Найдено 4 результата

strela
29 ноя 2014, 11:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort HT 1.280 скачки температуры теплоносителя
Ответы: 1
Просмотры: 1932

Luna 3 Comfort HT 1.280 скачки температуры теплоносителя

Котел Luna 3 Comfort HT 1.280. Используется низкотемпературная система отопления. В системе есть теплые полы и большие плоские радиаторы. Максимальная температура на подачу в систему отопления ограничена 40 градусами (параметр 504 = 40). Столкнулся со следующей проблемой. После работы котла на нагре...
strela
15 сен 2014, 21:52
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort HT регулировка температуры в помещении
Ответы: 7
Просмотры: 6508

Luna 3 Comfort HT регулировка температуры в помещении

Шаг регулировки температуры помещения - 0.5 градуса. Можно ли настроить регулировку с шагом 0.1 градус, как это было в обычном Luna 3 Comfort?
strela
03 мар 2013, 10:50
Форум: Старые темы
Тема: Не отключается насос.
Ответы: 2
Просмотры: 2695

Re: Не отключается насос.

Спасибо за ответ. Похоже Вы правы. Термостат сейчас установлен на котле, AMBON=0. Температура воды системы отопления регулируется датчиком уличной температуры.
strela
02 мар 2013, 23:08
Форум: Старые темы
Тема: Не отключается насос.
Ответы: 2
Просмотры: 2695

Не отключается насос.

Котел BAXI Luna 3Comfort HT 1.280. Для уменьшения тактирования выставил минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления 2400 секунд (параметр №545), время (сек) постциркуляции насоса оставил 180 секунд (параметр №544). Так вот: горелка включается раз в 40 минут, а насос рабо...