Найдено 38 результатов

slva2000
04 янв 2023, 15:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Гудит трёхходовой клапан
Ответы: 15
Просмотры: 10455

Гудит трёхходовой клапан

Прошу подсказать оригинальный артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
slva2000
15 дек 2022, 17:47
Форум: Электрокоммутация
Тема: Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Ответы: 13
Просмотры: 6982

Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?

Бесплатный совет: параллельно питанию насоса подключи обмотку реле с нормально замкнутыми контактами. Когда питание пропадет, реле замкнет свои контакты и подаст питание на: лампочку; дверной звонок; сирену оповещения населения; другой насос; и т.д., и т.п. Но ведь насос останавливается в момент ра...
slva2000
15 дек 2022, 16:28
Форум: Электрокоммутация
Тема: Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Ответы: 13
Просмотры: 6982

Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?

Раз в заголовке не указана модель котла, спрошу здесь. Котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.24fi + UB 80 (гениальная связка, двум клиентам поставил!). Котёл крайне надёжный, как мастер аварийной службы скажу 8-) НО. Программные косяки имеются, например, при отсутствии газа (Е01) насос становится колом, что в...
slva2000
07 дек 2020, 15:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 280i - нет реакции на ручки температуры
Ответы: 3
Просмотры: 1750

Luna 280i - нет реакции на ручки температуры

Здравствуйте! Неожиданно появилась следующая неисправность: нет реакции на изменение регулятора (ручки) температуры, как СО, так и ГВС. Т.е. ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С). Система отопления работает кое-как (будто в ...
slva2000
10 ноя 2020, 05:51
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Luna comfort combi
Ответы: 8
Просмотры: 10089

Luna comfort combi

В результате - договор составлен задним числом, позиции забрали. Ждём деньги.
"Трёххдовой с погружным датчиком" тоже не подойдёт, так как датчик в мой бойлер вворачивается KSL 714110510

Подошёл бы сам привод... Датчик найдём. Спасибо за участие!
slva2000
09 ноя 2020, 03:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Luna comfort combi
Ответы: 8
Просмотры: 10089

Luna comfort combi

Спасибо за ответы! Так и представлял себе подобное присоединение. Загвоздка в том, что кооксиальный дымоход идёт не типичным образом на улицу не по короткому пути, поэтому на стену вешать котёл нет возможности. Котёл должен отстоять от стены на ~30 см, что как раз позволяет Combi конструкция, постав...
slva2000
08 ноя 2020, 16:17
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Luna comfort combi
Ответы: 8
Просмотры: 10089

Luna comfort combi

Спасибо за поддержку. Нафестивалил менеджер, между прочим, официального дилера в Барнауле: я просил Compact, будучи отлично знаком с этой конструкцией, но приехало спустя 4 недели совсем не то. Я же не могу по кодам KSG... ориентироваться и понять тот это бойлер или нет. И обменивать/забирать не хот...
slva2000
07 ноя 2020, 09:40
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Luna comfort combi
Ответы: 8
Просмотры: 10089

Luna comfort combi

Здравствуйте! Заказали котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310 Fi и бойлев UB 80, в надежде получить столь удобную и компактную конструкцию Combi... Вскрытие коробки нас разочаровало... Комплект присоединения из "шлангов для смывных бочков" ещё сильнее... И зачем в комплекте для присоединения KHW7...
slva2000
02 май 2018, 17:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

49115 Судя по картинке - для 75-ваттников подойдет. А вот для бюджетных 24-киловаттников (где 57Ватт карлсон) великоват будет. Реле там стоит 60-70 Па. Мой 24 кВт. Судя по его тех. данным - мин разряжение - 95 Па, макс. - 115 Па. (как я понимаю, в зависимости от температуры или влажности). Вторая т...
slva2000
02 май 2018, 05:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

Тема избитая. Серый пресcостат менять. Лучше на такой (фото для удобства перевёрнуто ), пять лет работает без проблем. В своё время покупал за 1465 руб, сейчас цены ломят, думаю дешевле будет в Терморос. Получается предлагаемый вакуумный прессостат имеет ещё и регулировку? Кто-то из сервисменов гов...
slva2000
13 ноя 2017, 06:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Датчик уличной температуры
Ответы: 11
Просмотры: 13068

Датчик уличной температуры

МихМих писал(а): Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.
Всё на пайке... :( Да, проблема с доставкой в Барнаул с чип-дипа, + они ещё 4 недели будут везти. Жесть.
slva2000
09 ноя 2017, 16:33
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Датчик уличной температуры
Ответы: 11
Просмотры: 13068

Датчик уличной температуры

Давайте проверим (R25=10 кОм): B57861-S 103- F40|F45 - B25/100 = 3988 K , R/T = 8016 Идём ниже по ману и смотрим значение: Для 0 град.С и характеристики B25/100=3988K: Rt/R25=3,265 Прошу обратить внимание. Это коэффициент. Отношение искомой величины (сопротивление при заданной температуре) к табличн...
slva2000
09 ноя 2017, 08:46
Форум: Другие вопросы
Тема: Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
Ответы: 2
Просмотры: 3952

Конденсат в камере сгорания. Практика и теория

Открыл вчера КСг - чисто, как у того кота. Намёки на коррозию отсутствуют. :hi:
slva2000
09 ноя 2017, 08:43
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Датчик уличной температуры
Ответы: 11
Просмотры: 13068

Датчик уличной температуры

43489 Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура...
slva2000
08 ноя 2017, 05:21
Форум: Другие вопросы
Тема: Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
Ответы: 2
Просмотры: 3952

