Найдено 15 результатов

disrds
23 май 2014, 11:04
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Е05 это ошибка по датчику контура отопления - смотрите там... Да я прочитал в инструкции. Как с эти бороться никто не знает?! Ошибка появляется после того как водоразбор закончен и бойлер начинает нагреваться. Котел начинает перезапускаться и мигать 05 ошибка. Точнее расшифровка гласит быстрый нагр...
disrds
22 май 2014, 14:58
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Сделал все как было описано выше. Заменил датчик в бойлере из комплекта отключил трехходовой кран. Происходит следующее, если идет большой расход воды котел начинает мигать и перезапускатся на доли секунды высвечивается 05 ошибка и так несколько раз потом падает в 25 ошибку. Если расход воды не боль...
disrds
16 апр 2014, 19:32
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Поясняю в деревне стоит котел 1.14 только работает через стрелку. И котел не знает что у него стоит бойлер, и почему-то не падает в 05 ошибку! А мой почему-то падает! В чем проблема немогу понять!
disrds
16 апр 2014, 16:49
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Т. е. без датчика температуры в бойлере он все равно будет офигевать от резкого падения температуры в контуре отопления. Или может ему включить режим только отопление?!
disrds
16 апр 2014, 16:22
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Так и сделано ГВС заглушен, подпитка сделана вне котла. Если значение F 03 поставить в значение 05. И подключение датчика обязательное условие?! Я к чему и спрашивал котел точно должен знать что с ним бойлер работает разве по температуре теплоносителя он не может определять?! Или по датчику NTC он п...
disrds
16 апр 2014, 14:01
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

05 ошибка срабатывает когда бойлер вылилися т.е. я так понимаю температура обратки сильно падает и котел от этого офигивает! Такое ощущение что не хватает мощности котла, как поведет себя котел если к нему подключить датчик? По подключению бойлера я так и написал что идет на водосмесительный узел по...
disrds
16 апр 2014, 12:53
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

Подключил как в инструкции. Только не ставил трехходовой кран и датчик Т. К. после бойлера подключены только теплые полы т. е. водосмесительный узел полов. Комплект подключения приобретал но не использовал т.к. тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2209 была уже поднята и однозначно...
disrds
16 апр 2014, 12:25
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Ответы: 19
Просмотры: 10747

Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....

По незнанию был приобретен котел Eco Four 24F. Смонтировали систему отопления все ОК. Вопреки инструкции подключил к нему бойлер. В итоге воды хватает минут на 30 принятия душа а затем котел падает 05 ошибку..... Выход теперь один замена на 1.24. Вопрос? Если бойлер не подключать к котлу (имеется вв...
disrds
19 сен 2013, 10:54
Форум: Старые темы
Тема: Eco Four в режиме только отопление....
Ответы: 6
Просмотры: 4459

Eco Four в режиме только отопление....

Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
disrds
09 авг 2013, 16:13
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
disrds
09 авг 2013, 10:24
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

а можно поподробнее про F параметры?! Есть ли именно в этой модели такой параметр чтобы отвечал за переключение контура на бойлер, если есть то и городить не придется только задать параметр :D
disrds
09 авг 2013, 09:27
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
disrds
09 авг 2013, 09:13
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогр...
disrds
08 авг 2013, 21:59
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте...
disrds
08 авг 2013, 09:43
Форум: Старые темы
Тема: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Ответы: 24
Просмотры: 12194

Подключение бойлера к ECO Four 24F.....

Есть котел BAXI ECO Four 24 F. Для него был куплен комплект подключения и накопительный бойлер UB 120 Slim, но в инструкции нет схемы подключения бойлера к этому котлу.
Где можно взять схему подключения бойлера?!

Перейти к расширенному поиску