Найдено 179 результатов

makso
20 фев 2021, 01:28
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котёл для гостевого дома 330кв крым
Ответы: 4
Просмотры: 8330

Котёл для гостевого дома 330кв крым

Ну на вскидку, по таким параметрам я бы взял котел Slim 1.40 in и к нему бойлер литров на 200 и киловатт на 30-35...
А вообще: каков вопрос - таков ответ ;)
Подробности нужны: пиковый расход ГВС, отопление: радиаторы или тёплый пол, или комбинированное... Хотя бы это...
makso
20 фев 2021, 01:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Течет конденсат
Ответы: 2
Просмотры: 1342

Течет конденсат

Скорее всего нужно прочистить вот эти трубки:
makso
20 фев 2021, 01:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)
Ответы: 20
Просмотры: 4489

Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)

FoksIII, попробуйте отключить режим антилегионелла, для чего а плате котла замкните контакты 5 и 7 на разъёма А10.
makso
12 мар 2015, 21:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: включение котла на догрев без необходимости!
Ответы: 10
Просмотры: 6065

Re: включение котла на догрев без необходимости!

а дурость алгоритма Нет тут никакой дурости алгоритма, котел работает правильно! Если вы посчитаете по формулам которые нам диктует физика (я этого делать не буду, так как для меня - это очевидно), то поймете, что для того, чтобы нагреть одинаковое количество теплоносителя от его температуры 40 гра...
makso
12 мар 2015, 20:44
Форум: Старые темы
Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
Ответы: 13
Просмотры: 16728

Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо

BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Я ни разу не видел... Хотя конечно я не претендую на то что много видел... Все равно хрень, скачков температуры не избежать хоть где бойлер не поставь.
makso
11 мар 2015, 23:34
Форум: Старые темы
Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
Ответы: 13
Просмотры: 16728

Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо

В теории, если сильно при сильно помудрить, то можно конечно создать такую систему, но боюсь что по затратам и оправданности сего действа результат будет отрицательный :roll: Это такой эффект двухконтурных котлов и с ним приходиться мириться или менять котел :roll:
makso
11 мар 2015, 23:18
Форум: Старые темы
Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
Ответы: 13
Просмотры: 16728

Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо

Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
makso
11 мар 2015, 23:10
Форум: Старые темы
Тема: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
Ответы: 13
Просмотры: 16728

Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо

evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
Можно и после, а можно и вместо... :lol: Прикрутить то можно что угодно, к чему угодно... Но вопрос: а надо ли?
makso
26 дек 2014, 09:57
Форум: Старые темы
Тема: Увеличить КПД котла
Ответы: 26
Просмотры: 14609

Re: Увеличить КПД котла

RADAR писал(а):еще вариант с неодимовым магнитом.
А мне почему то кажется что это байка :roll:
makso
19 дек 2014, 21:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18395

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Я бы так попробовал:
1. Протянул бы все соединения на холодной СО, если не помогло, то
2. Отключил бы котел, положил бы под него бумагу, задрал бы давление до 2,8 - 2,9 бара, ну на пределе сработки клапана и ждал бы откуда капнет.
makso
19 дек 2014, 21:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi main5
Ответы: 2
Просмотры: 2802

Re: baxi main5

Тема избита вдоль и поперек :) Не ленитесь, поищите на форуме. А вообще даю наводку - проблема с электричеством у вас.
makso
19 дек 2014, 20:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18395

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Если бы расширительный бак был не исправен, то такого поведения давления как у вас, вряд ли наблюдалось бы! Смотрите, если мембрана залипла и не расширяется, то при увеличении температуры теплоносителя, давление бы росло безбожно, если мембрана дырявая, а золотник не травит, был бы опять таки рост д...
makso
16 дек 2014, 00:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18395

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Сдается мне коллега забыл упомянуть, что послы "остывания" системы, давление поднять до двойки удается лишь при помощи подпитки или нет?
makso
15 дек 2014, 23:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18395

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Проблемы в герметичности системы - это в любом случае! При низкой температуре теплоносителя, материалы трубопроводов, фитингов сужаются и где то образуется течь, при нагревании естественно течи исчезает... А вот где она - это копать нужно...
makso
09 дек 2014, 13:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Ответы: 49
Просмотры: 22865

Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает

Разница все же есть, если есть возможность, то конечно лучше дистиллированную воду залить.
makso
09 дек 2014, 13:08
Форум: Старые темы
Тема: Нужна запчасть - колпак дымохода арт. 3603960
Ответы: 9
Просмотры: 5767

Re: Нужна запчасть - колпак дымохода арт. 3603960

Сам колпак, но по моему без датчика есть у меня. Вечером посмотрю, датчик есть или нету.
makso
09 дек 2014, 13:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Ответы: 49
Просмотры: 22865

Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает

Нет, не останется - все равно потемнеет. А вам чего это так принципиально то?
makso
07 дек 2014, 18:16
Форум: Старые темы
Тема: Символы на дисплее
Ответы: 5
Просмотры: 6007

Re: Символы на дисплее

BAXI - ПФО писал(а):Дык ... пишут что вертикальные линии :shock:
это не радиатор часом? :lol:
Про вертикальные упустил, точняк радиатор :)
makso
07 дек 2014, 18:02
Форум: Старые темы
Тема: Символы на дисплее
Ответы: 5
Просмотры: 6007

Re: Символы на дисплее

Я думаю, что речь шла о трех волнистых линиях уровня модуляции пламени :)
makso
07 дек 2014, 17:58
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15346

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Мощности будет хватать - выше крыши, просто котел не будет работать в режиме конденсации, а соответственно преимущества конденсационного котла перед традиционным сведутся к минимуму... Получается рационального выхода нет? Вы...
makso
06 дек 2014, 08:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!
Ответы: 5
Просмотры: 4783

Re: baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!

Азат Уфа писал(а):baxi ecofour 24 f код ошибки Е00 за бортом -20 SOS!
Как давно котел введен в эксплуатацию? Бывало ли раньше такое? Перед ее появлением никаких нештатных ситуаций не было?
Миша писал(а):Внутренняя ошибка платы. Замена. :(
Не факт, могут быть косяки в электроснабжении...
makso
01 дек 2014, 09:06
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
Ответы: 11
Просмотры: 5392

Re: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м

Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
Я что то упустил? Чем встроенный бойлер отличается от обычного БКН, что он боится жесткой воды?
makso
01 дек 2014, 07:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отвратительное качество !
Ответы: 41
Просмотры: 15554

Re: Отвратительное качество !

Не удивительно :) Вот немцы, те бы не мухлевали, а итальянцы - они по уровню раздолбайства от на не отстают, а к тому же еще и ленивые :)
makso
30 ноя 2014, 18:10
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Выносной датчик комнатной температуры.
Ответы: 46
Просмотры: 32590

Re: Выносной датчик комнатной температуры.

Апатенко писал(а):А вот зачем ставят внешний, непонятно?
Прочтите инструкцию к котлу, там же все написано ;)
makso
29 ноя 2014, 16:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 14589

Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ

Serg писал(а):Как пояснить ситуацию не знаю
Чудеса - просто чудеса! :lol:
makso
29 ноя 2014, 00:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 14589

Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ

Ну раз с графиком все понятно, настройки правильно выставлены, панель котла установлена не в самом жарком помещении, то тогда это чудеса :shock: Я в чудесах не шарю ... :roll:
makso
28 ноя 2014, 13:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.
Ответы: 2
Просмотры: 2337

Re: Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.

Если ошибка не описана в инструкции, значит - это внутренняя ошибка платы и соответственно, плата под замену!
makso
28 ноя 2014, 12:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 14589

Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ

но мне кажется при таких программных настройках как у меня его величина не важна Это с чего вы решили??? котел (плата) сам себе должен выбрать кривую исходя из двух входящих данных - наружной и внутренней температуры. Ничего они вам не должны :) Котлу внутренняя температура по барабану, пока она не...
makso
27 ноя 2014, 22:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Ответы: 16
Просмотры: 6862

Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление

Кирилл писал(а):Можноли перевести температуру отопление не воздуха а воды в системе отопления?
AMBON=0 MODUL=0
makso
27 ноя 2014, 21:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температур
Ответы: 29
Просмотры: 14589

Re: Nuvola3 Comfort - не греет помещение до целевой температ

Проверьте параметр F16 - должен быть =00. При вашей кривой 3,5 уже при 3 градусах тепла на улице температура теплоносителя должна быть 85 градусов.

Перейти к расширенному поиску