Найдено 933 результата

garry
06 мар 2017, 12:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50
Ответы: 56
Просмотры: 26331

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Да уж кислее не бывает 6.5 PH, лучше залить воду из осмоса и добавить присадки для новых систем с молибденом. Другое дело что нельзя лить дистилят.
garry
04 мар 2017, 19:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50
Ответы: 56
Просмотры: 26331

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Было бы замечательно, если кто-нибудь объяснил физику процесса образования трещины, пока, как я понимаю, теплообменник лопнул из-за малой толщины металла в этом месте, потому что температурные расширения металла он должен выдерживать. Накипь не причём, у меня котлы кипели, их промывали и вперёд, с б...
garry
04 мар 2017, 18:59
Форум: Связь с администрацией форума
Тема: Информационный стенд форума
Ответы: 137
Просмотры: 77619

Доработки и достижения форума

Имхо хуже стало, меньше места. Хотел вставить скрин, добавить не активна.
garry
04 мар 2017, 18:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50
Ответы: 56
Просмотры: 26331

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Сочувствую, джаннони и вас подвёл. Серьезные фирмы дают 10 лет на свои теплообменники, Бакси, к сожалению, только два года. Если получится заварить, сообщите на форуме, у меня есть такой же теплообменник, тоже попробуем заварить.
garry
03 мар 2017, 00:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18 F. Громко щёлкает клапан!
Ответы: 44
Просмотры: 30374

Main 5 18 F. Громко щёлкает клапан!

Газовый клапан должен тихо работать, не громче чем на остальных моделях. Если шумит, его либо менять, либо смириться с этим шумом.
garry
03 мар 2017, 00:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замена котла или ремонт
Ответы: 3
Просмотры: 4048

Замена котла или ремонт

Второй раз на грабли наступить хотите? Ну-ну. Если так быстро вы убили котёл значит ваши условия эксплуатации и новый скоро погубят, может выбрать печку покрепче, например луну?
garry
02 мар 2017, 17:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"
Ответы: 19
Просмотры: 12327

Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"

Все кроме жидкого хлороводорода ересь полная, главное чтобы проток был, а отмыть можно за сутки нормально любой теплообменник.
garry
27 фев 2017, 22:06
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на баню 40 кв.м. + ТО бассейна Luna 3 Comfort 1.240 fi или DuoTec Compact 1.24
Ответы: 30
Просмотры: 17834

Котел на баню 40 кв.м. + ТО бассейна Luna 3 Comfort 1.240 fi или DuoTec Compact 1.24

Немцы на композитах есть с 2003 года. Работают нормально, проблем нет. У вас скорее теплообменник забьется или потечёт чем композит испортится, ибо доверия к джаннони у меня нет. Вот разморозить композит гораздо проще чем латунь. И по поводу не нужен газоанализатор - маркетинговая уловка не более иб...
garry
27 фев 2017, 21:45
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Коаксиальный или раздельный дымоход
Ответы: 21
Просмотры: 14012

Коаксиальный или раздельный дымоход

А а чем проблема поставить приточку с подогревом, есть готовые решения видел лично как работает бризер тион о2. Мне понравилось, правда стоит около 20ки. Дорого? Тогда туалетная приточка вам в помощь - дёшево и сердито.
garry
27 фев 2017, 21:27
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Экономия при использовании датчика уличной температуры
Ответы: 5
Просмотры: 5113

Экономия при использовании датчика уличной температуры

Чтоб возить детей в школу вы купили камаз. Это я о вашем выборе котла. Погодой-зависимую автоматику ставят не для экономии, а для комфорта. А чтобы начать экономить нужно повесить настенный турбо котёл на 24 кВт и заделать дырку в вашей крыше именуемую дымоходом. Как то так.
garry
27 фев 2017, 10:03
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi MAGO
Ответы: 36
Просмотры: 37843

Baxi MAGO

А зря не будут у нас продавать, на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
garry
23 фев 2017, 13:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка 164
Ответы: 14
Просмотры: 9717

Ошибка 164

Там ещё вторичный код должен быть, сообщите, может понятней будет.
garry
22 фев 2017, 19:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Никаким образом не убираются ошибки.
Ответы: 3
Просмотры: 2966

Никаким образом не убираются ошибки.

Или манометр или датчик давления или контакт
garry
20 фев 2017, 14:40
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор бойлера
Ответы: 13
Просмотры: 6840

Выбор бойлера

Типа протечка будет)
garry
20 фев 2017, 09:05
Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
Тема: Вентилятор дымососа BAXI Luna 3 Comfort 24
Ответы: 4
Просмотры: 17051

Вентилятор дымососа BAXI Luna 3 Comfort 24

Регион пишите хоть, в Подмосковье могу и бесплатно дать, а на Сахалин он в копеечку и вам встанет.
garry
20 фев 2017, 09:02
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Отличие котлов с приставкой "export" и "rus".
Ответы: 8
Просмотры: 4945

Отличие котлов с приставкой "export" и "rus".

