Сигнал об аварии не нужен. ПО температуре будет понятно, что котел встал. Мне этого достаточно!BAXI - Volga писал(а): все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Найдено 48 результатов
- 22 сен 2016, 15:45
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- Ответы: 6
- Просмотры: 5562
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- 22 сен 2016, 14:34
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- Ответы: 6
- Просмотры: 5562
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Ньюанс в том, что котел питается от ИБП, а Зонт я хочу подключать напрямую в сеть, чтобы контролировать отключения электричества дистанционно. Мне не нужны многочисленные возможности опентерма. Нужно: 1. Знать, работает ли котел. 2. Возможность дистанционного включения котла. 3. Когда выключается и ...
- 22 сен 2016, 13:53
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- Ответы: 6
- Просмотры: 5562
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
А можно более простыми словами? Вот что-то я не пойму.BAXI - SPb писал(а):Добрый день.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
- 22 сен 2016, 13:16
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- Ответы: 6
- Просмотры: 5562
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Добрый день! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Есть котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi. В данный момент он работает по температуре подачи в СО (установлена на минимум, 30 градусов). Если в систему "внедрить" в качестве комнатного термостата Zont, подключив его к клеммной колодке М1, то...
- 18 янв 2016, 11:03
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
- Ответы: 11
- Просмотры: 12923
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
У мня ещё вопрос -а что скажете о GSM термометре от Телеметрики?
- 14 янв 2016, 22:46
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
- Ответы: 11
- Просмотры: 12923
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
25944 интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont Т.е. плата нужна только ради того, чтобы узнать, что котел заблокирован по какой-либо ошибке? А сам код придет на zont? Ведь по факту, что котёл "встал" я и так узнаю, спустя некоторое время, т.к. нач...
- 14 янв 2016, 19:21
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
- Ответы: 11
- Просмотры: 12923
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит Ну я просто на сайте baxi увидел 2016-01-14 19-14-58 Скриншот экрана.png Вообще я правильно понимаю, что данная плата необходима для подключения zont? Можете что-то сказать о интерфейсном модуле opentherm от производителя zont? Как я понял, ну...
- 14 янв 2016, 09:39
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
- Ответы: 11
- Просмотры: 12923
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.
Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.
- 03 сен 2015, 10:33
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Вчера пользовался котлом. Грел температуру до нужных мне 35 градусов.
Склоняюсь, что термопаста на датчике не с проста применена. Датчик мог перестать касаться стенок бойлера, и, соответственно, "врать" с показаниями.
Склоняюсь, что термопаста на датчике не с проста применена. Датчик мог перестать касаться стенок бойлера, и, соответственно, "врать" с показаниями.
- 01 сен 2015, 08:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Честно говоря, я и не знал, что такие существуют. Как они себя показали? Стоит ли устанавливать на котел? Как я понимаю, он только для очистки холодной воды перед котлом, или же можно всю воду в дом через него пропускать?electric писал(а): Пропорциональный дозатор полифосфата. 1,5-2 килорубля.
- 31 авг 2015, 21:21
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Ну и ни фига. Сейчас вода опять очень горячая. Вопрос - когда включается режим антилегионеллы? По логике, т.к. я его выключил и включил сегодня, то как раз он и мог включиться. Верно? А далее он включится ровно через неделю. Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд: 21083 И воду на ГВС желательно подгот...
- 31 авг 2015, 20:49
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
21080 Ну а по хорошему, так нужно умягчать воду... Или уменьшать температуру нагрева ГВС, и использовать ГВС на полном протоке с минимальным подмесом холодной воды.. Тем более отопление у меня зимой работает всего на 30 градусах. А на ГВС пришлось включать антилегионеллу, т.к. спустя 3 месяца польз...
- 31 авг 2015, 20:32
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Да. Предупредить момент, когда она забъет змеевик.BAXI - Volga писал(а): имеется ввиду накипь на змеевике?
Что по вышеописанному скажете?
- 31 авг 2015, 20:19
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Отчитываюсь. Съездил в Энергосервис, купил датчик 8434820 за 1000 рублей. Приехал домой, открутил штатный на котле. Оказывается, он ещё установлен на котле с использованием термопасты. На кончике её совсем не было. Сравнил мультиметром показания обоих датчиков в состоянии температуры комнаты. Датчик...
