Re: eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
Похоже, я сам наладил работу котла. Открыл горелку, нашёл 2 похожие штуки: та, что слева-электрод зажигания, та, что справа-электрод детектор пламени (он же, как я понял, датчик контроля пламени), занаждачил их контакты. Да, чуть не забыл! С дымоходом и правда был косячок; не закрыт был "карман...
- 15 окт 2013, 19:59
- Форум: Старые темы
- Тема: eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
- Ответы: 5
- Просмотры: 5491
Re: eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
Спасибо за совет! С дымоходом всё в порядке, тяга хорошая. Был сейчас человек с того же горгаза (не по вызову, знакомый) спросил срок работы котла (с 2008г.), сказал что своё он уже отработал, что BAXI вообще не очень, мягко говоря и т. п. Подозревает какой-то датчик. Ещё сказал, что надо почистить ...
- 15 окт 2013, 12:40
- Форум: Старые темы
- Тема: eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
- Ответы: 5
- Просмотры: 5491
eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
Ошибка Е01 только в режиме отопление. Периодически хлопает газ при розжиге горелки. Был спец с горгаза, открыл панель, зажёг, сказал всё нормально, возможная причина-закрытые окна, т. е. воздух не поступает или атмосф. давление в этот период знач. выше (или ниже, не помню). Окна стал открывать, но в...