Найдено 30 результатов

BAXI-Fomin
21 фев 2013, 22:35
Форум: Старые темы
Тема: AGU2.5 или RVA46 ?
Ответы: 1
Просмотры: 1805

Re: AGU2.5 или RVA46 ?

В чем принципиальное отличие этих двух плат при организации управления теплыми полами ? AGU 2.500 - внутренний модуль расширения, может быть только один для каждой платы LMU. RVA46 - внешний модуль, можно ставить сколько угодно в рамках имеющихся системных адресов, их 12 для первого Albatros (после...
BAXI-Fomin
21 фев 2013, 22:26
Форум: Старые темы
Тема: Избыточная мощность
Ответы: 20
Просмотры: 12659

Re: Избыточная мощность

Форсунки конечно не трогал. Резонанс есть, свист как-раз в зоне 3.5-4.5 Мбар.Андрей скажите почему явление резонанса только на двух моделях из линейки слим? Как насчет замены форсунок вместе с насадками? На этот вопрос сложно ответить, если свист есть и он Вас напрягает, значит только комнатный тер...
BAXI-Fomin
19 фев 2013, 23:00
Форум: Старые темы
Тема: Избыточная мощность
Ответы: 20
Просмотры: 12659

Re: Избыточная мощность

Но я как раз не хочу "колхозить" жду мнения специалистов или представителей производителя. Так отвечу аккуратно на Ваши вопросы, надеюсь что Вы еще форсунки не трогали. Значит почему 5 мбар, дело в том, что до 2004 года все котлы SLIM были настроены на 2-3 мбара, однако наблюдался эффект ...
BAXI-Fomin
19 фев 2013, 22:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держится
Ответы: 30
Просмотры: 17738

Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит

если действительно старый майн, и сначала было все хорошо - то либо расход воды маленький - не меньше 6 литров в минуту нужно, либо промывка теплообменника.. вроде бы сначала так же было, т.е. скакала темп. а насчет маленького расхода - надо задуматься. Если в раковине включить горячую на полную, т...
BAXI-Fomin
03 фев 2013, 15:10
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Baxi Main 5 глазами очевидца
Ответы: 30
Просмотры: 21784

Re: Baxi Main 5 глазами очевидца

На самом деле котел имеет ряд преимуществ по сранению с MAIN Four. Теплообменик такой использован на MAIN Four 18F и показал себя хорошо. При этом модель 24 - это мощность в ГВС по отоплению будет 20 кВт. Будут так же модель 18 и 14 кВт по отоплению, при этом по ГВС естественно они будут давать 18 к...
BAXI-Fomin
03 фев 2013, 14:48
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Андрей Ф ! Спасибо , я наверное позвоню , приехать не смогу. Хочется спросить : с уличным датчиком котел должен автоматически реагировать на понижение ( повышение ) уличной температуры соответственным увеличением ( уменьшением ) температуры подачи???? Спасибо за ответ Да конечно, так и задумано. Де...
BAXI-Fomin
02 фев 2013, 01:03
Форум: Старые темы
Тема: китайский Вентилятор baxi luna 3
Ответы: 20
Просмотры: 13374

Re: китайский Вентилятор baxi luna 3

Так "Baxi" в турции лабают может и вентелятор турецкий? Это откуда у Вас такая информация? Все что продается на российском рынке под маркой BAXI производится в Италии, кроме бойлеров Premier Plus, электрокотлов, и теперь еще будут электрические водонагреватели - в Англии. А еще есть больш...
BAXI-Fomin
02 фев 2013, 00:54
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Что касается стрелки поверьте ситуация у Вас нормальная, котел все равно не даст подмес на своей стороне сделать, а значит заброс обратки из СО обеспечен. Можете увеличить типоразмер, возможно пару градусов выгадаете, но не бывает на стрелках идеальной циркуляции, так как идеального горения или тепл...
BAXI-Fomin
02 фев 2013, 00:52
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

