Антонио74 писал(а): 28 янв 2024, 08:58 У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
Стоит ZONT и он работает

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43 Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
Пришлите, пожалуйста, ссылку на данный элемент. Полагаю в ЧиД куплен?
Dev_Dimon
24 янв 2024, 15:11
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Starik писал(а): 24 янв 2024, 12:33 Нет желания по вирусным ссылкам клацать
В видео и фото вирус не засунуть, можно не бояться :D
Dev_Dimon
24 янв 2024, 12:07
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Так что, не вводи в заблуждение читателей. Видео сниму в обед... И еще если нет ДУТ, то показывает OFF в выключенном состоянии, а если есть - температуру на улице. Отправлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды: И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i ср...
Dev_Dimon
24 янв 2024, 08:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Starik писал(а): 23 янв 2024, 16:11 Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
Посмотрю сегодня еще там. Но по опыту работы с котлом MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ, а если его нет - прочерки. Чтобы не лазить в меню. Думал, что и тут так. Проверю в обед.
Dev_Dimon
23 янв 2024, 15:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру. Ну и когда в режиме OFF написано именно OFF. Насколько знаю, должна отображаться температура. По крайней мере на котлах MainFour именно так определяется наличие ДУТ.
Dev_Dimon
23 янв 2024, 14:17
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Bahus писал(а): 23 янв 2024, 13:55 Так или иначе проверьте правильность подключения
Напрямую на колодку прицеплял сам термистор - колодка 6 выводы 7 и 8 по мануалу - два синих провода рядом. Как там возможно ошибиться?
Dev_Dimon
23 янв 2024, 13:41
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ответы: 30
Просмотры: 9770

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

На котел BAXI Eco Nova датчик B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - не подходит — не увидел он его.
Можно прислать полное наименование правильного датчика?
Dev_Dimon
23 янв 2024, 13:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Датчик уличной температуры
Ответы: 11
Просмотры: 13286

Датчик уличной температуры

На котел BAXI Eco Nova указанный датчик не подходит — не увидел он его. На Main Four видится нормально. Видно на серию Eco уже другие датчики ставят. Не подскажите, какие?
Dev_Dimon
09 дек 2023, 17:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Что странно, но в режиме лето реально вода грелась? Видно она проходила как то по кругу внутри... Не знаю, не изучал вопрос. Если не верите, могу снять видео со второго котла, на нём ещё не исправил, т.к. пока нет необходимости срочной - ремонт ещё идёт, ГВС не требуется.
Dev_Dimon
09 дек 2023, 14:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

В общем вопрос решился. Как и сказано было выше - Таджикмонтаж перепутал подачу на ГВС. Перепаял трубы и все заработало. В зимнем режиме постоянно мигает радиатор, даже когда СО в ожидании. А когда работает ГВС - загорается краник, батарея тухне . Одновременно не горят. Наверное так штатно на данной...
Dev_Dimon
08 дек 2023, 17:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

BAXI-Ural писал(а): 08 дек 2023, 17:15 А что происходит при последовательном нажатии кнопки?
Переключается между off-кран-батарея
Dev_Dimon
08 дек 2023, 16:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Да читал. Там нет решения. Случай частный. Конечно поперетыкиваю все разъемы на плате, но чтобы сразу на двух котлах один косяк такой - маловероятно. Больше поверил, что перепутаны подача воды и гвс. Проверить смогу только завтра днём...
Dev_Dimon
08 дек 2023, 14:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Bahus писал(а): 08 дек 2023, 14:01 Но почему режим ЛЕТО в норме?
Кстати таки да... :?
Dev_Dimon
08 дек 2023, 13:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Проверю, но вряд ли - подключали вроде бы знающие сантехники фирмы "Таджикмонтажспецпроектстрой"!

Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
Но почему не отображается значек краника в зимнем режиме? На другом котле MainFour у меня оба значка отображаются, а тут один!
Dev_Dimon
08 дек 2023, 10:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Какие информационные показатели снять и предоставить?

З. Ы. В инете я читал, что с индикацией так на последних прошивках. Может этокосяк вообще серии ECO NOVA?
Dev_Dimon
08 дек 2023, 10:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Так и установлено
Dev_Dimon
08 дек 2023, 07:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Ответы: 21
Просмотры: 639

BAXI ECO NOVA 24F и ГВС

Приветствую! Может кто подсказать, куда копать при такой проблеме - котел по инструкции в режиме "ЗИМА" должен отображать на экране краник и батарею одновременно, но отображает только батарею, которая ВСЕГДА мигает, даже когда котел в режиме ожидания нагрева СО. При этом горячая вода не вк...
Dev_Dimon
26 фев 2017, 15:34
Форум: Другие вопросы
Тема: вопрос подключения через ИБП
Ответы: 30
Просмотры: 19849

