Найдено 62 результата

AlexRZN
15 окт 2016, 10:27
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Нужна ли замена котла
Ответы: 4
Просмотры: 3690

Нужна ли замена котла

в таком случае или утепляйте дом или корректируйте систему отопления. котел тут не причем. возможно мало секций или неправильный монтаж!
AlexRZN
14 окт 2016, 11:11
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Нужна ли замена котла
Ответы: 4
Просмотры: 3690

Нужна ли замена котла

что бы не было перерасхода газа необходимо уменьшить теплопотери дома и правильно рассчитать систему отопления. мощности вашего котла вполне хватит для вашего дома. из каких материалов сделана система отопления?
AlexRZN
13 сен 2016, 11:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E03
Ответы: 86
Просмотры: 66992

Ошибка E03

может криворукие монтажники как всегда установили кольца???
AlexRZN
13 сен 2016, 11:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 240-i ошибка POWER
Ответы: 19
Просмотры: 12438

Luna 3 240-i ошибка POWER

Я бы поискал причину на стороне...не факт что котел...может какой-нибудь насос или электроприбор в доме вышибает или пробивает.
Был случай у клиента на слиме - при включении стиралки котел вставал по ошибке розжига.
AlexRZN
29 янв 2015, 11:02
Форум: Старые темы
Тема: Сервисные центры..
Ответы: 40
Просмотры: 29833

Re: Сервисные центры..

магазин - лох..и не спорьте..не захотел решить проблему..получил убытки..а СЦ ..смотря какой СЦ(АСЦ или АСП)..мог и отказать..ничего зазорного здесь нет..покупать надо котлы у АСЦ или АСП..вот и вся мораль..а то кто-то продал..кто-то запустил..а ремонтировать СЦ?..не велики там деньги..чтобы устраи...
AlexRZN
28 янв 2015, 11:31
Форум: Старые темы
Тема: Сервисные центры..
Ответы: 40
Просмотры: 29833

Re: Сервисные центры..

магазин далеко не полный лох! просто данный СЦ сказал "мужик, мы тебе не хотим менять по гарантии, только за деньги!" понятное дело что клиент пошел с претензией в магазин, а потом и в суд. Хотя можно было пойти на встречу и поменять по гарантии(все равно компенсируют). Но данный СЦ в прин...
AlexRZN
27 янв 2015, 11:47
Форум: Старые темы
Тема: Сервисные центры..
Ответы: 40
Просмотры: 29833

Re: Сервисные центры..

Люди, какая обратная связь??? о чем вы??? сколько раз было разговоров, а толку то - ответ один "ну че мы можем сделать? мы же не завод". простой пример - есть у нас один СЦ, не буду называть!!! так его народ такими Куями кроет, магазины суды проигрывали благодаря ему и Бакси знает это, а р...
AlexRZN
16 янв 2015, 11:49
Форум: Старые темы
Тема: лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in
Ответы: 16
Просмотры: 20795

Re: лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in

а не маловат ли диаметр подачи/обратки котла??? на фото плохо видно,такое ощущение что 25 ПП :) котел все таки 40 кВт
AlexRZN
13 янв 2014, 16:59
Форум: Старые темы
Тема: BAXI ЭКО ФОР 24 непонятный звук в конце цикла
Ответы: 19
Просмотры: 9809

Re: BAXI ЭКО ФОР 24 непонятный звук в конце цикла

а может он просто резонирует??? бывало такое (правда на котлах после отделочных работ). важно знать какого рода звук!
AlexRZN
27 дек 2013, 10:31
Форум: Старые темы
Тема: потребление газа котлом экофор 24ф
Ответы: 16
Просмотры: 16207

Re: потребление газа котлом экофор 24ф

этот вопрос давно уже стал риторическим!!!
про одинаковом доме, котле и СО у клиента который проживает в Туапсе будет один расход, а в Чите совершенно другой(в несколько раз) :D :D :D
AlexRZN
27 дек 2013, 10:24
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла
Ответы: 33
Просмотры: 19227

Re: Выбор котла

менять шило на мыло не вижу смысла (майн на майн 5) и там и там битермик. я бы сказал что майн понадежнее будет чем майн 5.
мое мнение - если менять котел то на эко фор и выше (луна 3, луна 3 комфорт, нувола)
AlexRZN
27 дек 2013, 10:21
Форум: Старые темы
Тема: Обязанности сервисника
Ответы: 23
Просмотры: 10213

Re: Обязанности сервисника

Я в таких случаях поступаю следующим образом - подробно рассказываю клиенту про работу котла, про переключение режимов, как правильно настраивать ГВС, СО, да и вообще что означает каждая клавиша и зачем она нужна. Далее подвожу итоги в виде "словесного конспекта", так сказать повторяю клие...
AlexRZN
13 дек 2013, 13:55
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: дом на 400 м2...какое оборудование?
Ответы: 4
Просмотры: 3473

Re: дом на 400 м2...какое оборудование?

