- 13 янв 2023, 11:44
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Не знаю как там у тебя внутри устроено, но если не желаешь фасад обвешивать, можно по образу и подобию мкд соорудить, вот фотка с просторов (г. Липецк). в мкд.jpg За угол выхлоп поставить и крышу не бурить. Вот фотка г. Пенза - две трубы рядом.Пенза.jpg В этом случае тяги быть не должно, обе трубы ...
- 13 янв 2023, 11:04
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Вот зря отказываешься от предложения просто удлинить коаксиал. Подпорку не надо в землю упирать, просто сделать на подобии крепления кондиционера, трубу к ней хомутами подвязать. Вот на твоей фотке попытался изобразить (зеленый упор не обязательно делать).коаксиал.jpg Труба из стены уже топорщится,...
- 13 янв 2023, 09:44
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
ога ога это вот на это ? :) подождите, в каталоге его нет коаксиального выхода 80/125, т.е. - начальный вертикальный 60/100 с конденсатоотводчиком - переход с 60/100 на 80/125 - прямой участок 80/125 - переход с 80/125 на 60/100 - вертикальный наконечник 60/100 так делать? ну тут вопросы: такой схе...
- 12 янв 2023, 15:50
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
есть еще коаксиал 80/125 подождите, в каталоге его нет коаксиального выхода 80/125, т.е. - начальный вертикальный 60/100 с конденсатоотводчиком - переход с 60/100 на 80/125 - прямой участок 80/125 - переход с 80/125 на 60/100 - вертикальный наконечник 60/100 так делать? Отправлено спустя 2 минуты 3...
- 12 янв 2023, 15:36
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Кстати BAXI тоже интересно пишут: 1) есть штаны + коаксиал ( https://shop.baxi.ru/products/vertikalniy-nakonechnik-dlya-koaks-truby-diam-60-100-mm-1000-mm?ysclid=lct2l4fhl5530932189 или https://shop.baxi.ru/products/vertikalniy-d-60-100-l-1150--500-mm-antiobledenitelnoe?ysclid=lct2lumeew485082790 + ...
- 12 янв 2023, 12:14
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
я вот все таки не понимаю, чем различаются раздельные трубы при вертикальном расположении от коаксиального при вертикальном подключении? выход такой же коаксиал в обоих случаях. разве тем, что длина до начала коаксиального выхода 12 м у раздельного и 4 м у коаксиального при 60/100. диаметр ОЧЕНЬ ва...
- 10 янв 2023, 19:39
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
4 метра, указано до оголовка якобы по прямой, но это оптимистично конечно... вроде до начала коаксиального элемента, который проход кровлю, а не оголовка. Подскажите плиз, а как вы видите правильно и неправильно сделанную раздельную систему ? да все есть в инструкциях в принципе, длины я бы только ...
- 10 янв 2023, 18:11
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.
- Ответы: 13
- Просмотры: 15704
Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.
Добрый день форумчане. После того, как я Вам рассказал, что газовая служба мне не разрешила использовать горизонтальный коаксиальный дымоход котла, то пришлось мастерить вертикальный коаксиальный дымоход. И тут я столкнулся с дилеммой... при вертикальных дымоходах, как всем известно нужно использов...
- 10 янв 2023, 14:07
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Схемы по коаксиалам
- 10 янв 2023, 14:05
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Техничка бакси во вложении по дымоходам: 1) схемы по раздельным трубам, интересные моменты: 1.jpg - для выхлопа в горизонтальной плоскости (именно для LUNA-3) можно использовать не коаксиал с забором воздуха внутри через переходник "7" переходник 7.jpg . написано, что это переход с коаксиа...
- 10 янв 2023, 13:08
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
если остановится насос - при коаксиале ничего страшного...а вот при раздельной системе неправильно сделанной может замерзнуть теплообменник... Подскажите плиз, а как вы видите правильно и неправильно сделанную раздельную систему ? Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд: Если качественный антиобледени...
