Найдено 4 результата

Gilmor
21 ноя 2012, 09:31
Форум: Старые темы
Тема: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Ответы: 6
Просмотры: 3935

Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25

вот отзвонился начальник будем привликать других специалистов ))) одна голова хорошо а несколько лучше поехал на обьект вечером отпишусь спасибо за помощь
Gilmor
21 ноя 2012, 09:26
Форум: Старые темы
Тема: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Ответы: 6
Просмотры: 3935

Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25

а не может подвисать трехходовои в среднем положении и по бапасу давить на пресостат уровновешивая пресостат ? хотя разбирали чистили сервопривод заменили.... просто еще проблема монтировали систему не мы((((((( и судить о корректности ее сборки не могу обьективно((
Gilmor
21 ноя 2012, 08:45
Форум: Старые темы
Тема: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Ответы: 6
Просмотры: 3935

Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25

датчик стоит дифференциальный...перепад на входе и выходе из насоса чует...почему он может быть маловат?...насос не создает перепад потому что не исправен...дальше что?...почему давления почти одинаковые могут быть на обратке и подаче? - не сопротивляется система отопления...низкое гидравлическое со...
Gilmor
20 ноя 2012, 18:50
Форум: Старые темы
Тема: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Ответы: 6
Просмотры: 3935

Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25

Добрый вечер котел baxi nuvola 3 comfort переодично выдает Е12 закрываю обратку котел начинает дееспасобно трудиться открываю уходит вЕ12 разобрал весь от трубочки до трубочки собрал тоже самое. Советовался с коллегами не могу решить проблемму. По возможности подскажите