вопрос подключения через ИБП

Я смотрел в топку, чистил. Наблюдая процесс розжига вижу, что пламя загорается почти сразу, а электрод продолжает розжиг. Т.е. котел не видит, что пламя УЖЕ горит. Вернее видит поздно... Поменял платы котлов - результат как и ожидалось - никакой = другой котел стал себя также вести. Попробовал перек...
Dev_Dimon
26 фев 2017, 13:12
Форум: Другие вопросы
Тема: вопрос подключения через ИБП
Ответы: 30
Просмотры: 19849

вопрос подключения через ИБП

Здравствуйте! У меня висят на стене два котла Baxi MainFOUR 240fi. Оба уже как три года были подключены к стабилизатору напряжения через один двойник и три года проработали нормально. Сейчас я поставил ИБП для газовых котлов https://www.ruselt.ru/catalog/production/ibp/gazovyh_kotlov/ и получилось с...
Dev_Dimon
29 ноя 2016, 22:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

А кто ее ремонтировал? Никто не ремонтировал... Юридически...
Dev_Dimon
29 ноя 2016, 21:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Согласен. Но в котлах имеется куча штатных защит. Как по отоплению, так и по газу. К тому же я не трогал газовый контур. А водяной (запаянный радиатор) не может создать с предусмотренными защитами проблем, т.к. это штатно предусмотренные в каждом котле варианты развития негативных событий - протечки...
Dev_Dimon
29 ноя 2016, 21:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Простите, можно уточнить - за ЕСО-4 или МаинФор - говорят "дихлофос"? И почему? Просто у меня МаинФор два штуки дома нормально пашут уже три года (3Р тьфу) на севере, т.е. с октября по май работают под нагрузкой 70-80% непрерывно... Правда одного хватает, второй в холодном резерве, но я их...
Dev_Dimon
29 ноя 2016, 17:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Если котел на гарантии, то плату заменят в СЦ бесплатно... Обратитесь...
Dev_Dimon
28 ноя 2016, 13:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Платы одинаковые - Хонивел... Смотрел специально... Единственное, плата на первом (что щелкает долго и придирчив к фазе) еще та, что до отзыва, с синим (по-моему) варистором, а вторая с голубым (или наоборот), та что после замены уже шла...
Dev_Dimon
28 ноя 2016, 10:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 427335

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

У меня два котла с закрытой камерой, подключенные к одному бесперебойнику через двойник. Подключение к газу и отоплению и т.п. - все одтинаковое! Так вот на одном котле нет разницы как вставлена вилка в двойник (пару щелчков, горит и все нормально), а второй при розжиге в одном положении разжигается...
Dev_Dimon
25 ноя 2016, 07:59
Форум: Защитное оборудование
Тема: Замерзает теплообменник через коаксиал
Ответы: 12
Просмотры: 19536

Замерзает теплообменник через коаксиал

Да чего круто?! Я то не знал, что он замерз. Запустил котел, через время (минут пять) бац - потекло... Сбоку трубка лопнула, что на ГВС идет... Пока разбирал - снимал все, воду вытирал - заметил, что сверху котла, где выход трубы все аж инеем покрылось внутри за эти 15 минут. Руку туда, а там холодо...
Dev_Dimon
25 ноя 2016, 00:39
Форум: Защитное оборудование
Тема: Замерзает теплообменник через коаксиал
Ответы: 12
Просмотры: 19536

Замерзает теплообменник через коаксиал

Вы думаете наконечник поможет в минус 45 не заморозить теплообменник через метр трубы более 100 мм со свободным доступом воздуха? Сомневаюсь... Потихоньку за неделю промерзнет по-любому. С задуваемым ветром просто быстрее гораздо... Как вариант (спасибо за идею) - сделать пенопластовые затычки и в т...
Dev_Dimon
24 ноя 2016, 19:26
Форум: Защитное оборудование
Тема: Замерзает теплообменник через коаксиал
Ответы: 12
Просмотры: 19536

Замерзает теплообменник через коаксиал

Да, каскадное в турбо нельзя - задует в обратку выхлоп... Лючек открыл зимой, т.к. при морозах прошлой зимой выскакивала какая-то ошибка постоянно и котел вставал... Ночами частенько... Нашёл на просторах инета данный выход - при открыл на 1 см буквально - о проблеме забыл... Отправлено спустя 1 мин...
Dev_Dimon
24 ноя 2016, 18:13
Форум: Защитное оборудование
Тема: Замерзает теплообменник через коаксиал
Ответы: 12
Просмотры: 19536

Замерзает теплообменник через коаксиал

BAXI - Volga писал(а): схемку нарисуйте....
Схемку чего? Котлы подключены параллельно к СО. Висят на наружней стене оба. Выход коаксиала сразу через стену сверху каждого котла...