, пока ещё на улице тепло ;) разобрал кожух, открутил фланец анода (потом уже понял, что нужно сначала открутить анод, чтобы вытащить фланец :oops: ) и обнаружил, что в бойлере всё довольно густо укакано накипью, ну да ладно, замы...
kitecustoms
23 янв 2022, 15:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Bahus писал(а): 22 янв 2022, 11:36Надо проверять.
В пригципе, могла и затухнуть, довольно долго стояла без обновления...

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Будем проверять. Спасибо!
kitecustoms
21 янв 2022, 17:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Всех с прошедшими!
Новые вводные: появился технический запах у воды из крана. Сижу, думаю и грущу....
kitecustoms
29 дек 2021, 11:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Bahus писал(а): 28 дек 2021, 10:15 Просто попутно обратил внимание.
О как! Спасибо, обязательно поменяю!
kitecustoms
28 дек 2021, 00:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Дык, в каком он ещё может быть состоянии? ))) Давление есть, система не ругается, значит в прекрасном! )))

Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Это-ж не доминантсепт в 24 тональности разрешать, а котел, там всё подчиняется законам физики ))
kitecustoms
27 дек 2021, 21:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

В каком состоянии расширительный бак котла? В прекрасном!))) Вместе с монтажником, не? с тремя детьми поспишь, ага ))) не задвигай теории заговора производителей. они палюбому виноваты! :x Систему надо заполнять (заполнить) правильно, сейчас она сильно завоздушена, имхо. ТП не завоздушен, т.к. я ег...
kitecustoms
27 дек 2021, 19:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Starik писал(а): 27 дек 2021, 17:48 Обвинять производителя - моветон.
Не, может прокладочка была и моя, шут её знает! :oops: но расширительного бака в бойлере ниет! Вместе с тем, в бойлере уже стоял датчик температуры + ещё один лежал в коробке с трёхходовым, вот удача так удача! :yahoo:
kitecustoms
27 дек 2021, 17:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Понимаю, что мои предположения выглядят бредово, но когда такой-же котел (который стоит в соседнем доме) начал дурить при подключении косвенного нагрева бойлера, нагревая воду в подаче в СО и моментально отключаясь на нагрев без выдачи ошибки, начинаю предполагать всё возможное. В тот раз это был ку...
kitecustoms
27 дек 2021, 16:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Поди есть такая книжица? Отож! Я ея могу цитировать прямо и налево! ))) Вторая тоже )) Отправлено спустя 16 минут 41 секунду: Смею заметить, что ваша книжица про Combi более информативна с точки зрения рисунков, чем моя )) Отправлено спустя 25 минут 47 секунд: Чисто теоретически: 1. Предположим что...
kitecustoms
27 дек 2021, 15:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Спасибо, что откликнулись! Может тупо объёма расширительного бака не хватает Дык, расширительный бак только в котле и он на СО работает, так ведь? Да и не так уж много в ТП объема, чтобы его не хватало... По полу 60м² + котел в режиме ТП, думается мне, что там бак спит мирным сном. Точнее до 3 атмос...
kitecustoms
27 дек 2021, 00:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3799

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Добрейшего времени суток! Собственно, имеется сабж и проблема. Уже ознакомился с похожей проблемой https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=2934 , но, терзают сомнения. Произошло всё вот как, стоял у меня Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi включенный только на отопление теплыми полами, ГВС был не настр...
kitecustoms
27 дек 2021, 00:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA3 COMFORT 240Fi проблема
Ответы: 5
Просмотры: 1605

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46 Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Было что-то похожее, лечилось установкой стабилизатора напряжения. Помнится мне, что наши котлы очень чувствительны к нестабильному напряжению.

Перейти к расширенному поиску