поговорить с автором статьи о гидрострелках Валуйских Сергеем Федотовичем Поговорить с Валуйских легко приезжайте на следующей неделе в Крокус Экспо Москва со вторника по пятницу будет проходить крупнейшая отопительная выставка - AQUATHERM 2013. Поговорите вживую или после выставки звоните в понеде...
BAXI-Fomin
01 фев 2013, 23:34
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 2300 i - мигает индикатор блокировки газа
Ответы: 6
Просмотры: 10442

Re: Baxi Slim 2300 i - мигает индикатор блокировки газа

было...да...можно поискать темку...а так - попробуйте поставить стабилизатор "путний" :) ну и как говорит Ярослав - смотрим заземление ;) Обычно установка трансформатора с гальванической развязкой решает это проблему (Теплоком GF например) http://teplo.bast.ru/products/teplocom_st600gf.html
BAXI-Fomin
01 фев 2013, 23:20
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

но моя рука меня не подводит Это уже против физики, обратку то вы не чувствуете, а ведь она тоже вовлечена в процесс теплоотдачи. А Вы занете что в любом отопительном приборе и даже в радиаторе теплоотдача конвекцией около 60% и только 40% радиационная состовляющая. А как развивается конвекция? Сни...
BAXI-Fomin
01 фев 2013, 22:51
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

RADAR абсолютно прав и еще один довод: от чего зависит теплоотдача отопительного прибора? Ответ: от разницы средней температур прибора и воздуха в помещении (откройте любой технический каталог на радиаторы). Так вот к примеру у вас расход 2м3/ч и подача 80 а обратка 60 градусов, температура воздуха ...
BAXI-Fomin
01 фев 2013, 22:41
Форум: Старые темы
Тема: Дифференциальный манометр
Ответы: 21
Просмотры: 16056

Re: Дифференциальный манометр

хотя на чемодане ссылка - http://www.cem-meter.com.cn/ Ну да Китай, главное чтобы служил и показывал правильно, собственно прибор-то простой. У меня Testo еще по-моему 406 с 2004 года, вот это надежность, батарейки тока два раза менял. значит он у Вас в основном для мебели ;) ...я в тесто 510 меняю...
BAXI-Fomin
01 фев 2013, 22:37
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: подскажите с котлом
Ответы: 23
Просмотры: 18173

Re: подскажите с котлом

Да турбонасадка тоже хорошо, контакты от реле контроля тяги этой турбонасадки можно также заводить на контакты, которые используются на SLIM c закрытой камерой сгорания. Так многие делают - SLIM и полутурбо от Protherm.
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 23:46
Форум: Старые темы
Тема: Дифференциальный манометр
Ответы: 21
Просмотры: 16056

Re: Дифференциальный манометр

RADAR писал(а):хотя на чемодане ссылка - http://www.cem-meter.com.cn/
Ну да Китай, главное чтобы служил и показывал правильно, собственно прибор-то простой. У меня Testo еще по-моему 406 с 2004 года, вот это надежность, батарейки тока два раза менял.
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 23:15
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Luna 3 com 310Fi постоянно работает вентилятор
Ответы: 21
Просмотры: 12590

Re: Baxi Luna 3 com 310Fi постоянно работает вентилятор

Вентилятор должен включаться непосредственно перед розжигом и выключаться через 20 секунд после выключения горелки.

Бурление в трубах это нормально, значит работает насос.
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:59
Форум: Старые темы
Тема: Дифференциальный манометр
Ответы: 21
Просмотры: 16056

Re: Дифференциальный манометр

http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2430/ - вот такой приобрел - по функционалу перебивает testo 510 и по цене на пару-тройку косарей дешевле...проигрывает только в размерах.. трубки в комплекте и блок питания на всякий случай...все в чемоданчике небольшом.. Radar этот Кипарис китайский аналог Tes...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:50
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 14385

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

СП 42-101-2003[ По большому счету что из себя представляет этот СП (свод правил). В строительстве называют "советы постороннего" :) а приложение Г "ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ" вообще (рекомендуемое). Принят этот СП был до нового технического регламента от июля 2003 г. Я пон...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:36
Форум: Старые темы
Тема: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Ответы: 10
Просмотры: 7959

Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400

У меня тоже есть такая проблема. Я считаю что комнатный датчик работает не корректно ,разница между включением и выключением котла составляет 6 градусов. Из-за этого в доме то холодно то жарко. Пример, если поставить датчик на 22 градуса, котел включится в 19 градусов ,а выключится в 25 градусов. У...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:28
Форум: Старые темы
Тема: Котел не прогревает дом
Ответы: 8
Просмотры: 7664

Re: Котел не прогревает дом

У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN. Отапливаемая площадь – 300 кв. м. При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается. Какие могут быть вероятные причины...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:15
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: подскажите с котлом
Ответы: 23
Просмотры: 18173

Re: подскажите с котлом

и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной! :) как с этим быть? но проблема дымоходы 120 Два коаксиальных дымохода через стену и все. Или конденсационный котел, там будет 80/125 коаксиальный дымоход и воздушную часть придется оборвать, а дым...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 22:06
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Покритикуйте систему отопления
Ответы: 59
Просмотры: 36390

Re: Покритикуйте систему отопления

Есть ли смысл переделывать на параллельную? разделить на 2-3 ветки? Если Вас устраивает теплоотдача Ваших радиаторов (рекомедую все таки дождаться настоящих холодов) ничего менять не надо, на расход газа никак не влияет. В данном случае применена горизонтальная однотрубная система с осевым замыкающ...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 12:10
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: подскажите с котлом
Ответы: 23
Просмотры: 18173

Re: подскажите с котлом

Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 12:04
Форум: Старые темы
Тема: Радиаторы ROCA condal 60
Ответы: 10
Просмотры: 6983

Re: Радиаторы ROCA condal 60

Основная рекомендация при выборе радиатора в жилые многоквартирные дома: - Если дом новый и есть ЦТП с разделительным теплообменником, то есть теплоноситель из центральной системы не попадает в дом, то ставите алюминиевые секционные или стальные панельные будут работать. - Если дом из старого жилого...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 11:53
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Что касается подмеса на стрелке из обратки в подачу контура системы отопления, то это только доказывает что котлы серии Duo-tec не зря называются интеллектуальными. Дело в том, что в котле установлен модуляционный насос который управляется электронникой котлы (Siemens LMS 14) и 2 датчиками температу...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 11:38
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?
Ответы: 80
Просмотры: 55796

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Ответьте пожалуйста ! Мой котел Луна дуо тек 1.60 МП выставлен на температуру подачи 55 градусов . Никто думаю не скажет , что это не конденсационный режим....... При этой постоянной температуре я засекал котел потребляет от 35 до 38 кубов газ в сутки. Может кто нибудь ответить : это норма ? или эт...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 11:29
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Использование антифризов
Ответы: 55
Просмотры: 60421

Re: Использование антифризов

Что касается антифризов "премиум", то здесь в основном иностранные антифризы, например Антифроген http://antifrogen-n.ru/. Его очень любят рекомендовать немецкие компании. Надо понимать, что есть изначально более дорогие антифризы применяющиеся к примеру для солнечных систем и для котлов т...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 11:26
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Использование антифризов
Ответы: 55
Просмотры: 60421

Re: Использование антифризов

Что касается конкретных рекомендаций, то надо понимать что есть множество российских производителей: «Теплый дом», «Hot Stream», «Спектропласт», «Гольфстрим», «Hot Blood», «Thermagent» и «Dixis». Представительство BAXI несколько лет назад передавало свои котлы на тестирование компании Обнинскгорсинт...
BAXI-Fomin
31 янв 2013, 11:23
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Использование антифризов
Ответы: 55
Просмотры: 60421

Re: Использование антифризов

Решил напомнить, что на большинство возникших здесь вопросов касающихся антифризов отвечает статья в газете BAXI №1 от 2011 года. Скачать можно тут http://www.baxi.ru/advertisement/newspaper/arc11 (№1/2011).

Перейти к расширенному поиску