Найдено 4 результата

rembyt
15 окт 2013, 22:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
Ответы: 7
Просмотры: 4616

Re: ДУБЛЬ!! Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на о

Чего-то у Вас, мне кажется, нарушено в механике/электрике переключения на ГВС. Может релюха подачи питания на сервомотор "залипает", может контактная группа в самом сервоприводе неправильно отрабатывает. Это можно проверить тестером. Но меня смущает, что после полного выключения питания и...
rembyt
15 окт 2013, 21:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
Ответы: 7
Просмотры: 4616

Re: ДУБЛЬ!! Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на о

“HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер = 66 “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/- = 60 “HW MX” максимальное установленное значение (set point) в системе ГВС =60 “HW MN” = 5 И при этом продолжае...
rembyt
11 окт 2013, 18:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл
Ответы: 7
Просмотры: 4616

Luna3Comf 1.240i+UB80.Часто не перекл с ГВС на отопл

На котле стоит сервопривод на трехходовом клапане. Котел настроен на работу ГВС+отопление . По началу все работает как положено. Но через какое то время замечаю что котел не переключился с ГВС на отопление, т.е. продолжает перегревать бойлер, хотя текущую температуру горячей воды показывает правильн...