Найдено 6 результатов
- 10 дек 2012, 19:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Спасибо Вам за помощь и советы, судя по всему действительно был брак в катушке газовой арматуры. Заменили клапан и котёл заработал, отапливает хорошо, водичку греет замечательно
- 10 дек 2012, 08:55
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
ну усомниться в чьей либо квалификации у Вас тут самое любимое занятие, и подчеркнуть свои безграничные знания тоже не упускаете возможности ;) наших знаний хватило понять лишь вышеперечисленное, вот я и спрашиваю: верен ли вывод который мы сделали или же стоит пойти каким либо другим путём, а друго...
- 09 дек 2012, 19:13
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
во время розжига, питание с блока не поступает...а газ мы замеряли при включённой газовой плите, быть может при иных обстоятельствах давление будет чуть выше ;) и при наших обстоятельствах от котла требуется лишь небольшая доля его возможностей...а на газовую арматуру мы обеспечивали подачу электроэ...
- 09 дек 2012, 16:55
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Всё измерили, 14mbar на входе, на выходе при розжиге нет, напряжение/сопротивление тоже измерили, на клеммах арматуры по порядку в от клеммы заземления соответственно: 2-4 5 ом, 2-5 1,37 ком 4-5 1,37 ком,на остальных пусто, модулятор 35 ом, питание везде уходит, устройство розжига на выходе напряжен...
- 08 дек 2012, 20:12
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка F01)
ну мы так сказать монтажная организация, наши киповцы ни когда и не сталкивался с проблемой поступления газа
- 08 дек 2012, 19:40
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
- Ответы: 14
- Просмотры: 9789
Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Купили новый котёл Baxi, по полярности подключили всё верно, устройство розжига работает, клапан газ не открывает. Арматура Honeywell. Что делать?