Найдено 4 результата

pilsinuga
25 окт 2013, 20:45
Форум: Старые темы
Тема: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Ответы: 9
Просмотры: 5416

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
pilsinuga
25 окт 2013, 20:37
Форум: Старые темы
Тема: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Ответы: 9
Просмотры: 5416

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

в сервисной книги f11 00=10 секундам 01=10 минутам время между включениями котла а в книги которую дали на семинаре f11 00=10 сек а 01= 1 минуте то-есть у меня стояло 03 и я думал что это 30 минут поставил 10 и всё норм но это максимальное время промежутка между двумя вкл горелок
pilsinuga
24 окт 2013, 13:41
Форум: Старые темы
Тема: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Ответы: 9
Просмотры: 5416

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

нашёл проблему сам в заводской книги опечатка программирования по установки вкл отк котла :D
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает
pilsinuga
23 окт 2013, 21:28
Форум: Старые темы
Тема: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления
Ответы: 9
Просмотры: 5416

Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

время работы горелок 20 сек потом 3 мин молчит затем опять запуск и это при любой заданной температуре
по мощности котёл задушен с 100 % до 35 %