Найдено 4 результата
- 15 окт 2013, 22:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
- Ответы: 7
- Просмотры: 4616
Re: ДУБЛЬ!! Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на о
Чего-то у Вас, мне кажется, нарушено в механике/электрике переключения на ГВС. Может релюха подачи питания на сервомотор "залипает", может контактная группа в самом сервоприводе неправильно отрабатывает. Это можно проверить тестером. Но меня смущает, что после полного выключения питания и...
- 15 окт 2013, 21:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
- Ответы: 7
- Просмотры: 4616
Re: ДУБЛЬ!! Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на о
“HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер = 66 “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/- = 60 “HW MX” максимальное установленное значение (set point) в системе ГВС =60 “HW MN” = 5 И при этом продолжае...
- 13 окт 2013, 21:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
- Ответы: 7
- Просмотры: 4616
Re: ДУБЛЬ!! Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на о
Попробовал, не помогло ((((
- 11 окт 2013, 18:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
- Ответы: 7
- Просмотры: 4616
Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
На котле стоит сервопривод на трехходовом клапане. Котел настроен на работу ГВС+отопление . По началу все работает как положено. Но через какое то время замечаю что котел не переключился с ГВС на отопление, т.е. продолжает перегревать бойлер, хотя текущую температуру горячей воды показывает правильн...