Найдено 13 результатов
- 26 дек 2016, 20:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Спасибо за варианты по замене фильтра.
- 25 дек 2016, 19:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Есть такая мысль, да и косячный фильтр переделать надо.Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
- 25 дек 2016, 14:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Данная проблема решена. Предложенный способ признан рабочим. Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла. В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар. Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на...
- 24 дек 2016, 19:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :) Вы не правы :) Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117 (Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в...
- 24 дек 2016, 13:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет. За ссылку спасибо. По поводу то...
- 24 дек 2016, 11:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec - ошибка 117
- Ответы: 19
- Просмотры: 9897
Luna Duo-Tec - ошибка 117
Доброго времени суток! Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24. Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического конту...
- 28 ноя 2014, 11:48
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
- Ответы: 4
- Просмотры: 4553
Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр). 1. На котле. -Снимаем перемычку. -Включаем котел в сеть. -Смотрим индикатором на какую колодку заходит напряжение. Это у нас будет контакт "L". Второй условно назовем "1". -Выключаем котел из сети. -Подключаем к...
- 27 ноя 2014, 17:03
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
- Ответы: 4
- Просмотры: 4553
LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
Доброго времени суток! Приобрел комнатный термостат SIEMENS KHG 71406281 и возникли два вопроса по подключению его к котлу. На самом термостате есть колодка на три подключения J1, J2, L. На самом котле я подключаю к колодке М1(трехжильным проводом) – L к L(это фаза), J1 к 1, J2 к 2. Такое подключени...
- 10 сен 2014, 13:23
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
- Ответы: 3
- Просмотры: 3350
Re: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Да вроде уклон нормальный, жаль, что не фотографии дымохода. Чаще всего, выброс воды происходит при запуске котла.Bahus писал(а):Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
- 10 сен 2014, 12:48
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
- Ответы: 3
- Просмотры: 3350
Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Доброго времени суток! Есть вопрос по работе конденсационного котла. При работе котла из дымохода периодически на улицу выливается (я бы даже сказал, выплевывается) немного воды. Уклон дымохода сделан в сторону котла, также сливается конденсат и из самого котла. Вот я и не понимаю, должен ли конденс...
- 01 авг 2014, 12:21
- Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
- Тема: Датчик температуры воды контура ГВС KHG 714076810
- Ответы: 2
- Просмотры: 12691
Re: Датчик температуры воды контура ГВС KHG 714076810
СПАСИБО!!!!BAXI - ПФО писал(а):Попробуйте посмотреть здесь:
Москва Терморос (495) 785-55-00 г. Москва, ул. Архитектора Власова, 55
Есть в наличии.
- 01 авг 2014, 11:31
- Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
- Тема: Датчик температуры воды контура ГВС KHG 714076810
- Ответы: 2
- Просмотры: 12691
Датчик температуры воды контура ГВС KHG 714076810
Добро времени суток!
Не могу в Москве найти в наличии данный датчик температуры (нужно вставить в бойлер косвенного нагрева, сам котел одноконтурный конденсационный Luna Duo-Tec 1.24). На сайте есть у многих, а в наличии нет. Может, кто сталкивался и нашел решение.
Не могу в Москве найти в наличии данный датчик температуры (нужно вставить в бойлер косвенного нагрева, сам котел одноконтурный конденсационный Luna Duo-Tec 1.24). На сайте есть у многих, а в наличии нет. Может, кто сталкивался и нашел решение.
- 11 май 2014, 11:56
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .
- Ответы: 3
- Просмотры: 12464
Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .
Возникли вопросы по обвязке котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлером косвенного нагрева «Drazice OKC 160 NTR». Снизу котла 6 водных соединений: А – Слив конденсата В – Подача в оборудование отопления С – Подача горячей санитарной воды (G1/2)/ бойлера (G3/4) D – Вход газа Е – Вход холодной санитарно...