Работа платы зонального регулирования

Да, БКН есть и это осложняет... Насоса в системе 3: по одному в каждом котле и один на ТП. С включением насосов ТП от ЭК проблем нет - там все как вы описываете - включился котел, включился и насос ТП Пока варианта 3: 1) Вариант описанный выше с платой зонального регулирования 2) Вариант поставить 2...
FragMaster
19 ноя 2022, 15:40
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа платы зонального регулирования
Ответы: 6
Просмотры: 2751

Работа платы зонального регулирования

Все просто: - котлы подключены параллельно, у каждого свой насос - контур ТП подключен после всех котлов, со своим насосом - ЭК настроен на поддержание температуры не ниже 5 град - ГК настроен на поддержание 7 град - и ЭК и ГК управляются через отдельные комнатные датчики + MegaD2561+iobroker - можн...
FragMaster
18 ноя 2022, 16:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа платы зонального регулирования
Ответы: 6
Просмотры: 2751

Работа платы зонального регулирования

Если любой из котлов начинает генерировать тепло в систему отопления, нужно включить насос ТП Насчет зачем: Причины 2: -не живу зимой постоянно - температуру держу +7 в доме в момент отсутствия, температура может падать с 8 до 7 градусов длительное время(котел будет стоять, а насос ТП будет молотить...
FragMaster
18 ноя 2022, 13:18
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа платы зонального регулирования
Ответы: 6
Просмотры: 2751

Работа платы зонального регулирования

Привет. Есть: - в системе 2 котла ГК(baxi duo tech 1.24) и ЭК(у каждого по насосу) - контур теплого пола(ТП) со стоим отдельным насосом - основной котел предполагается ГК - ГК еще греет и БКН Хочется сделать такой кейс работы: при включении любого из котлов должен запуститься насос ТП Можно ли: - вз...