Найдено 7 результатов
- 02 июн 2016, 12:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Добрый день. Проверка газоанализатором отклонений не выявила. Проблему "решили" следующим образом: установили параметр P59 "Требуемая скорость розжига" на 4000 об/мин (по умолчанию 2500). И все, звук пропал! Уменьшение оборотов усиливало продолжительность и интенсивность звука, у...
- 25 май 2016, 14:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Жду мастера на днях. Посмотрим газоанализатором на всякий случай и постараюсь сделать фотки. Потом отчитаюсь.
- 24 май 2016, 13:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Специально спросил мастера. Он сказал, что потемнений, аномального изменения цвета трубок не было 100%. Шум возникает только в момент старта. Даже если включить котел на максимальную температуру он не гудит постоянно. Может есть еще идеи, хоть какие-нибудь.
- 24 май 2016, 09:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Звук котла при старте:
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
- 23 май 2016, 22:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Теплообменник со стороны горелки покрылся неравномерным налетом серо-буро-зеленого цвета. Мастер посмотрел наличие зазоров между трубками, прошелся по ним щеткой, и смыл грязь водой. Химией не обрабатывал, сказал, что она не помогает, и соответственно, поменялся ли цвет нержавейки сказать сложно. Но...
- 23 май 2016, 22:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 9
- Просмотры: 5831
Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Здравствуйте. Имеется котел Luna Duo-tec MP 1.50. Схема обвязки: гидрострелка, от нее переключение насосами на отопление либо бойлер косвенного нагрева 300л. Сейчас стоит жара и бойлер временно подключен в режиме отопления вместо батарей, чтобы пожалеть котел. Проблема: при каждом запуске (только на...
- 29 окт 2014, 20:44
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna Duo Tec MP 1.50 и бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 0
- Просмотры: 2966
Luna Duo Tec MP 1.50 и бойлер косвенного нагрева
Хочу собрать данную схему из инструкции к котлу. Схема.jpg Подскажите: 1. Cмогу ли я ЗАДАТЬ температуру воды ГВС больше/меньше температуры СО (Из инструкции не очень ясно). Я правильно понимаю, что на это время температура в гидроразделителе будет= температуре ГВС? Т.Е. она изменится на время нагрев...