Найдено 13 результатов

aseskip
16 апр 2023, 10:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 1534

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Может проще будет почистить теплообменник бойлера. Похоже он оброс отложениями.
aseskip
20 сен 2013, 05:27
Форум: Старые темы
Тема: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Ответы: 16
Просмотры: 10388

Re: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)

Для правильного диагноза мало информации. Опишите систему отопления с указанием диаметров трубопроводов и подцепки радиаторов. Что используется в качестве теплоносителя? Мое мнение у Вас занижена циркуляция.
P.S. Котел модулирует или нет?
aseskip
24 дек 2012, 10:48
Форум: Старые темы
Тема: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига нет
Ответы: 13
Просмотры: 8083

Re: Luna 3 240fi сам включается/выключается,не греет,розжига

Позвоните Сафонову Вячеславу ТГВ сервис http://www.tgvservis.ru. Он вменяемый специалист. Я в данный момент занят.
P.S. А в Гроссене ниоком не слышал.Как платят так и работают!
aseskip
22 дек 2012, 07:31
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 1300 in - блокировка газа
Ответы: 17
Просмотры: 13569

Re: Baxi Slim 1300 in - блокировка газа

Сообщите модель стабилизатора,а то тут пользователи на дорогой конденсационник "д еревенский китай" ставят. Попробуйте включить кратковременно без стабилизатора.
aseskip
22 дек 2012, 06:55
Форум: Старые темы
Тема: использование горячей воды
Ответы: 16
Просмотры: 14612

Re: использование горячей воды

По поводу выпадения солей жесткости позволю не согласиться с уважаемым Ильёй. Выпадение солей резко возрастает начиная с температуры 60 и растет с увеличением температуры. По этому не рекомендую своим клиентам выставлять температуру выше 55 а рекомендую тем кто любит горячее не разбавлять смесителем.
aseskip
06 ноя 2012, 20:44
Форум: Старые темы
Тема: котел Baxi ECOFOUR 24F
Ответы: 8
Просмотры: 7947

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Диафрагма устанавливается на дымоход в случае коаксиальной системы забора воздуха и удаления продуктов сгорания.
aseskip
06 ноя 2012, 20:09
Форум: Старые темы
Тема: Насос для котла Baxi slim
Ответы: 13
Просмотры: 7145

Re: Насос для котла Baxi slim

На обратку.
aseskip
05 ноя 2012, 07:12
Форум: Старые темы
Тема: котел Baxi ECOFOUR 24F
Ответы: 8
Просмотры: 7947

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Коаксиальный дымоход жёстко разделен один от другого и они никак не сообщаются. Предназначение диафрагмы в создании дополнительного сопротивления в дымоходе, с целью уменьшить избыточную тягу при коротком дымоходе и в конечном итоге , Вам газ экономить. Так что устанавливайте нужную и будет Вам счас...
aseskip
04 ноя 2012, 23:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
Ответы: 2
Просмотры: 4166

Re: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.

Большое спасибо за ответУважаемый Baxi-Ural.Я и не настаиваю что котел должен работать при таком давлении. Первая мысль и у меня была, что не хватает давления газа в магистрали. Но в рекламном буклете на котлы указано что он работает от 13 мбар до 20 мбар. В инструкции на котел не указано минимально...
aseskip
04 ноя 2012, 23:20
Форум: Старые темы
Тема: Установка шибера
Ответы: 2
Просмотры: 2785

Re: Установка шибера

1. Смысла в установке шибера на настенный котел не вижу.
2. Шибер устанавливается как правило на промышленные котлы большой мощности. Нужен для отключения неработающего котла от дымохода для проведения работ внутри котла и тд.
aseskip
25 окт 2012, 16:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.
Ответы: 2
Просмотры: 4166

Входное давление газа Baxi Luna HT Residential 1.650.

Добрый день. Прошу ответить тех.отдел Baxi по поводу входного давления газа на клапан SIT Sigma 848. При пуско-наладочных работах котел не вышел на заявленную мощность 65 кВт.Входное давление газа 13,5 мБар. Пришлось уменьшить макс. обороты вентилятора до 4000 иначе срывало пламя и соответстветствен...

Перейти к расширенному поиску