Найдено 24 результата

Johnny
06 ноя 2021, 16:26
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Напрасно. Там же прокладка. На предыдущей странице моя гайка. С нее на поддон сыпался какой-то порошок, то ли ржавчина, то ли соли какие-то. Вода успевала высохнуть и оставался сухой порошок. Ну и гайка выглядела не очень. Возможно надо было ее просто подтянуть, но решил перестраховаться. EPDM прок...
Johnny
05 ноя 2021, 21:08
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Выходные поспособствовали замене анода. С бойлера сливалась такая вода: https://i.ibb.co/Lh4SdPS/1.jpg Для удобства слива приспособил, что под руку подвернулось: https://i.ibb.co/z7Q7GV4/2.jpg Но это неудобно, в планах купить елочку с резьбой 3/4, одеть шланг и повесить кран, чтобы удобно было перек...
Johnny
11 окт 2021, 17:02
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Вот упрощенная схема. https://i.ibb.co/5BHJsS1/image.jpg 1 - кран подачи холодной воды на вводе; 2 - кран на фильтре для промывки. Если я правильно понял схему бойлера, то трубка забора горячей воды вверху, холодной внизу. Если перекрыть кран 1, открыть кран 2 и дунуть воздухом в смесителе в горячую...
Johnny
11 окт 2021, 14:32
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Анод и прокладку оригинал заказал, если что, будет запасная пробка ( ddugin , решил внять совету, спасибо!). По сливу с бойлера есть хитрости? В том смысле, чтобы максимально слить через кран в раковину, а остатки уже можно через шланг в ведро. Котел висит выше уровня кранов, можно попробовать откры...
Johnny
06 окт 2021, 15:44
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

ddugin, для замены анода фланец обязательно снимать?
На озоне нашел анод ARISTON M5-M8 d 21,3 мм х 230 мм длина шпильки 10 мм, код товара 320116462 800 р. Аристон, потому, что надеюсь там будет не подделка. Ну или есть M5x8, 21,3x110мм Код товара: 192711277 360 р. По габаритам, как штатный.
Johnny
06 окт 2021, 11:49
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Bahus, на свой схема есть, вот по ней и не очевидно. Спасибо за конструкцию, после видео так и предполагал. Мой котел Baxi Nuvola 240 Fi, но бак от комфорта. Прокладка на фланец это что-то, 680 р.
Johnny
06 окт 2021, 11:18
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Bahus, шпильки прямо к баку приварены? Уточняю на случай, если не смогу анод выкрутить.
Johnny
06 окт 2021, 09:27
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20555

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Я правильно понимаю, что только для замены анода бак снимать не обязательно? По схеме не понятно нужно откручивать для этого крышку с прокладкой 197 или можно сразу анод выкручивать. https://i.ibb.co/gTm9VNK/IMG-20211005-225057-1.jpg Отправлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: Вот видео чистки котла ...
Johnny
24 июл 2021, 12:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Плата отремонтирована, установлена в котел. Котел работает нормально во всех режимах. Резисторы греются, но уже не так сильно. По ощущениям около 60 грд. Кроме как пальцем измерить нечем.
Johnny
17 июл 2021, 19:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Плата снята и отправлена специалисту.
Johnny
12 июл 2021, 18:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Bahus писал(а): 12 июл 2021, 17:16 Ну так на Слимах эта же плата установлена.
Рад за слимы, решение проблемы бы услышать.
Изображение
Конденсатор перепаял, проблема не решилась. Не электронщик ни разу.
Johnny
12 июл 2021, 15:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Starik писал(а): 12 июл 2021, 15:06 Если хочешь возиться с платой, то ищи ресурсы ремонтников электроники.
Уже понял, что проблема не с исполнительными устройствами. Вот схожая тема без результата - viewtopic.php?t=5387
Изучаю monitor.net.
Johnny
12 июл 2021, 13:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Общий вид, вентилятор справа вверху.
Изображение
Надписи на синей штуке
Изображение
Johnny
12 июл 2021, 11:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Видео не очень информативное в этом смысле - фокус либо на индикаторы, либо на камеру сгорания Если только задействовать еще телефон и синхронизировать, но вроде по звуку слышно, когда происходит поджиг. Индикатор наличия пламени успевает загореться, а потом все тухнет. Вообще - после трех таких &q...
Johnny
11 июл 2021, 22:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Попробую начать с конденсатора. А как реле на плате себя проявлять могут? Не похоже на них?
Johnny
11 июл 2021, 10:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Опять глюк. Напряжение 226 В. Замыкание контактов не пневмореле результата не принесло. Открыл крышку, закрывающую плату, приспособил вентилятор от компьютерного блока питания, подул на конденсатор С902 секунд 20-30 и котел запустился. Конденсатор был теплый, не горячий. Пока думаю в эту сторону. С9...
Johnny
10 июл 2021, 14:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

как бы да, но кто его знает, когда он будет. Мда, что и напрягает. Электроснабжение надо смотреть, возможно скачки напряжения (проседает). С напряжением проблем не замечал, стоит устройство, которое отключает при ниже 165 и выше 260. На данный момент 233-235 В. Попробую в следующий раз собрать боль...
Johnny
10 июл 2021, 13:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

я говорил про замкнуть вручную перемычкой... Эм... котел не работает, я вывел 2 провода от контактов, которые замыкаются при включении. Случайно коснулся и как-бы неплохо тряхнуло. Проверил напряжение - 110 В. Блин, хоть бы намекнули про осторожно, я же не спец. Перевел регулятор ГВС на макс., коте...
Johnny
10 июл 2021, 12:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

чисто для проверки - замкни контакты пневмореле вручную дополнительно, когда турбина запустится... Идея интересная. У меня датчик с выносным микропереключателем. http://www.remont-bez-zabot.ru/files/image/402.jpg 3 клеммы. Когда котел выключен, между одной парой контактов замкнуто, между другой обр...
Johnny
09 июл 2021, 21:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Это ты меня пытаешься убедить или себя? Мне опровергнуть это нечем. И так же погас, не? В том то и дело. что нет. Заработал, как обычною Сейчас тоже работает. Блин, такая ошибка хуже всего. Отправлено спустя 14 минут 45 секунд: Рано я радовался, опять ошибка. Записал видео: Zv6mBU2XHmo
Johnny
09 июл 2021, 14:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

А что там с подключением газа? Газовая труба с диэлектрической вставкой, далее на счетчик в доме, после на котел и плиту. Фильтр, счетчик, давление газа в динамике, пламя тушит не электроника в данном случае, имхо. фильтра на газе нет, давление неизвестно, но, кмк, нормальное. Напрягает, что ошибки...
Johnny
09 июл 2021, 14:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 34
Просмотры: 4858

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Приветствую всех. Котел верой и правдой служит 10 лет, в этом году летом появилась неприятность. Котел запускается, идет розжиг, появляется пламя, через секунду пламя тухнет и через несколько секунд цикл повторяется. Вводные данные: Заземление в норме, питание в норме, камера сгорания чистая, турбин...
Johnny
18 окт 2013, 15:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco3 Compact громко включается
Ответы: 1
Просмотры: 1828

Eco3 Compact громко включается

Подскажите, что можно проверить - громче, чем раньше зажигается горелка. Ошибок нет, искра нормальная. Как обслужить котел - почистить горелку, может что еще? Котел с открытой горелкой.

Перейти к расширенному поиску