Найдено 8 результатов
- 18 апр 2014, 13:18
- Форум: Старые темы
- Тема: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 12019
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Т.е. отключить простым нажатием кнопок (программированием) не получится. Колодки там нет. Просто из платы торчат два красных провода, к которым прикручиваются (или припаиваются) провода от уличного датчика. Наверно сделаю колодку-разъём в разрыв провода от датчика, чтобы в дальнейшем не лазить внутрь.
- 18 апр 2014, 13:02
- Форум: Старые темы
- Тема: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 12019
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Стоит GSM-термометр от "Телеметрики СпБ" (Инструкцию приложу) Там встроено одно реле - у меня подключено параллельно комнатному термостату, один выход для управления внешним реле (12в, до 200 мА) и два слаботочных выхода 5в. Каждым по отдельности можно управлять по СМС. Подключить к реле т...
- 18 апр 2014, 11:56
- Форум: Старые темы
- Тема: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 12019
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Здрасьте. Не стал открывать новую тему. Вводная. Eco Four 1.14f куплен год назад. подключен датчик уличной температуры, комнатный мех. термостат, GSM. Дом за городом 50 кв.м, никто не проживает, бывали набегами - раз в 1-3 недели. Всё проработало зимой на отлично. Радиаторов с запасом (60 секций) + ...
- 13 дек 2013, 13:17
- Форум: Старые темы
- Тема: котел EcoFour насосы
- Ответы: 18
- Просмотры: 9188
Re: котел EcoFour насосы
GSM-приблуду выбрал вот эту http://telemetrika-spb.ru/for_home_gotov_catalog.html?itemid=521 Выбирал между Телеметрикой и Кситал-4Т (ещё смотрел "Часовой", но как-то не понравился). Кситал конечно понавороченнее и более отработан, куча инфы, но в нем упор сделан на охрану, а она мне не к ч...
- 13 дек 2013, 10:16
- Форум: Старые темы
- Тема: котел EcoFour насосы
- Ответы: 18
- Просмотры: 9188
Re: котел EcoFour насосы
Можете подробно расписать что и как сделаете Ну хорошо. Принципиально, я думаю, будет выглядеть примерно так (на фото слева схема подключения насоса ТП к комнатному термостату через реле, справа к насосу котла). Извиняюсь, если что-то безграмотно нарисовал, но думаю понятно. Реле это думаю заключит...
- 12 дек 2013, 21:48
- Форум: Старые темы
- Тема: котел EcoFour насосы
- Ответы: 18
- Просмотры: 9188
Re: котел EcoFour насосы
Блин! У Вас же термостат! Вот им и включайте реле! А у реле контактов обычно, как у дурака фантиков! Точно! Блин. Так и сделаю, чтобы в котёл не лезть. Термостат к обмотке реле, а контактами реле пусть руководит котлом и доп. насосом. Спасибо. Хотя подключить обмотку реле к котловому насосу было бы...
- 12 дек 2013, 21:12
- Форум: Старые темы
- Тема: котел EcoFour насосы
- Ответы: 18
- Просмотры: 9188
Re: котел EcoFour насосы
:mrgreen: с электроникой дружите, а вопросы есть.. Поэтому и спрашиваю. А нельзя насос ТП тупо подключить параллельно насосу в котле, без реле? Или плата не потянет? Кстати не знаете, как в котле подключен насос - наверняка тоже через реле? А реле может выглядеть примерно так (на фото), продаётся в...
- 12 дек 2013, 20:17
- Форум: Старые темы
- Тема: котел EcoFour насосы
- Ответы: 18
- Просмотры: 9188
Re: котел EcoFour насосы
Здравствуйте. Имею такой-же вопрос. Исходные данные: Омская область, дом 50 кв.м, Экофор 1.14ф, 9 радиаторов, тёплый пол с насосом, комнатный механический термостат от Сименс. Сейчас на улице -10. Цикл котла такой: 30 мин. работает, 2 часа стоит.(Pmax - 60%, Pmin - 0). Хотелось бы, чтобы насос ТП зр...