- 10 янв 2023, 00:00
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
- 09 янв 2023, 23:56
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
в перекрытии сосулями впуска и ошибке е03 Именно так. Поэтому выхлопная (внутренняя) труба делается длиннее, на неё химичат "зонтик" по которому течет конденсат, но не попадает в межтрубное пространство (полость всасывания). Выхлоп надо прикрыть от осадков и от гнезд, тут всё что угодно в...
- 09 янв 2023, 23:24
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Есть еще коаксиалы вертикальные, но пишут, что там сосули на крыше уже сбивать придется Если качественный антиобледенительный наконечник, то сосульки сами растают... весной, а выхлоп и всасывание будут нормальными. Конденсат собирать придется. насколько я понял, часто проблема не в самих сосулях, а...
- 09 янв 2023, 23:23
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
- 09 янв 2023, 23:18
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Утеплителем замотать коаксиал и удлинить на пару (1,5) метров, только опору соорудить не массивную. :facepalm: :facepalm: конец моей архитектуре, лучше топить улицу) Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд: Есть еще коаксиалы вертикальные, но пишут, что там сосули на крыше уже сбивать придется
- 09 янв 2023, 23:14
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
главное иметь ввиду, что там полюбасу будет образовываться конденсат... Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды: а если просто удлинить выхлоп - не вариант? Ну он внутри трубы же будет образовываться и будет по трубе стекать, конденсатоотводчик и в помещении отвод? Ну собственно я снял сейчас конец о...
- 09 янв 2023, 22:58
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
вот такую штуку давненько разок поставил... Сейчас наверное их не достать, можно ведь ее и у котла поставить, чтобы тягу перекрывать и на реле зонта завязать по событию... Надо решить где дымоход прокладывать и какой? Снаружи или через перекрытие по помещению в утепленную кровлю? Наверное сендвич н...
- 09 янв 2023, 22:52
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
а у вас сделан раздельный впуск/выпуск? Почему забор из помещения? Там жн пишут нужно воздуха огромное количество, где его столько взять то?
- 09 янв 2023, 22:44
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
а при чем здесь насос? Выше пояснили. Добавлю, значение параметра F17 надо задать 240 (это в минутах, переводим в часы = 4). Это время, в течении которого насос продолжит работать после того, как термостат остановит горелку. За 4 часа наверняка помещения остынут и горелка снова начнет работать - те...
- 09 янв 2023, 22:21
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
- 09 янв 2023, 21:12
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
если остановится насос - при коаксиале ничего страшного...а вот при раздельной системе неправильно сделанной может замерзнуть теплообменник... Но он же может остановиться и при пропаже электричества например... объясните плиз почему в раздельном замерзает? Потому что вход подогревается в коаксиале?...
- 09 янв 2023, 17:01
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
у меня помоему не было перемычки вообще. сорри, а при чем здесь насос ? холодный воздух на впуске как-то влияет ?
- 09 янв 2023, 14:19
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
- 09 янв 2023, 13:01
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
проблемы есть, без обдумывания нельзя делать... кого бы нанять - подумать ? :) сам не справлюсь точно, да и лучше профессионалам думать вот тут и надо думать по внешним регуляторам - релейного типа точно не надо - они остановят насос косвенно конечно...а вот опентерм точно не скажу по насосу...там ...
- 09 янв 2023, 12:03
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд: Раз нет доп вопросов, сразу предостерегу по "страховкам" что говорил, при разных сторонах и уровнях логично отказаться от внешних регуляторов, отключающих насос котла... RADAR , спасибо большое! Если я правильно понял, то не видите проблемы рас...
- 08 янв 2023, 13:35
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
перейти на раздельную систему и выхлоп куда захочется.... Спасибо, RADAR ! По раздельной системе вопросы... в каталоге они всегда выходят на одну сторону фасада, даже написано, запрещено на разные: - можно впуск в месте бывшего коаксиала, а выпуск в крышу? - можно выпуск сделать через угол 90 граду...
- 08 янв 2023, 03:55
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Вариант 3 - наверное предпочтительный...
- 08 янв 2023, 03:54
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850
- 08 янв 2023, 03:50
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
- Ответы: 71
- Просмотры: 12850