Найден 4481 результат

BAXI-Ural
16 мар 2024, 10:28
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
Ответы: 3
Просмотры: 165

Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75

Маловероятно, что сбоят оба прибора. Сбой скорее всего в контроллере котла LMU14 или датчик уличной температуры
BAXI-Ural
11 мар 2024, 18:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 80510

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически. Так оно и есть. Потом начал грешить на то что теплообменник забился. Да, именно из-за этого Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось сколько то шлама, но не очень много. А с чего Вы решили, что "промыли&qu...
BAXI-Ural
07 мар 2024, 17:17
Форум: Программирование настроек
Тема: Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi
Ответы: 10
Просмотры: 220

Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi

Alak писал(а): 07 мар 2024, 08:43 Не будете любезны подсказать мне по номеру 132467785 дату выпуска?
24 неделя (июнь) 2013г
Alak писал(а): 07 мар 2024, 08:43 Т.е., достаточно панель поменять? От платы котла не зависит?
Да. Да.
BAXI-Ural
07 мар 2024, 00:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi
Ответы: 10
Просмотры: 220

Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi

Alak писал(а): 06 мар 2024, 15:30 А как узнать год и месяц изготовления?
По серийному номеру (Matr.)
Alak писал(а): 06 мар 2024, 15:30 Прошивки обновляются?
Нет
BAXI-Ural
04 мар 2024, 17:32
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: не догревает воду в БКН
Ответы: 7
Просмотры: 272

не догревает воду в БКН

А зачем вам 60С? Обычно, чтоб не жгло, хватает 40-42... Поставьте меньше и почувствуете эффект...
BAXI-Ural
26 фев 2024, 08:44
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1351

Температура подачи при нагреве БКН

В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...
BAXI-Ural
25 фев 2024, 13:24
Форум: Программирование настроек
Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Ответы: 19
Просмотры: 330

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35. А мне надо
:facepalm: А как же законы физики :oops:
BAXI-Ural
22 фев 2024, 09:27
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1351

Температура подачи при нагреве БКН

JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?
BAXI-Ural
22 фев 2024, 08:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Ответы: 13
Просмотры: 402

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Отревизировать бак для начала. Давление воздуха в баке выставляют (проверяют) при слитом из котла теплоносителе (при нулевом давлении).
BAXI-Ural
20 фев 2024, 11:48
Форум: Подбор запчасти
Тема: Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
Ответы: 3
Просмотры: 209

Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака

Эти детали не кодифицированы...
Да и на моей памяти вы первый кому они понадобились.
Можно поспрашивать с у сервисников с разборки
BAXI-Ural
20 фев 2024, 11:27
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1351

Температура подачи при нагреве БКН

dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11 бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси
А модель какая?
BAXI-Ural
20 фев 2024, 04:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
Ответы: 2
Просмотры: 202

Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40

Описание ошибки яЕ40: Для котлов серий MAIN-5 и ECO-5 сompact 1. Нет надежного контакта между платой и модулятором газового клапана 2. Неисправен датчик температуры дымовых газов 3. Превышена максимальная длина трубопроводов притока воздуха и отвода продуктов сгорания 4. Неисправен газовый клапан 5....
BAXI-Ural
19 фев 2024, 19:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Ответы: 4
Просмотры: 218

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

М-да... Вместо того, чтоб тушить, бежать человек достаёт камеру и начинает снимать... Что а голове?
BAXI-Ural
18 фев 2024, 15:54
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 601

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Установил Ambon=0 Вот полез в инструкцию, подумал, может я дебил... :oops: , может память подводит... "В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление ко...
BAXI-Ural
18 фев 2024, 03:53
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 601

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg писал(а): 17 фев 2024, 19:19 Показывает какое выставлено значение Крег и его можно менять кнопками плюс минус
А когда вы поставили ДУТ , какие-нибудь параметры меняли?
BAXI-Ural
17 фев 2024, 18:56
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 601

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg писал(а): 17 фев 2024, 16:44 При подключенном ДУТ установка желаемой температуры на панели не работает
Очень странно.... :?
А что происходит, когда на кнопочки давите "-/+домик"?
BAXI-Ural
17 фев 2024, 15:57
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 601

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю У меня автоматика включена уже давно. Почти месяц. А температура в доме в течение дня меняется от 21,7 до 23,9. Самонастройки не наблюдаю. Вот почему и задал вопрос как уменьшить эти колебания и как...
BAXI-Ural
16 фев 2024, 00:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 387

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Можно попытаться подобрать другую прокладку а золотнике...

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Или пружину
BAXI-Ural
14 фев 2024, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
Ответы: 2
Просмотры: 202

Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20

Всё нормально, этот параметр самоустанавливается не 36
BAXI-Ural
13 фев 2024, 06:56
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 601

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg, при заводских установках ничего трогать не надо. Тут главное удачно выбрать место установки панели управления и подождать... И K reg, и Build подберутся автоматически...
"Не мешайте технике работать"
BAXI-Ural
13 фев 2024, 06:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет максимальной мощности котла
Ответы: 12
Просмотры: 263

Нет максимальной мощности котла

Наш старый добрый Starik выражается грубо, но в данном случае по сути верно...
Вы,Сергей Д, не понимаете что вам пишут, да и ваши интерпретации сложно понять... :unknown:

Вы уж либо включайтесь, либо кого-нибудь нанимайте...
BAXI-Ural
12 фев 2024, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет максимальной мощности котла
Ответы: 12
Просмотры: 263

Нет максимальной мощности котла

Горелка работает без остановок?

Таблицу параметров проверяли?

Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
BAXI-Ural
12 фев 2024, 05:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 465

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Какой, блин, штырь?! Почитайте, что такое TN-C-S... система, оредписанная российскими нормами и под которую сделан котёл. Сделаете нормально, может и котёл заработает... Хотя по вашему описанию похоже на "паразитное пламя" - определяется "горение", хотя состояние газового клапана...
BAXI-Ural
11 фев 2024, 20:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco four 24f тактует
Ответы: 2
Просмотры: 238

Baxi eco four 24f тактует

andreus28 писал(а): 11 фев 2024, 15:23 Горячая вода так же работает если температура котла выше 40, если ниже то тактует и понижает ее еще больше.
Загадочная фраза. Требуются пояснения :?
BAXI-Ural
11 фев 2024, 12:40
Форум: Программирование настроек
Тема: Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
Ответы: 10
Просмотры: 12039

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

flaxmen писал(а): 11 фев 2024, 12:24 Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
И то и то....
BAXI-Ural
11 фев 2024, 10:43
Форум: Программирование настроек
Тема: Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
Ответы: 10
Просмотры: 12039

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

flaxmen писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Вот это читайте https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
BAXI-Ural
11 фев 2024, 10:32
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Настройки погодной кривой Baxi eco nova 14
Ответы: 8
Просмотры: 279

Настройки погодной кривой Baxi eco nova 14

Вы можете использовать и уличный и комнатный датчики. Что не понятно?!
Сначала настраивается регулирование по уличной температуре, так чтоб температура в доме была чуть выше комфортной.
Затем подключает комнатный датчик, выставляете комфортную температуру.
BAXI-Ural
11 фев 2024, 08:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
Ответы: 7
Просмотры: 265

Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой

А напор холодной воды нормальный? Стоит ли общий фильтр на водоснабжение?
На входе холодной воды в котёл стоит сетка, может она подзабилась?
Ну и по срокам может забился контур ГВС теплообменника. Это кислотный промывка под циркуляцией

Перейти к расширенному поиску