Найдено 5 результатов

minimaxpo
12 ноя 2012, 09:20
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Ответы: 12
Просмотры: 12556

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Спасибо за рекомендации. Попробую поставить без обратного клапана, если заработает, то дело в нем.
На счет термовыключателя, можете порекомендовать конкретную модель?
minimaxpo
09 ноя 2012, 17:03
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Ответы: 12
Просмотры: 12556

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

BAXI-Ural писал(а):
minimaxpo писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...


А его можно отрегулировать?
:shock: А "он" у Вас какой?
Простой пружинный на 1/2"
minimaxpo
09 ноя 2012, 11:33
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Ответы: 12
Просмотры: 12556

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...


А его можно отрегулировать?
minimaxpo
09 ноя 2012, 11:32
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Ответы: 12
Просмотры: 12556

Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Всем спасибо, все понял, клапан поставлю обязательно.
Но что делать с насосом? добавить еще один?
Включать насос планирую через реле, чтобы отключался через 5 минут.
Насос вот такой стоит, он как раз для рециркуляции ГВС предназначен: Wilo-Star-Z NOVA
minimaxpo
08 ноя 2012, 17:10
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Ответы: 12
Просмотры: 12556

Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.

Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.

Перейти к расширенному поиску