Конденсат в камере сгорания. Практика и теория

Доброго дня уважаемые специалисты. Прошу прощения за много букв, но если есть желающие принять участия - вэлком. Прошу осветить общими усилиями вопрос выпадения конденсата в турбо-котле, и способы минимизации его выпадения на теплообенник (ТО) и газовую горелку (ГГ). Имею котел Baxi Luna 3 Comfort 1...
slva2000
04 май 2017, 04:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

Вновь появилась ошибка. Вопрос локализован с точностью 90% - залипает вакуумное реле (серое). Его туда сюда вакуумом дунеш, отлипнет. При следующей ошибке определю положение замыкания (похоже положение в момент разряжения (работы вентилятора продувки)).
slva2000
15 апр 2017, 09:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

Интересно, получается, вакуумный клапан настроен на очень точно, так как снижение эффективности работы вентилятора продувки, на мой взгляд, в связи с загрязнением его лопаток, была не большая. ИМХО, не более 10%.
Однако, этого хватило, чтобы вакуумник уже "сработал".
slva2000
12 апр 2017, 17:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

39707 39701 Подозрения на снижение эффективности работы крыльчатки из-за значительного засорения. Совершенно верно. Только не крыльчатки, а того самого вехнего подшипника (да и не подшипник там, а центровочное кольцо. Если у вас Papst). Вот смазывать его не нужно было. Грязи в момент наберет. Но, к...
slva2000
12 апр 2017, 05:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26858

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

Такой же котёл, такая же ошибка. Появилась впервые за два,5 года эксплуатации. Вскрыл всё. Вычистил пыль с теплообменника, горелки. Вентури была чистая. Больше всего пыли наблюдал на лопатках вентилятора (плотный слой 1 мм), и под горелкой: мухи, комары и прочая пыль... Странно, что не используются ...
slva2000
03 авг 2015, 18:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
Ответы: 3
Просмотры: 5274

Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза

В БП стабилизатор на 5В: 78L05A , которая выгорела. PS: Это не мой хлеб, поэтому я с удовольствием поделюсь, ибо Интернет, созданный "злыми" американцами изначально задумывался как бесплатное средство обмена информацией, и А. Сахаров ещё в 1974 году это предвидел. А Российским инженерам, я...
slva2000
29 июл 2015, 20:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
Ответы: 3
Просмотры: 5274

Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза

Приветствую мастера. Погорел родной Luna Comfort 1.24 Fi после грозы... Ещё в доме выгорело несколько импульсных БП, датчик газа... Щит распределительный с автоматикой на 80 т.р. не спас. Недовольство, огорчение. Котёл не показывает ни каких признаков жизни. Панель ничего не отображает. Вопрос прост...
slva2000
12 дек 2014, 06:49
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15346

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик... В целом, конечно устраивает. Сейчас собираю статистику по работе котла. Указанные датчики присутствуют. Просто я считаю, что более чем реально снизить затраты на газ в двое грамотной настройкой...
slva2000
07 дек 2014, 17:01
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15346

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

BAXI - ПФО писал(а):Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?
Да, об этом я не подумал... ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Получается рационального выхода нет?
slva2000
07 дек 2014, 08:18
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15346

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Сейчас использую Luna Comfort 1.24 Fi + UB 80. Хочу заменить котёл на конденсационный. Пока думаю о Duo-Tec Compact 1.24.
1. Хорошая ли замена, с точки зрения экономии?
2. Подойдёт ли UB 80? Я так понял термодатчик должен стоить, что шёл с бойлером?
slva2000
12 ноя 2014, 05:43
Форум: Старые темы
Тема: Подтекание бойлера UB 80
Ответы: 2
Просмотры: 2422

Подтекание бойлера UB 80

Подтекает, вероятнее всего бойлер Baxi UB 80, находящийся под котлом Luna 3 Comfort. "Вероятно", потому что с верху, все соединения и патрубки сухие, сливной с бойлера затянут, сухой. Но в с нижнего поддона бойлера капает помаленьку вода... Лужица маленькая за час накапывает... Вопрос, где...
slva2000
12 ноя 2014, 05:08
Форум: Старые темы
Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Ответы: 25
Просмотры: 12452

Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort

Прошу указать на ошибки, в высказанном.
slva2000
11 ноя 2014, 08:19
Форум: Старые темы
Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Ответы: 25
Просмотры: 12452

Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort

Узнали, мы, положим, что температура обратки отличается от подачи всего на 5 градусов. Это повод начать искать метод увеличить эту дельту. Первое, что приходит в голову, это сильно "зажаты" радиаторы клапанами (термостатическими или клапанами "обратки"). Второе - это увеличить те...
slva2000
10 ноя 2014, 14:02
Форум: Старые темы
Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Ответы: 25
Просмотры: 12452

Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort

Ну как же? Чтобы знать, насколько остыл теплоноситель, вернувшись в котёл... Можно, конечно, как предлагали на мониторе повесить китайских термометр. Он очень точно мерит.
slva2000
10 ноя 2014, 11:08
Форум: Старые темы
Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Ответы: 25
Просмотры: 12452

Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort

Пора действительно вернуться к теме. Температура обратки важна, относительно температуры подачи: чем больше эта разница, тем эффективнее работает система (в рамках разумного). Строго говоря, КПД теплообменника котла будет тем выше, чем выше ДТ теплоноситетеля . Т.е. если в теплообменник поступил теп...
slva2000
10 ноя 2014, 04:26
Форум: Старые темы
Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Ответы: 25
Просмотры: 12452

Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort

makso , PV/T=P1V1/T1 его в левой части начальные давления, объём и температура, а в правой, изменённые. Из формулы очевидно, что если изменить давление в левой части, то в правой или пропорционально возрастёт объём, или, собственно само давление. Или же упадёт температура. Формула справедлива для и...

Перейти к расширенному поиску