- 24 июн 2013, 11:31
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Отключал не раз и на разные сроки. Не помогает. При включении слышу легкое гудение (пусть и нечего не показывает, но табло подключено) потом щелчок и всё стихает.
- 23 июн 2013, 17:57
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Возникла ещё одна проблема. Пока жду прихода платы у меня кончился газ (на баллонах пока живу), котёл перестал, соответственно, греть воду. Баллоны поменял, но котёл стартовать отказывается, видимо записал себе в память ошибку, что нет газа. Выключение от электросети не помогает. Замыкание двух пров...
- 04 июн 2013, 21:00
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Никаких батареек в панели нет. Заказал, жду.
- 01 июн 2013, 13:54
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
На панель подаётся 5,5 В.
- 01 июн 2013, 13:34
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Также, сейчас заметил, что котёл продолжает греть бойлер. До выхода из строя, он работал в режиме ГВС. Был настроен работать в интервале 20.00-23.00. Сейчас, насколько я понимаю, он временные рамки не соблюдает, а просто поддерживает какую-то температуру в бойлере. Открываю кран горячей воды, через ...
- 01 июн 2013, 13:17
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
220В идёт на котёл, я убедился что с питанием всё в порядке. При замыкании проводов котел запускается.
- 01 июн 2013, 13:03
- Форум: Старые темы
- Тема: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
- Ответы: 13
- Просмотры: 6793
nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать неисправность. Котёл работал отлично. Утром пропала индикация на табло. 1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые. 2. Проверил предохранитили - целые. 3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается. как диагност...
- 09 апр 2013, 08:24
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Отключение дополнительного насоса ничего не дало. Что-то с трехходовым клапаном. Проблема началась после того, как я откручивал внизу этого клапана гайку. Когда её открутил у меня оттуда вышла металлическая шайба со "стаканчиком" для штыря, на который мотор воздействует, пружина. Но я всё ...
- 08 апр 2013, 23:08
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Правильно ли я понял, что температура на подаче в систему отопления (параметр CH O>) не должна увеличиваться, когда котел работает на нагрев бойлера?
- 08 апр 2013, 22:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Отключил дополнительный насос, посмотрю как будет работать без него. Как можно продиагностировать работу трехходового клапана. Может есть способы?
- 08 апр 2013, 22:45
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Или на лето выключать насос и перекрывать краны системы отопления. Если не сложно, объясните на пальцах, почему когда котел греет ГВС идёт горячая вода в батареи, причём и вода греется. Разве трехходовый клапан не должен отрубить большой контур и греть малый в бойлере? Также заметил, что когда котёл...
- 08 апр 2013, 22:31
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.
- 08 апр 2013, 22:20
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
Спасибо! в 732 в нижней части указана какая-то шайба с тремя лепестками. Со всей уверенностью могу сказать что у меня такой не было. Собрал без неё.
- 08 апр 2013, 22:03
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
- Ответы: 10
- Просмотры: 5187
Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Доброго времени суток! Помогите разобраться. При работе котла на ГВС имею горячие батареи. Грешил сначала на трехходовый клапан. Снял мотор, Штырь при нажатии ходит плавно, звук воды меняется, мотор тоже работает (в режиме ГВС заглушка снимается легко, на отопление туго и мотор, когда её вынешь подс...
- 23 мар 2013, 11:24
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
В общем вставил я эту шайбу с резинкой, пружину, закрутил снизу гайку на клапане. Решил проверить как работает. Жужжать перестал, во всяком случае сейчас не жужжит. Буду смотреть. Мотор пока не трогал.
- 23 мар 2013, 10:40
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
Точнее не болт, а гайку внизу трехходового клапана.
- 23 мар 2013, 10:39
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
Спасибо за быстрый ответ. Подскажите, я открутил болт снизу. Хлынула вода и вместе с ней пружина и металлическая заглушка что ли с резинкой. В каком порядке они были установлены? Собрать хочу. Не соображу как они стояли.
- 23 мар 2013, 10:29
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
2. Отревизировать трехходовой клапан.
Как это можно сделать?
Напишите, пожалуйста, по-шагово мои действия.
Как это можно сделать?
Напишите, пожалуйста, по-шагово мои действия.
- 21 мар 2013, 23:45
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
Однако воет, причём воет сразу как котёл включается в режим нагрева бойлера. Добавление давления в систему толку не даёт. Какое давление должно быть в расширительном баке?
- 21 мар 2013, 23:27
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
не могу сказать. Форсунки под пропан. Если были бы не те, газ улетал бы просто в трубу. Не отработал бы он нормально на отопление сезон.
- 21 мар 2013, 23:21
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
На отопление работает прекрасно. Воду тоже греет как положено. Смущает только звук. Не закипает. ГВС выставлен на 45С , где так и выдаёт.
- 21 мар 2013, 23:19
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Re: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на Г
1. 225 м2
2. Вода.
3., 4. Никто не мерил. Регулировал на глаз. Чтобы при снятом проводе с блока модуляции газа пламя не тухло, было порядка 0,5 см.
5. Форсунки менял на те, которые под пропан.
6. пропан.
2. Вода.
3., 4. Никто не мерил. Регулировал на глаз. Чтобы при снятом проводе с блока модуляции газа пламя не тухло, было порядка 0,5 см.
5. Форсунки менял на те, которые под пропан.
6. пропан.
- 21 мар 2013, 22:28
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8223
Baxi Nuvola 320fi, воющий - жужащий звук при работе на ГВС
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, начал котёл использовать в режиме приготовления ГВС, до этого использовал только отопление. При работе в режиме приготовления ГВС, котёл издает воющий, жужжащий, громкий звук, который слышно в любом конце дома. Отклонений, кроме звука не наблюдаю. Работает первый...
- 18 янв 2013, 19:55
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели
- Ответы: 4
- Просмотры: 3384
- 17 янв 2013, 00:16
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели
- Ответы: 4
- Просмотры: 3384
Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток
Второй вопрос вынес отдельной темой.
- 17 янв 2013, 00:13
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели
- Ответы: 4
- Просмотры: 3384
Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели
Добрый день! Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам: 1. Периодически, возможно при каких-то температурах за бортом, котёл начинает неверно устанавливать температуру в помещении, т.е ставлю на панели температуру 19 С, а он в комнате держит 20,3 С. При последней температуре включается и греет си...