Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
инструкции Вот в чем была загвостка, Я на просторах интернета находил инструкцию там было написано параметр F03=05. Выставил на 03 , котел работает. Есть вопрос как посмотреть температуру с датчика БКН? На данный момент отображается температура теплоносителя 70 градусов Отправлено спустя 24 минуты ...
- 10 мар 2023, 15:47
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
- 10 мар 2023, 10:55
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Я с него снял фишку с контактами как он был и оставил как есть :facepalm: Шикарное решение. :) Зафиксировать в режиме ГВС ... :facepalm: У тебя гидравлика внутри котла не до конца "переломана" (все через не туда...), поэтому и кипит котел. То есть? у меня котел работал а режиме отопления ...
- 10 мар 2023, 10:30
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
котел работал в режиме отопления, просто перенаправлен был поток... Давай-ка сначала: модель котла? Судя по твоему профилю - двухконтурный. И лучше было бы тебе свою тему создать, а то тут легко заблудиться. Модель котла baxi ecofour 24F Отправлено спустя 6 минут 20 секунд: Ох ты. Да тут двухконтур...
- 09 мар 2023, 20:33
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
смысле, закипает почти сразу после переключения? В таком случае повторюсь, нет циркуляции в контуре бойлера. Да закипает сразу ,после включения режима ГВС. в общем без сервомотора Я пробовал переключить поток на бойлер, поток проходил, в бойлере вода грелась ( котел работал в режиме отопления, прос...
- 09 мар 2023, 19:09
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Всё новое, без треххода ни разу не включал? Если так, то что-то с клапаном (надо разбирать и смотреть), нет циркуляции ни в СО, ни в ГВС (может привод прибитый). Прошу прощения, в СО есть циркуляция, забыл открыть кран на обратку, когда снимал трёхходовой клапан. Сейчас в режиме отопления работает,...
- 09 мар 2023, 18:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Всем добрый вечер, в общем подключил все как надо. Теперь ситуация такая, в режиме отопления, сервомотор вдавил шток на клапане, котел нагрел теплоноситель до 70 градусов ( задание 55 градусов) за секунд 10 и выключился. Перевел в режим ГВС, и тут же быстрое кипячение :( Отправлено спустя 1 минуту 3...
- 09 мар 2023, 14:42
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
- 09 мар 2023, 14:27
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
- 09 мар 2023, 11:04
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное) В давление в системе 1,3 атм. краны все открыты. Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел, но и модуляции пламени не производил, то есть проток ...
- 09 мар 2023, 08:33
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 89606
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Добрый день, формучане! И так у меня проблема. Имеется котел Baxi ecofour 24F , бойлер Дражице, комплект для подключения termex dline t. Подключения и перенастройка были произведены. При переключении режима на котле в режим ГВС происходит следующее: 1) Модуляция пламени на максимум 2) Переключение т...