Найдено 6 результатов
- 04 окт 2013, 01:51
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Стабилизатор напряжения для BAXI 240 F
- Ответы: 27
- Просмотры: 27120
Re: Стабилизатор напяжения для BAXI 240 F
Разрешите мне свои 5 копеек внести... вот уже 5 лет у мамы на двухконтурнике стоит стабилизатор от старого лампового телевизора, корпус из чёрного карболита выпущен в 1978г. мощностью 140вт. Прелесть этого стаба в том что он использует принцип стабилизации основанный на работе магнитопровода в режим...
- 17 июл 2013, 23:25
- Форум: Старые темы
- Тема: Плата CS0261F от Main Four нужен совет!
- Ответы: 1
- Просмотры: 2721
- 13 июл 2013, 01:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 478
- Просмотры: 425884
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Если через некоторое время после начала эксплуатации появляется Е35 (паразитное пламя) Эта ошибка появляется в случае когда контроллер получает сигнал "пламя есть" с датчика пламени, когда пламени быть не должно. причём от закрытия газового клапана отсчитывается некоторое время, и если пос...
- 13 май 2013, 00:52
- Форум: Старые темы
- Тема: Ошибки Е97, Е98, Е99...
- Ответы: 14
- Просмотры: 33114
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы.... Да не только в самой частоте но и в её наличии контроллер следит за промежутком примерно ~48-65 гц (!!прим1.)и отключает систему, отключение происходит т...
- 08 май 2013, 00:59
- Форум: Старые темы
- Тема: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
- Ответы: 18
- Просмотры: 8338
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
или ремонт датчика (внутри NTC терморезистор (капля) 10Килоом при 25 по цельсию) обычно внутри конденсат скапливаетсяBAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
- 08 май 2013, 00:42
- Форум: Старые темы
- Тема: Ошибки Е97, Е98, Е99...
- Ответы: 14
- Просмотры: 33114
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц. неисправность возникает: 1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля 2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц) 3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом) вт...