Ну на вскидку, по таким параметрам я бы взял котел Slim 1.40 in и к нему бойлер литров на 200 и киловатт на 30-35...
А вообще: каков вопрос - таков ответ
Подробности нужны: пиковый расход ГВС, отопление: радиаторы или тёплый пол, или комбинированное... Хотя бы это...
Найдено 179 результатов
- 20 фев 2021, 01:28
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Котёл для гостевого дома 330кв крым
- Ответы: 4
- Просмотры: 8361
- 20 фев 2021, 01:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Течет конденсат
- Ответы: 2
- Просмотры: 1350
Течет конденсат
Скорее всего нужно прочистить вот эти трубки:
- 20 фев 2021, 01:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
- Ответы: 20
- Просмотры: 4507
Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
FoksIII, попробуйте отключить режим антилегионелла, для чего а плате котла замкните контакты 5 и 7 на разъёма А10.
- 12 мар 2015, 21:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: включение котла на догрев без необходимости!
- Ответы: 10
- Просмотры: 6068
Re: включение котла на догрев без необходимости!
а дурость алгоритма Нет тут никакой дурости алгоритма, котел работает правильно! Если вы посчитаете по формулам которые нам диктует физика (я этого делать не буду, так как для меня - это очевидно), то поймете, что для того, чтобы нагреть одинаковое количество теплоносителя от его температуры 40 гра...
- 12 мар 2015, 20:44
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
- Ответы: 13
- Просмотры: 16887
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Я ни разу не видел... Хотя конечно я не претендую на то что много видел... Все равно хрень, скачков температуры не избежать хоть где бойлер не поставь.BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
- 11 мар 2015, 23:34
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
- Ответы: 13
- Просмотры: 16887
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
В теории, если сильно при сильно помудрить, то можно конечно создать такую систему, но боюсь что по затратам и оправданности сего действа результат будет отрицательный Это такой эффект двухконтурных котлов и с ним приходиться мириться или менять котел
- 11 мар 2015, 23:18
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
- Ответы: 13
- Просмотры: 16887
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
- 11 мар 2015, 23:10
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
- Ответы: 13
- Просмотры: 16887
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Можно и после, а можно и вместо... Прикрутить то можно что угодно, к чему угодно... Но вопрос: а надо ли?evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
- 26 дек 2014, 09:57
- Форум: Старые темы
- Тема: Увеличить КПД котла
- Ответы: 26
- Просмотры: 14613
Re: Увеличить КПД котла
А мне почему то кажется что это байкаRADAR писал(а):еще вариант с неодимовым магнитом.
- 19 дек 2014, 21:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
- Ответы: 28
- Просмотры: 18413
Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Я бы так попробовал:
1. Протянул бы все соединения на холодной СО, если не помогло, то
2. Отключил бы котел, положил бы под него бумагу, задрал бы давление до 2,8 - 2,9 бара, ну на пределе сработки клапана и ждал бы откуда капнет.
1. Протянул бы все соединения на холодной СО, если не помогло, то
2. Отключил бы котел, положил бы под него бумагу, задрал бы давление до 2,8 - 2,9 бара, ну на пределе сработки клапана и ждал бы откуда капнет.
- 19 дек 2014, 21:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi main5
- Ответы: 2
- Просмотры: 2803
Re: baxi main5
Тема избита вдоль и поперек Не ленитесь, поищите на форуме. А вообще даю наводку - проблема с электричеством у вас.
- 19 дек 2014, 20:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
- Ответы: 28
- Просмотры: 18413
Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Если бы расширительный бак был не исправен, то такого поведения давления как у вас, вряд ли наблюдалось бы! Смотрите, если мембрана залипла и не расширяется, то при увеличении температуры теплоносителя, давление бы росло безбожно, если мембрана дырявая, а золотник не травит, был бы опять таки рост д...
- 16 дек 2014, 00:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
- Ответы: 28
- Просмотры: 18413
Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Сдается мне коллега забыл упомянуть, что послы "остывания" системы, давление поднять до двойки удается лишь при помощи подпитки или нет?
- 15 дек 2014, 23:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
- Ответы: 28
- Просмотры: 18413
Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Проблемы в герметичности системы - это в любом случае! При низкой температуре теплоносителя, материалы трубопроводов, фитингов сужаются и где то образуется течь, при нагревании естественно течи исчезает... А вот где она - это копать нужно...
