АСЦ АкваТерм
14 ноя 2016, 12:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Ответы: 47
Просмотры: 19236

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

По изначальной теме: проверьте правильно ли установлены диафрагмы в дымоходе
АСЦ АкваТерм
25 янв 2015, 19:47
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 87395

Re: Последовательное подключение тёплых полов после радиатор

........... Планирую первоначально залить дистиллированную воду, а подпитка из водопровода через фильтр (колба) Дистиллированную воду в систему заливать нельзя! Эта вода "голодная" и будет стараться в себя набрать все что только можно! И соответственно "пожрет" все что сможет на...
АСЦ АкваТерм
25 янв 2015, 19:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: пропало отопление
Ответы: 18
Просмотры: 10967

Re: пропало отопление

Александр67 писал(а):итого, специалист резюмировал причины такой работы котла:
1 неисправность внешнего датчика температуры(с механической регулировкой)
...............
Вот слов нет - одни эмоции!! Причем далеко не самые положительные!! Вас, Александр ничего не смутило??
АСЦ АкваТерм
20 янв 2015, 10:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: пропало отопление
Ответы: 18
Просмотры: 10967

Re: пропало отопление

Может быть я и не прав, но я бы проверил реле протока - переключающее котел в режи ГВС при начале разбора воды... Мож залипло в верхнем положении...
АСЦ АкваТерм
20 янв 2015, 10:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)
Ответы: 6
Просмотры: 4145

Re: BAXI POWER HT 1.850 (85кВ)

Совершенно очевидно - вызывать сервисную службу! Если традиционные котлы могут быть продиагностированы и с какой-то долей погрешности более менее приведены обычным пользователем в рабочее состояние, то конденсационники настраиваются и ремонтируются исключительно сервисной службой со знаниями, навыка...
АСЦ АкваТерм
10 янв 2015, 10:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
Ответы: 6
Просмотры: 12100

Re: BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.

Была похожая история, но с другим производителем: кран подпитки работал только при низком давлении в системе отопления... и подпитывал только до определенного значения, а дальше его пережимало уже из системы отопления... Качество воды в обоих средах сделало свое дело.. Замена крана исправила ситуацию!
АСЦ АкваТерм
10 янв 2015, 10:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Ответы: 23
Просмотры: 10466

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Проблема решена или нет?
Если нужна все еще помощь, то звоните 8-800-775-07-48 (звонок бесплатный), мы хоть и не в Вашем городе, но приедем поможем!
АСЦ АкваТерм
04 янв 2015, 18:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Ответы: 33
Просмотры: 17175

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Проверьте все-таки ноль.. Если ноль "грязный", то будет такая беда с розжигом.. Потенциал между нолем и корпусом (землей) не должен быть более 200 милливольт.. Если победить "грязный" ноль не удастся, то поставьте гальваническую развязку - 98% проблема решится
АСЦ АкваТерм
21 ноя 2014, 23:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 2.300 i сбрасывает воду через клапан ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 12528

Re: Baxi Slim 2.300 i сбрасывает воду через клапан ГВС

Гидроаккумуляторы и экспанзоматы таких производителей как Джилекс и Юнипамп различаются только цветом! Мембраны у них одинаковые, из пищевой резниы. Потому их можно применять и в системах отопления и в системах водоснабжения. Это я вам сообщаю как СЦ этих марок! Часто ставим синие баки на отопление ...
АСЦ АкваТерм
21 ноя 2014, 09:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается
Ответы: 13
Просмотры: 8802

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Мтжет быть просаживается периодически и соответственно остановка.