Найдено 6 результатов

SeloKrasnoe
15 янв 2013, 01:30
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

RADAR писал(а):так решена проблема или нет? :)
))))) я хочу верить что решена!!!! но по привычке проходя мимо котла с замиранием смотрю на дисплей....

время покажет! если зима пройдет гладко, заберу свои слова о Бакси назад!:)
SeloKrasnoe
14 янв 2013, 17:26
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Т.о. я сделал следующий вывод: сбилась модуляция подачи газа (живу в селе, причины могут быть разные) либо клапан минимальной подачи газа не был настроен при первом пуске ("мастер" его подкрутил только сейчас), вода в системе нагревалась до +5 от заданной и котел отключал горелку как и дол...
SeloKrasnoe
14 янв 2013, 17:23
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Решение проблемы... 1. Приезжал мастер, хотел поменять первичный теплообменник. Я его отговорил))) Ризон, фильтр на обратке чистый, теплообменник мыл (он же) месяц назад и он был ЧИСТЫЙ. Предположение о том что одна из трубок забита отвергли (теплообменник не закипает и следов перегрева нет). Датчик...
SeloKrasnoe
11 янв 2013, 15:18
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Продолжение... Подкачал до 1 атм расширительный. Запитал систему. Давление при включенном котле меньше чем при отключенном... может это и норма?! При температуре в системе до 60 С все ОК. При этом я регулировал краном подачу газа, наблюдая за пламенем. До регулировки газа при 60 С ошибка Е25 возника...
SeloKrasnoe
10 янв 2013, 15:58
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

Re: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

В конторе тоже люди... ))) просто дома ребенок, а утром просыпаешься и первая мысль о E25... Да, еще немного инсайда... Котел провисел без работы одну зиму в неотапливаемом помещении... может электроника шалит?!
SeloKrasnoe
10 янв 2013, 15:45
Форум: Старые темы
Тема: ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25
Ответы: 19
Просмотры: 12281

ECOFour 24 с закрытой камерой ОШИБКА E25

Всем доброго дня, Долго мучаюсь с E25. Котел в эксплуатации 1,5 года, теплоноситель Теплоноситель RTC- гольфстрим разбавленный дистиллировавший водой. Теплообменник промыли, все продули, все новое. после ТО проработал месяц. В момент возникновения ошибки Е25 скачет температура на дисплее. Ошибка воз...