Найдено 19 результатов

serg42
11 дек 2012, 16:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Belyash - использование гофротрубы для дымохода якобы запрещено, по крайней мере газовики и пожарная охрана у вас ее ни в каком виде не допустят к использованию, хотя запрета документального на нее нет. Россия страна контрастов!
serg42
11 дек 2012, 14:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Belyash - из гофротрубы нельзя делать дымоход, ни пожнадзор ни газовики этого не разрешают, но пока мне не запретили пускай стоит ибо если поставить на мой котел штатный дымоход (не коаксиал) обойдется все рубля в три, три с половиной, а дымоход стационарный находится от котла всего то в 40-ка санти...
serg42
10 дек 2012, 22:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Для вас бесценный опыт, а мне возможная экономия....почитал соседнюю тему, так что получается решение нужно искать в турбине и в дымоходе?....у меня вместо коаксиального дымохода стоит гофротруба на 60 мм. приток воздуха осуществляется свободно из помещения где установлен котел
serg42
10 дек 2012, 22:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

искупал ребенка сейчас....поставил крышку на теплообменник, появился глюк........опять снял крышку глюк пропал...провода нигде не пережимаются 100%, все проверил по периметру.....и заметил одну вещь от котла веет газом. не сильно но чувствуется явно........
serg42
10 дек 2012, 21:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Поторопился я.....на радостях собрал котел и он опять заглючил.....снимаю крышку с котла+защитный кожух (не знаю как правильно называется) и котел опять нормально заработал!!!!.....что за чудеса?
serg42
10 дек 2012, 21:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Подключил я этот датчик на место и котел заработал в нормальном режиме!!!!!!!!!!!!.......что это было?!!!!
serg42
10 дек 2012, 21:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Vitalik_ - напор воды в норме, это совершенно точно....если бы дело было в напоре воды я бы это заметил.
serg42
10 дек 2012, 21:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

BAXI-Ural - отключил я этот датчик (слева на теплообменнике с красным фиксатором), но котоел теперь горелку вообще не включает, ошибка Е06 горит
serg42
10 дек 2012, 21:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

BAXI-Ural - на схеме два датчика ГВС "Датчик приоритета системы ГВС" и "Датчик температуры (NTC) ГВС" о каком Вы говорите, и лучше скажите где он стоит (как выглядит), сделайте скидку на мой нулевой уровень
serg42
10 дек 2012, 20:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

BAXI-Ural - сделал я так как Вы посоветовали (сбрасывал клемму с катушки модулятора) откидываю клемму, пламя на минимум, подключаю максимум....если клемму снять то горелка горит на минимальном уровне примерно 45 секунд, отключается, 2-3 секунды стоит и опять поджиг. Если клемму одеть, то при минимал...
serg42
10 дек 2012, 08:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

BAXI-Ural - вода у нас достаточно мягкая, смыть с себя мыло проблематично, можно минут пять драить себя любимого и постоянно чувствовать на коже мыло, стиралка проработала туеву хучу лет без следа накипи на ТЭНе (глубина скважины если не ошибаюсь у нас 160 метров, вода довольно высокого качества, мо...
serg42
10 дек 2012, 08:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

BAXI-Ural - спасибо за совет, вечером попробую проверить, надеюсь не плата. Судя по звуку горения горелки, она включается на полную мощность сразу, в этом режиме нагревает воду и отключается. Если проблемы с клапаном, сориентируйте пожалуйста по его цене и сложности замены (потребуются ли какие то р...
serg42
10 дек 2012, 08:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

AlexandrKill - понятия не имею, у нас централизованное водоснабжение осуществляется через скважины.
serg42
09 дек 2012, 23:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Может достаточно в нем пауков погонять, все же 13-ть месяцев (блин число такое непутевое) без отпуска отработал?!
serg42
09 дек 2012, 22:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

1.Панель белая 2. Водоотдачу не замерял, но как было всегда так и есть (на 4 с плюсом потянет). Теплообменник с накипью?!?! (думаю маловероятно, у меня очень мягкая вода (Артезианская скважина) , плюс "магнитный умягчитель воды" при монтаже поставили, правда не знаю зачем мне кажется какое...
serg42
09 дек 2012, 21:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Искал но ничего не нашел (наверно не умею). Я и не собираюсь самостоятельно лезть в котел, но мне нужно отчетливо представлять где и в чем проблема.
serg42
09 дек 2012, 20:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f

Судя по серийному номеру котел выпущен в июне 2011 года, в эксплуатацию введен 06.11.2011 года, год отработал без нареканий, траблы начались вчера. Теперь ребенка искупать проблема. С отоплением все нормально. На недельке пойду к сервиснику, но хотелось бы знать в каком направлении искать проблему, ...
serg42
09 дек 2012, 19:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Ответы: 36
Просмотры: 18379

Проблема с ГВС на mainfour 240f

В любом режиме (зима или лето) температура задана +42 для ГВС, при открытии крана котел срабатывает, быстро набирает высокую температуру (всегда разная), отключает горелку, температура падает ниже 42-х и опять включает горелку и так постоянно, то кипяток то холодная вода.

Перейти к расширенному поиску