Найдено 2 результата

MAXIM.S
04 дек 2025, 20:29
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Ответы: 3
Просмотры: 3576

Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.


Neodens в Россию не поставляются. Полную инструкцию не нашёл, но из того, что нашлось сделал вывод, что это что-то типа наших Luna Duo-tec. Посмотрите свою инструкцию - есть у вас такой раздел? Скорее всего да.
Тогда действительно на М2 нужно, если вы по OpenTherm подключаете. Клеммы 1-2 (отметил ...
MAXIM.S
04 дек 2025, 02:17
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Ответы: 3
Просмотры: 3576

Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.

Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён ...