Найдено 18 результатов

teplosilaby
10 янв 2015, 23:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Тему можно закрывать. Проблема решилась после замены трехходового клапана. Была мизирная (течь) по штоку трехходового клапана... Я на нее сразу и внимания не обратил. И уж никогда бы не подумал что из-за десятка капель в день может давление падать до нуля по несколько раз за сутки... :oops: Но сдела...
teplosilaby
21 дек 2014, 22:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Ответы: 49
Просмотры: 22885

Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает

Обычно так и бывает, когда пользуемся ГВС температура в СО падает и давление уменьшается. Причина в расширительном баке и в СО. Спасибо. Похоже действительно так и есть. Проблема возникла после того как был установлен комнатный термостат и температура теплоносителя в СО установлена на 70 гр... Проб...
teplosilaby
21 дек 2014, 22:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Ответы: 49
Просмотры: 22885

Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает

Bahus писал(а):Я думаю нужно оговориться, что это касается только битермиков, поскольку в котлах с вторичным т/о контур отопления тоже задействован.
Ну да. Ведь я пишу в тем про MAINFour 240 F и кран подпитки. Это же и есть битермика.
teplosilaby
21 дек 2014, 21:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Ответы: 49
Просмотры: 22885

Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает

Не много не в тему вопрос, но открывать еще одну тему не хочется. Может ли при пользовании горячей водой падать давление в СО? Давление ХВ на входе в котел выше давления СО. Я так понимаю, если бы кран подпитки не держал или в теплообменнике была связь (отверстие возникло между ромбом ГВС и проходам...
teplosilaby
19 дек 2014, 21:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Спасибо. Так и сделаю. Сначала поменяю трехходовик проверю, что это даст и потом проделаю те процедуры, что вы написали.
teplosilaby
19 дек 2014, 21:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Ну да. Я сам того же мнения. Что если бы расширительный бак не работал, то давление бы росло, до сработки предохранительного клапана, был вы слив воды для сброса давления с него, затем бы после отключения котла и остывании воды в СО давление бы падало до нуля. У меня сегодня такая свистопляска была ...
teplosilaby
19 дек 2014, 20:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Я бы всё-таки начал с расш. бака, вполне вероятно залипла мембрана и бак не работает..... Попробую... Если перекрыть СО перед входом и выходом котла и сливать воду с котла, можно определить по объему слитой воды с котла, не залипла ли мембрана и бак не работает? Или как еще можно проверить его рабо...
teplosilaby
18 дек 2014, 18:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Ну значит между пластинами где то перемкнуло через воду.
teplosilaby
18 дек 2014, 16:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Единственная утечка - по сальнику трехходовика, но это несколько капель за несколько часов, в зависимости от частоты пользования ГВС. Нужно ли делать его замену или это не критично??? Лучше устранить течь (может и методом замены), а то не ровен час по штоку протечет в привод со всеми вытекающими......
teplosilaby
18 дек 2014, 13:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Что-то с расширбаком. Проверить подводку, у бака проверить рабочий объем... Я конечно "не волшебник, я только учусь", но насколько я понимаю, когда проблемы с расширительным баком, то давление при нагреве СО поднимается, зачастую доходя до 3 бар, что приводит с сбросу воды и давления пред...
teplosilaby
17 дек 2014, 23:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

За прошедшие сутки давление в котле трижды упало до нуля.
Под котлом, в районе привода трехходовика были несколько капель воды.
Ума не приложу, куда может уходить вода из СО???
teplosilaby
16 дек 2014, 23:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Сегодня получил со склада привод для трехходового клапана, приехал к клиенту менять, а моторчик работает на котле как ни в чем не бывало. Как и нужно. Переключается на ГВС и СО. Что было вчера и почему его переклинило, так и не понял. Замену не производил. Но заметил что месте сопряжения привода и к...
teplosilaby
16 дек 2014, 11:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

"1.По практике это сигнализирует о том, что ни фига компенсации нет. Бак то, надеюсь, без подпора со стороны СО замеряли? В рабочем состоянии нажмите на золотник. Вода не пойдет вдруг (пробой мембраны)?" Бак проверял при опорожненном котле. На золотник нажимал, вода не идет. Да и при нагре...
teplosilaby
16 дек 2014, 08:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Объём воды в системе отопления? Как обстоит дело с подпиткой? Объем воды в системе порядка 70-80 литров. В подпитки меня смущает еще то что при малейшем открывании крана подпитки, давление за секунду другую доходит до максимума и срабатывает клапан 3 барный. В других местах при открытии крана подпи...
teplosilaby
16 дек 2014, 08:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Проблемы в герметичности системы - это в любом случае! При низкой температуре теплоносителя, материалы трубопроводов, фитингов сужаются и где то образуется течь, при нагревании естественно течи исчезает... А вот где она - это копать нужно... Я тоже того же мнения был. В системе после выхода из котл...
teplosilaby
16 дек 2014, 08:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Сдается мне коллега забыл упомянуть, что послы "остывания" системы, давление поднять до двойки удается лишь при помощи подпитки или нет? Ну да, когда котел работает на низкой температуре, клиент его подпитывает по несколько раз за сутки. Когда выставляет высокую температуру и котел ее под...
teplosilaby
16 дек 2014, 08:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Попробовать снизить давление в расш баке до 0,7 - 0,8 бар. Если не поможет то искать дырочку... Второй вариант: травит кран подпитки, при условии что в водопроводе низкое давление ХВС Я вчера когда приехал на вызов мерял давление, оно было 0,6 бара. Подкачивал еще до 1 бара. Давление в водопроводе ...
teplosilaby
15 дек 2014, 23:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Ответы: 28
Просмотры: 18414

FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.

Обслуживаю котлы Baxi в Республике Беларусь. Возникла проблема у клиента, решения которой я пока не могу найти. Прошу помощи, совета... В системе отопления падает давление при установке низкой температуры теплоносителя в системе (примерно 45 гр. С). Давление падает довольно быстро, с 2 бар до 1 бара...

Перейти к расширенному поиску