Найдено 5 результатов

fmit
21 окт 2025, 16:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Высокое давление Ecofour 24f
Ответы: 8
Просмотры: 1390

Высокое давление Ecofour 24f


А это тоже аварийник срабатывал. Либо утечка. Что то же самое по сути. Только одно управляемое, другое нет.
В этом случае аварийник не срабатывал и утечек не было.
Сейчас закачал воздух, заполнил водой.
До того как я начал заниматься этой проблемой, заметил что при включении котла, будь то ГВС ...
fmit
21 окт 2025, 11:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Высокое давление Ecofour 24f
Ответы: 8
Просмотры: 1390

Высокое давление Ecofour 24f

У меня был случай, что давление наоборот в течении времени падало. Приходилось подпитку запускать. Думали что утечка. В итоге выснилось что нет давления в расширительном баке. В нынешней ситуации наоборот, давление растет. Проверил, нет давления в баке.
fmit
21 окт 2025, 09:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Высокое давление Ecofour 24f
Ответы: 8
Просмотры: 1390

Высокое давление Ecofour 24f

Давление проверю обязательно, сообщу
fmit
21 окт 2025, 09:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Высокое давление Ecofour 24f
Ответы: 8
Просмотры: 1390

Высокое давление Ecofour 24f

Если в нём мало воздуха, разве может расти давление? Вроде наоборот больше места становится и давление вроде падает?
fmit
21 окт 2025, 08:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Высокое давление Ecofour 24f
Ответы: 8
Просмотры: 1390

Высокое давление Ecofour 24f

Добрый день, уважаемые форумчане.
Странная ситуация. Началось всё с того, что вот уже второй раз сработал предохранительный клапан. До второго раза давление было в районе 1.5, не включали отопление 3 дня и я не проверял давление. Включили отопление и вот сработал второй раз, давление естествеено ...

Перейти к расширенному поиску