- 31 авг 2015, 16:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
8434820, написано - погружной.
https://yadi.sk/i/WLbPN4tMimrWS
8434820, написано - погружной.
https://yadi.sk/i/WLbPN4tMimrWS
- 31 авг 2015, 15:39
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Т.е. вытаскиваться из котла? Может, выкручиваться? Котел "сливать" нужно? Датчик ведь контактирует с водой.electric писал(а): Yur.OK, отключить от платы котла. А из бойлера он должен элементарно вытаскиваться. По схеме да - это номер 2.
- 31 авг 2015, 13:34
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
21015 Yur.OK, отключаете датчик от платы, берете термометр, мультиметр и емкость с водой. При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов, пихаете датчик в воду и мультиметром измеряете его сопротивление. Почти у всех должно быть 10кОм. Вам даже табличку дали. Датчик ведь выкручивать...
- 31 авг 2015, 11:07
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Ну да, похоже без человека из сервиса не справиться.
- 31 авг 2015, 10:15
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
ДА ничего сложного я не вижу. Просто понять нужно, что смотреть.BAXI - Volga писал(а): Если проверка датчика вызывает затруднения - обращайтесь в сервис
- 31 авг 2015, 09:27
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Каким образом его проверять?RADAR писал(а): проверить датчик ГВС..
Смотрю взрыв-схему - на ней есть только датчик температуры бойлера. Его и смотреть?
- 31 авг 2015, 08:04
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
- Ответы: 34
- Просмотры: 35154
Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Подскажите мне, пожалуйста. Установлен котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.Эксплуатируется 11 месяцев. Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла. Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 гра...
- 03 апр 2015, 23:30
- Форум: Старые темы
- Тема: Анти-Легионелла в Baxi Nuvola 3 Comfort.
- Ответы: 0
- Просмотры: 11851
Анти-Легионелла в Baxi Nuvola 3 Comfort.
Подскажите, выбираю параметр F21=01, спустя 3 секунды без нажимания кнопок (как я понимаю, это сохраняется параметр) начинают моргать цифры 55. Я правильно понимаю, что котел в этот момент предлагает установить, до какой температуры греть воду в данном режиме? Почему, если я повторно захожу в F21 та...
- 17 ноя 2014, 16:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
- Ответы: 10
- Просмотры: 6634
Re: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfo
Ну прочитайте наконец инструкцию! Параметр F21 - управление функцией "Антилегионелла" Да я ж читал: Функция «анти-легионелла» Функция «анти-легионелла» НЕ активна. Для активации данной функции установите параметр F21 = 01 (см. параграф 20). Когда функция активна, электронное управление ко...
- 17 ноя 2014, 14:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
- Ответы: 10
- Просмотры: 6634
Re: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfo
Котёл работает от ИБП без отключения уже 3 недели.Bahus писал(а):Электричество на 2 минуты вырубили - вот вам пожалуйста.
- 17 ноя 2014, 13:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
- Ответы: 10
- Просмотры: 6634
Re: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfo
Ну у меня точно чаще, чем 1 раз в неделю, идет слишком горячая вода.
- 17 ноя 2014, 08:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
- Ответы: 10
- Просмотры: 6634
Re: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfo
Ну а как часто она включается? Нужен ли этот режим?makso писал(а):то антилигионелла Режим такой - в инструкции описан
- 15 ноя 2014, 22:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
- Ответы: 10
- Просмотры: 6634
Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. На моем котле - Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi выставлена температура ГВС на 40 градусов. По факту - вода очень горячая (даже идет пар). Но при этом так не всегда (когда-то очень горячая, а бывает похожа на 40 градусов). Что может "врать", или эт...
- 06 ноя 2014, 08:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.
- Ответы: 2
- Просмотры: 2451
Re: "Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.
Снял диафрагму - свист пропал. ЗА дальнейшей работой котла буду наблюдать.RADAR писал(а):а я вроде писал уже, что для точного подбора диафрагмы - нужен газоанализатор..или даже не заморачиваться..
- 05 ноя 2014, 20:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.
- Ответы: 2
- Просмотры: 2451
"Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.
А, собственно, спустя 1 неделю эксплуатации появились такие звуки: 1. Тихий свист котла в районе горелки. Еле-еле слышимый. 2. Выхлоп, или же забор воздуха стал не совсем ровным по звуку. То есть не равномерный "гул" котла, а как-будто меняется постоянно. Котел работает сейчас всегда в реж...
- 04 ноя 2014, 09:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Температура циркуляционного насоса в котла.
- Ответы: 4
- Просмотры: 3442
Re: Температура циркуляционного насоса в котла.
Спасибо, успокоили.RADAR писал(а):значит всё в порядке..