Найдено 15 результатов

Wohas
03 фев 2015, 15:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

И так. Датчик оказался в порядке. Все закончилось заменой редуктора. Из за качества газа выходят из строя редуктора. Так объяснил отзывчивый продавец из gas-device.ru
Все работает.
Всем спасибо за советы!
Wohas
06 янв 2015, 09:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Продолжаем.
За окном -20. Подключился датчик температуры внешний обратно. Ошибка появилась при первом же включении котла. Отключил датчик. Котел работает без проблем.
Wohas
29 дек 2014, 23:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Подозреваю, что в очередной раз заземление и электрика в целом. Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом. Со вчерашнего вечера до сих пор тьфу тьфу. Отключил датчик. Пока без ошибки. На улице весь...
Wohas
29 дек 2014, 12:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Bahus писал(а):

Код: Выделить всё

Региональные представители BAXI:
 
Москва и Московская область
Казенов Алексей Сергеевич
г. Москва
тел.: +7 (495) 733-95-82, 733-95-83, 733-95-84 
факс: +7 (495) 733-95-85
e-mail: alexey.kazenov@baxi.ru
Думаю он подскажет адекватных.
Спасибо!
Wohas
29 дек 2014, 12:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел. А мониторить давление газа это вызвать специалиста и поселить его возле котла? Вам дают конкретные рекомендации, Вы же нам в ответ, что не собираетесь их выполнять (по разным причинам) :evil: Я бы мог расписать, как "обмануть" TN...
Wohas
29 дек 2014, 09:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Господа Гуру, слейте, Пожалуйста, контакты Адекватного Гуру из мАсковского региона! Спасибо заранее!!!
Wohas
29 дек 2014, 09:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

RADAR писал(а):да кто знает, как оно там влияет..никто точно не скажет, пока не посмотрит..вопрос из разряда - смотреть, а не прочитать..к тому же точных ответов нет..
Примерно это я и ожидал услышать. Спасибо!
Wohas
29 дек 2014, 05:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

"И чо" не понял.... Во-вторых: TN-C-S... Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты. Ни то, ни то не сделано. Вот и "чо"... Уважаемый Ярослав! Переделывать всю проводку в доме дороже чем поменять котел. А мониторить давление газа это вызвать специа...
Wohas
28 дек 2014, 22:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Bahus писал(а): Можно попробовать уличный датчик отключить на время, если прослеживается зависимость ошибки от забортной температуры. Но, думаю, дело не в этом.
Редуктор, конечно, тоже может дурковать..
Ок. Не додумался отключить датчик на время. Завтра так сделаю на день. Спасибо.
Wohas
28 дек 2014, 21:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

BAXI - ПФО писал(а):Чем измеряли давление и что это за цифры?
Еще раз при чем температура на улице к давлению ?
В первые морозы срочно вызвал первого попавшегося мастера. Он не выявил ничего. Давление мерял он. Прибором.
Подсоединял его на клапан. Цифры он называл. Я записал. Понимаю что давление в мбар.
Wohas
28 дек 2014, 18:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом. И чо?? Т.е. грешить на редуктор на рампе? Давление померили? Так. Давайте с того, что при температуре -8-9 и выше все работает без проблем. При -10 и ниже начинаются не запуски. Максимальное давление около 5-6. Минимальное около 20. &qu...
Wohas
28 дек 2014, 10:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

Re: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

BAXI-Ural писал(а):Во-первых: мониторить давление газа, особенно в такие критические моменты.
Во-вторых: TN-C-S...
Т.е. грешить на редуктор на рампе?
Заземление дома ок. Стабилизатор Теплоком st-400 перед котлом.
Wohas
28 дек 2014, 09:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.
Ответы: 25
Просмотры: 11824

baxi eco four 1.14 f ошибка 01 при морозе -10 и ниже.

Здравствуйте, Господа Гуру. Котел baxi eco four 1.14 f отработал 2 года. Сейчас у него наступила третья зима. Работает на сжиженном газе. 4 балонна подлючены через рампу. Стоят в тепле. Есть внешний датчик температуры и комнатный. При понижении температуры до -10 и ниже ошибка 01. При сбросе ошибки ...
Wohas
27 окт 2012, 18:48
Форум: Старые темы
Тема: График Kt
Ответы: 2
Просмотры: 2829

Re: График Kt

Здесь пишут иначе. http://www.forumhouse.ru/threads/20564/page-2 Собственно именно это и ввело меня в заблуждение. Спасибо!
Wohas
27 окт 2012, 14:18
Форум: Старые темы
Тема: График Kt
Ответы: 2
Просмотры: 2829

График Kt

Здравствуйте! Подсоединил к котлу ЭкоФор 1.14 Ф датчик внешней температуры. Теперь я понимаю, что + - ГВС на котле меняет номер подходящей мне кривой Kt из графика в инструкции. Но кривых 9. А данные меняются на котле от 0 до 90. Подскажите соответствие. 1 кривая это 10 на котле и т.д.? Или как-то и...

Перейти к расширенному поиску