вариантов много. все упирается в ваши возможности.
можно поставить 1 мощный напольный котел, а можно и конденсатник. можно поставить 2 котла и т. д.
важно - какие средства готовы потратить?
AlexRZN
26 ноя 2013, 13:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 29251

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

да, действительно описАлся :)
включается по причине наличия бактерий в воде, и вроде как был летальный исход (могу ошибаться). потому производитель, дабы не проиграть суды используют эту функцию. это типа того - "нельзя сушить домашных животных в микроволновке" :D :D :D
AlexRZN
26 ноя 2013, 10:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 29251

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

на плате управление клемник А5 (черный в нижнем правом углу), установите перемычку между 5 и 7 контактами. У вас не отключена функция антилегионелла(при которой бойлер сам, не зависимо от выставленной температуры нагревается более 60 градусов)
AlexRZN
22 ноя 2013, 10:42
Форум: Защитное оборудование
Тема: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Ответы: 14
Просмотры: 9156

Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR

а мы то тут причем??? запускаешь новый котел, стоит бастион, есть заземление и котел выдает ошибку то Е98 то Е35. меняем плату другого производителя - та же картина. снимаем землю с вентилятора - котел пашет :) думается мне что как то через обмотку пробивает. И случай не первый!!!
AlexRZN
22 ноя 2013, 10:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Ответы: 21
Просмотры: 10349

Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi

:D :D :D главное что отсоединили и проверили!!! желаем приятной эксплуатации ;) :)
AlexRZN
21 ноя 2013, 13:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Ответы: 21
Просмотры: 10349

Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi

да, на обратке, но на сколько мне помнится, подача у нее (у НУВОЛЫ) - самая правая труба!! были такие случаи (когда коекакеры неправильно подключают СО)...насосы с СО и котловой направлены друг на друга и соревнуются кто мощнее :), от того и не греет ничего.
AlexRZN
21 ноя 2013, 12:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Ответы: 21
Просмотры: 10349

Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi

Уважаемый, а вы случаем не перепутали подачу с обраткой??? "ведь это НУВОЛА" ;)
AlexRZN
20 ноя 2013, 11:12
Форум: Защитное оборудование
Тема: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Ответы: 14
Просмотры: 9156

Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR

вот в этом то весь и прикол :D сейчас для компании BAXI один образец готовим для рассмотрения!! Случай действительно непонятный!!!
AlexRZN
20 ноя 2013, 11:01
Форум: Защитное оборудование
Тема: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Ответы: 14
Просмотры: 9156

Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR

Были случаи когда меняешь плату, а ошибка Е35 не уходит. Тогда приходилось с вентилятора скидывать землю - помогало!
AlexRZN
19 ноя 2013, 19:26
Форум: Защитное оборудование
Тема: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR
Ответы: 14
Просмотры: 9156

Re: Извещатель об ошибке BAXI MAINFOUR

а возможно и платы и вентилятора ;)
AlexRZN
14 ноя 2013, 10:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvolla 240Fi нужна помощь
Ответы: 13
Просмотры: 6983

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

сколько лет котлу?? возможно необходимо просто обслужить расширительный бак на ГВС. возможно не держит сбросник.
AlexRZN
25 окт 2013, 12:23
Форум: Старые темы
Тема: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.
Ответы: 5
Просмотры: 4559

Re: Сильно пыхает горелка BAXI mainfour 24-24F.

вызовите представителя СЦ ВАХI вашего региона для настройки или замены газовой арматуры
AlexRZN
09 окт 2013, 12:59
Форум: Старые темы
Тема: 1.300 i как добиться нормального режима работы?
Ответы: 11
Просмотры: 6812

Re: 1.300 i как добиться нормального режима работы?

хлопки могут быть по разным причинам:
1) неправильная настройка ГК, или низкое давление газа.
2) грязные электроды
3) плохое снабжение воздухом
и т. д.
AlexRZN
17 сен 2013, 11:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425855

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

более быстрый - договорться с ближайшим (или с дальним) сервисным центром (только права не надо качать, - они никому ничего не должны). золотые слова!! жаль только не все клиенты понимают это!!! А то начинаются звонки с криками "Приезжай ко мне сейчас, я мерзну. Я уже 2 недели как заявку в РАЙ...
AlexRZN
16 сен 2013, 10:59
Форум: Старые темы
Тема: Приборы для первого запуска, сервиса и диагностики
Ответы: 8
Просмотры: 6459

Re: Приборы для первого запуска, сервиса и диагностики

я тоже за Тесто, тем более там есть огромный ассортимент (диф. манометры, газоанализаторы, детектор утечки газа и прочее)
AlexRZN
13 сен 2013, 12:52
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Антифриз
Ответы: 14
Просмотры: 23723

Re: Антифриз

вообще существует шанс попадания антифриза в водяной контур и на моделях с 2умя ТО.
Я, лично, не вижу смысла использовать антифриз (только в нескольких конкретных случаях). Сейчас есть более надежные системы - инвертора, GSM-модули и прочее.
AlexRZN
14 авг 2013, 13:34
Форум: Старые темы
Тема: BAXI 2.230i
Ответы: 5
Просмотры: 3446

Re: BAXI 2.230i

попробуйте дня начала на 10 л/мин помыть посуду и вы сразу поймете много это или мало :lol: :lol:
AlexRZN
06 авг 2013, 11:32
Форум: Старые темы
Тема: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на монометре
Ответы: 7
Просмотры: 4782

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

тут следующее происходит - если датчик минимального давления стоит после насоса, то при включении давление будет чуточку выше, т. к. насосом дополнительно нагнетается давление. А если датчик будет стоять перед насосом, то наоборот - при включении насоса давление будет показывать меньше чем, при выкл...

Перейти к расширенному поиску