Найдено 13 результатов
- 16 апр 2023, 10:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
- Ответы: 11
- Просмотры: 1534
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Может проще будет почистить теплообменник бойлера. Похоже он оброс отложениями.
- 04 сен 2019, 14:11
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
- Ответы: 9
- Просмотры: 17286
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Нужен. Без разницы, т. к. защищаете котёл.
- 20 сен 2013, 05:27
- Форум: Старые темы
- Тема: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
- Ответы: 16
- Просмотры: 10388
Re: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Для правильного диагноза мало информации. Опишите систему отопления с указанием диаметров трубопроводов и подцепки радиаторов. Что используется в качестве теплоносителя? Мое мнение у Вас занижена циркуляция.
P.S. Котел модулирует или нет?
P.S. Котел модулирует или нет?
- 24 дек 2012, 10:48
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига нет
- Ответы: 13
- Просмотры: 8083
Re: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига
Позвоните Сафонову Вячеславу ТГВ сервис http://www.tgvservis.ru. Он вменяемый специалист. Я в данный момент занят.
P.S. А в Гроссене ниоком не слышал.Как платят так и работают!
P.S. А в Гроссене ниоком не слышал.Как платят так и работают!
- 24 дек 2012, 05:25
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига нет
- Ответы: 13
- Просмотры: 8083
Re: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига
Хм...Гроссен Групп, никак в родном городе Перми?
- 22 дек 2012, 07:31
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in - блокировка газа
- Ответы: 17
- Просмотры: 13569
Re: Baxi Slim 1300 in - блокировка газа
Сообщите модель стабилизатора,а то тут пользователи на дорогой конденсационник "д еревенский китай" ставят. Попробуйте включить кратковременно без стабилизатора.
- 22 дек 2012, 06:55
- Форум: Старые темы
- Тема: использование горячей воды
- Ответы: 16
- Просмотры: 14612
Re: использование горячей воды
По поводу выпадения солей жесткости позволю не согласиться с уважаемым Ильёй. Выпадение солей резко возрастает начиная с температуры 60 и растет с увеличением температуры. По этому не рекомендую своим клиентам выставлять температуру выше 55 а рекомендую тем кто любит горячее не разбавлять смесителем.
- 06 ноя 2012, 20:44
- Форум: Старые темы
- Тема: котел Baxi ECOFOUR 24F
- Ответы: 8
- Просмотры: 7947
Re: котел Baxi ECOFOUR 24F
Диафрагма устанавливается на дымоход в случае коаксиальной системы забора воздуха и удаления продуктов сгорания.
- 06 ноя 2012, 20:09
- Форум: Старые темы
- Тема: Насос для котла Baxi slim
- Ответы: 13
- Просмотры: 7145
Re: Насос для котла Baxi slim
На обратку.
- 05 ноя 2012, 07:12
- Форум: Старые темы
- Тема: котел Baxi ECOFOUR 24F
- Ответы: 8
- Просмотры: 7947
Re: котел Baxi ECOFOUR 24F
Коаксиальный дымоход жёстко разделен один от другого и они никак не сообщаются. Предназначение диафрагмы в создании дополнительного сопротивления в дымоходе, с целью уменьшить избыточную тягу при коротком дымоходе и в конечном итоге , Вам газ экономить. Так что устанавливайте нужную и будет Вам счас...
- 04 ноя 2012, 23:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4166
Re: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
Большое спасибо за ответУважаемый Baxi-Ural.Я и не настаиваю что котел должен работать при таком давлении. Первая мысль и у меня была, что не хватает давления газа в магистрали. Но в рекламном буклете на котлы указано что он работает от 13 мбар до 20 мбар. В инструкции на котел не указано минимально...
- 04 ноя 2012, 23:20
- Форум: Старые темы
- Тема: Установка шибера
- Ответы: 2
- Просмотры: 2785
Re: Установка шибера
1. Смысла в установке шибера на настенный котел не вижу.
2. Шибер устанавливается как правило на промышленные котлы большой мощности. Нужен для отключения неработающего котла от дымохода для проведения работ внутри котла и тд.
2. Шибер устанавливается как правило на промышленные котлы большой мощности. Нужен для отключения неработающего котла от дымохода для проведения работ внутри котла и тд.
- 25 окт 2012, 16:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4166
Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
Добрый день. Прошу ответить тех.отдел Baxi по поводу входного давления газа на клапан SIT Sigma 848. При пуско-наладочных работах котел не вышел на заявленную мощность 65 кВт.Входное давление газа 13,5 мБар. Пришлось уменьшить макс. обороты вентилятора до 4000 иначе срывало пламя и соответстветствен...