Есть бренды, которые сказали что в Крыму гарантию на непроданные нами котлы не поддерживаем. С точки зрения логики понимаю, но по человечески - нет. Бакси как я понял тянут крымские котлы, хотя в Украине есть своё представительство.
garry
18 фев 2017, 19:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim непонятное поведение
Ответы: 14
Просмотры: 11486

Baxi Slim непонятное поведение

Ах да, в розетку вставить забыли, вот и не работал. Может нужно для начала просто обслуживать технику, а затем неисправности придумывать?
garry
18 фев 2017, 19:15
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Отличие котлов с приставкой "export" и "rus".
Ответы: 8
Просмотры: 4945

Отличие котлов с приставкой "export" и "rus".

Уверен, разница есть, но нам она будет неизвестна, так что ее нет)
garry
17 фев 2017, 23:06
Форум: Официальные новости и сообщения от представителей компании
Тема: Выставка Акватерм
Ответы: 16
Просмотры: 17872

Выставка Акватерм

Значит это второй или третий день, в первый его не было
garry
16 фев 2017, 19:43
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Монтаж котла взамен старого
Ответы: 18
Просмотры: 8682

Монтаж котла взамен старого

Очень рекомендую сделать заземление, а то будет потом е35 всякие и е98 иже сними и будут потом разговоры в духе "но беретта же 10 лет отпахала и я горя не знал, а этому оказывается земля нужна".
garry
16 фев 2017, 19:34
Форум: Подбор запчасти
Тема: Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?
Ответы: 9
Просмотры: 6076

Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?

Я бы продал и повесил два настенника. Самый оптимальный вариант, цена у них равнозначная
garry
15 фев 2017, 15:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите пожалуста
Ответы: 6
Просмотры: 4587

Помогите пожалуста

38020 38019 Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте. Теплообменник впорядке, как было написано выше проверяю и чищу его минимум раз в год. Насос идёт только на отопление, причем тут вода из крана? Микрики??? Возможно вы хотели сказать: "неисправность датчика системы сантехнической воды...
garry
15 фев 2017, 10:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите пожалуста
Ответы: 6
Просмотры: 4587

Помогите пожалуста

Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.
garry
14 фев 2017, 22:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: бакси слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.
Ответы: 21
Просмотры: 10107

бакси слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Было пару слимов - плата немодулировала, думаю надо готовить деньги.
garry
14 фев 2017, 14:58
Форум: Официальные новости и сообщения от представителей компании
Тема: Выставка Акватерм
Ответы: 16
Просмотры: 17872

Выставка Акватерм

Мы каждый год приезжаем. В этом году все были особенно нищие, Бакси не исключение. Но теперь каждый год ездить не будем.
garry
14 фев 2017, 11:21
Форум: Официальные новости и сообщения от представителей компании
Тема: Выставка Акватерм
Ответы: 16
Просмотры: 17872

Выставка Акватерм

Чем интересней, все жалуются что бюджеты порезаны, никто сувенирки кроме корейцев не дал, и не налил даже кофе. Мы приняли решение, немцев нет, мы на акватерм не едем, ибо это стало жалким зрелищем. Жопят даже ручки.
garry
04 фев 2017, 07:08
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 358
Просмотры: 220101

Какой стабилизатор выбрать???

А особенно весело, когда GF ставишь и он видит, что котел заработал и просит тебя ещё раз проверить напрямую в розетку. Видит что не работает, расстраивается, просит опять включить через прибор - работает, опять рад как ребёнок. И долго не понимает откуда взялись эти наводки, ну а мы то че Шерлоки Х...
garry
04 фев 2017, 06:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi
Ответы: 5
Просмотры: 3356

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Подкипает, надо проверить состояние насоса и заменить теплообменник. Если а системе не вода, рекомендую слить гадость, промыть систему и залить воду.
garry
04 фев 2017, 06:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 2 котла с проблемами
Ответы: 12
Просмотры: 6348

2 котла с проблемами

Так же надо посмотреть между секциями теплообменника, тоже может быть сажа. Давление газа один раз при пуске выставляли, не помню сколько и больше не трогали. До красна секции раскаляются - идёт какой-то перегрев. Корпус котла от теплообменника сверху отделен матами теплоизоляции. При нормальной раб...

Перейти к расширенному поиску