- 09 дек 2014, 13:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
- Ответы: 49
- Просмотры: 22882
Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Разница все же есть, если есть возможность, то конечно лучше дистиллированную воду залить.
- 09 дек 2014, 13:08
- Форум: Старые темы
- Тема: Нужна запчасть - колпак дымохода арт. 3603960
- Ответы: 9
- Просмотры: 5768
Re: Нужна запчасть - колпак дымохода арт. 3603960
Сам колпак, но по моему без датчика есть у меня. Вечером посмотрю, датчик есть или нету.
- 09 дек 2014, 13:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
- Ответы: 49
- Просмотры: 22882
Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Нет, не останется - все равно потемнеет. А вам чего это так принципиально то?
- 07 дек 2014, 18:16
- Форум: Старые темы
- Тема: Символы на дисплее
- Ответы: 5
- Просмотры: 6053
Re: Символы на дисплее
Про вертикальные упустил, точняк радиаторBAXI - ПФО писал(а):Дык ... пишут что вертикальные линии
это не радиатор часом?
- 07 дек 2014, 18:02
- Форум: Старые темы
- Тема: Символы на дисплее
- Ответы: 5
- Просмотры: 6053
Re: Символы на дисплее
Я думаю, что речь шла о трех волнистых линиях уровня модуляции пламени
- 07 дек 2014, 17:58
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
- Ответы: 24
- Просмотры: 15357
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Мощности будет хватать - выше крыши, просто котел не будет работать в режиме конденсации, а соответственно преимущества конденсационного котла перед традиционным сведутся к минимуму... Получается рационального выхода нет? Вы...
- 06 дек 2014, 08:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!
- Ответы: 5
- Просмотры: 4783
Re: baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!
Как давно котел введен в эксплуатацию? Бывало ли раньше такое? Перед ее появлением никаких нештатных ситуаций не было?Азат Уфа писал(а):baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!
Не факт, могут быть косяки в электроснабжении...Миша писал(а):Внутренняя ошибка платы. Замена.
- 01 дек 2014, 09:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
- Ответы: 11
- Просмотры: 5392
Re: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
Я что то упустил? Чем встроенный бойлер отличается от обычного БКН, что он боится жесткой воды?Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
- 01 дек 2014, 07:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отвратительное качество !
- Ответы: 41
- Просмотры: 15554
Re: Отвратительное качество !
Не удивительно Вот немцы, те бы не мухлевали, а итальянцы - они по уровню раздолбайства от на не отстают, а к тому же еще и ленивые
- 30 ноя 2014, 18:10
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Выносной датчик комнатной температуры.
- Ответы: 46
- Просмотры: 32599
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
Прочтите инструкцию к котлу, там же все написаноАпатенко писал(а):А вот зачем ставят внешний, непонятно?
- 29 ноя 2014, 16:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
- Ответы: 29
- Просмотры: 14592
Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ
Чудеса - просто чудеса!Serg писал(а):Как пояснить ситуацию не знаю
- 29 ноя 2014, 00:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
- Ответы: 29
- Просмотры: 14592
Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ
Ну раз с графиком все понятно, настройки правильно выставлены, панель котла установлена не в самом жарком помещении, то тогда это чудеса Я в чудесах не шарю ...
- 28 ноя 2014, 13:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.
- Ответы: 2
- Просмотры: 2338
Re: Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.
Если ошибка не описана в инструкции, значит - это внутренняя ошибка платы и соответственно, плата под замену!
- 28 ноя 2014, 12:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
- Ответы: 29
- Просмотры: 14592
Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ
но мне кажется при таких программных настройках как у меня его величина не важна Это с чего вы решили??? котел (плата) сам себе должен выбрать кривую исходя из двух входящих данных - наружной и внутренней температуры. Ничего они вам не должны :) Котлу внутренняя температура по барабану, пока она не...
- 27 ноя 2014, 22:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
- Ответы: 16
- Просмотры: 6862
Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
AMBON=0 MODUL=0Кирилл писал(а):Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
- 27 ноя 2014, 21:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
- Ответы: 29
- Просмотры: 14592
Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ
Проверьте параметр F16 - должен быть =00. При вашей кривой 3,5 уже при 3 градусах тепла на улице температура теплоносителя должна быть 85 градусов.