Найдено 19 результатов
- 19 апр 2016, 12:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
- Ответы: 6
- Просмотры: 13397
Повышается давление при включении отопления и горячей воды.
Расширительный бачок проверить и подкачать
- 29 апр 2014, 16:57
- Форум: Продам оборудование Baxi
- Тема: Продаются 2 котла Luna DuoTec MP 1.99. Новые.
- Ответы: 24
- Просмотры: 22048
Re: Продаются 2 котла Luna DuoTec MP 1.99. Новые.
Эх котлы хороши, жалко сейчас некуда деть, вы в курсе что они легко разгоняются до 100+ кВт
- 07 июл 2013, 00:38
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna-3 comfort 1.24 fi + доп. насос
- Ответы: 11
- Просмотры: 6197
Re: Luna-3 comfort 1.24 fi + доп. насос
Здравствуйте, как подружить котел с дополнительным насосом в связи с нехваткой встроенного насоса на тп? Если просто воткнете насос в помощь к основному, будет работать, но не очень долго. Плюс никто не скажет какой вред будет нанесен котлу, так как будут постоянные скачки давления в котле при пере...
- 07 июл 2013, 00:20
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
- Ответы: 16
- Просмотры: 8680
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются... Все понял, я имел ввиду только действующий модельный ряд.... Если на то пошло эти поколения притянуты за уши, MAIN ...
- 07 июл 2013, 00:14
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
- Ответы: 16
- Просмотры: 8680
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Из-за отключения по температуре теплоносителя? Ну это будет если уставку температуры понизили, при установке комнтаного термостата лучше установку на макс. и не будет тактования.RADAR писал(а): и за это время котел смело может тактовать...
- 02 июл 2013, 11:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Фильтр полифосфатный не помагает
- Ответы: 33
- Просмотры: 27505
Re: Фильтр полифосфатный не помагает
NaPo3 Только скорее всего NaPO3, а то Po - это новый неизвестный науке элемент :D Почему - Поллоний вроде так пишется :) Хотя, естественно, имелось ввиду Фосфор и 3 раза Кислород А кстати похоже на то, что Полоний :D Опасный однако этот полифосфатный дозатор если он с полонием....извиняюсь за офтоп.
- 02 июл 2013, 11:46
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
- Ответы: 16
- Просмотры: 8680
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
В смысле? Выносная панель проверено работает на котлах LUNA-3, NUVOLA-3, ECO Four, FOURTECH, MAIN Four.... Также разьем есть на MAIN-5 и новых конд. котлах Duo-tec, но сам не проверял.Bahus писал(а):И вот тут вот Вы тоже погорячилисьTeploteh писал(а):и третьего поколений.
- 02 июл 2013, 11:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
- Ответы: 16
- Просмотры: 8680
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
При установленном комнатном термостате тактование котла исключено, Вы погорячились, коллега.. :) что мешает котлу тактовать при термостате? Принцип работы термостата мешает :D Он размыкает контакт и ждет охлаждения обычно на 1С. В среднем должно пройти от получаса до 1 часа для возврата пластины в ...
- 02 июл 2013, 10:31
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Baxi Main 5 глазами очевидца
- Ответы: 30
- Просмотры: 21836
Re: Baxi Main 5 глазами очевидца
Уже исправлена на московских складах. До конца недели на большинстве региональных.Bahus писал(а):Не-а. Не ждите пока. Первая партия (вторая точнее уже) с косячком... Исправляют. В продажу не отдают.
- 02 июл 2013, 09:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
- Ответы: 6
- Просмотры: 5390
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Не надо ничего продувать, битермический теплообменник даже при заморозке с водой не умирает, клипсы тока срывает и все, а вот если бы вторичный пластинчатый ТО был я бы порекомендовал его снять и слить из него воду, он вздувается если не полностью слит.
- 02 июл 2013, 09:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 478
- Просмотры: 426595
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Исследуя в лаборатории появление ошибки E35, мы обнаружили её появление в случаях, когда напряжение в сети было завышенным на длительной период (= или выше 250 В), в установках с плохим или отсутствующим заземлением и с потенциалом на нейтральной жиле кабеля питания. Все верно, есть даже фотографии...
- 02 июл 2013, 09:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 478
- Просмотры: 426595
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Не надо Bertelli на спагетти, они по-любому лучше чем Honeywell.RADAR писал(а):на спагетти уже Бертелли пустить!
- 01 июл 2013, 17:44
- Форум: Старые темы
- Тема: Выбор стабилизатора для настенного котла
- Ответы: 11
- Просмотры: 7018
Re: Выбор стабилизатора для настенного котла
Просто хочу понять почему котлу нужно, а вот например телевизору нет. Нет встроенного предохранителя? Телевизор не оснащен асинхронными двигателями и системой контроля ионизации пламени :) А вообще что касается выбора стабилизатора, оптимальным для котла являются электро-механические стабилизаторы ...
- 01 июл 2013, 14:49
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
- Ответы: 16
- Просмотры: 8680
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин) думаю нужно поиграть этим параметром.. :) ну и утеплить трубы там.. Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла. При установленном комнатном термостате тактование кот...
- 01 июл 2013, 14:32
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Baxi Main 5 глазами очевидца
- Ответы: 30
- Просмотры: 21836
Re: Baxi Main 5 глазами очевидца
про подпиточный кран уже писАл)).. Исправили подпиточный кран, в новых версиях разнесли кран и манометр, больше не потечет. В РФ прибыла первая коммерческая партия около 500 шт, уже на складах у дилеров. Установлена новая плата, новая версия прошивки (строка A10=73 в инфо режиме). Так что ждите в п...
- 01 июл 2013, 14:11
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Посоветуйте котёл и бойлер
- Ответы: 29
- Просмотры: 14656
Re: Посоветуйте котёл и бойлер
В вашем случае хватило бы и PREMIER Plus 100, но вдруг вы воду любите лить часами, а разницами между ними 2500 руб.
- 01 июл 2013, 14:07
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Посоветуйте котёл и бойлер
- Ответы: 29
- Просмотры: 14656
Re: Посоветуйте котёл и бойлер
Уважаемый bercut75, по вашим критериям идеальная пара LUNA-3 Comfort 1.240 i и бойлер PREMIER PLus 150. Почему не Eco? Надежность выше и уже встроен трехходовой клапан, монтаж проще и дешевле. Почему не UB? Потому что PREMIER PLus - дуплексная нержавейка, гарантия 10 лет от сквозной коррозии без огр...
- 30 июн 2013, 21:39
- Форум: Старые темы
- Тема: Фильтр полифосфатный не помагает
- Ответы: 33
- Просмотры: 27505
Re: Фильтр полифосфатный не помагает
Только скорее всего NaPO3, а то Po - это новый неизвестный науке элементBahus писал(а):NaPo3
- 30 июн 2013, 21:38
- Форум: Старые темы
- Тема: Фильтр полифосфатный не помагает
- Ответы: 33
- Просмотры: 27505
Re: Фильтр полифосфатный не помагает
да полтора год назад без фильтра полифосфатного котёл нормально работал с магнитном фильтром, пот по весне была первая блокирование насоса на гвс, мне посоветовали приобрести полифосфатный фильтр, но перед этим котёл хорошо сделал промывания котла, через два месяца как я поставил фильтр опят котёл ...