Найдено 22 результата

vv199
07 май 2018, 10:01
Форум: Программирование настроек
Тема: QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 8628

QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер

Отдельно температура котловой воды для бойлера не регулируется, только вместе с отоплением.
Параметр в строке 72.
vv199
11 янв 2018, 23:47
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Ответы: 61
Просмотры: 36721

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

46506 и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел? сильно падет мощность на ГВС? При снятом проводе мощность для ГВС упадет до минимальной полезной тепловой мощности для slim 1.300 fiN - 14,9 кВт (из инструкции на котел) 46506 ну и уж совсем обна...
vv199
22 дек 2017, 14:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Уличная температура на QAA73
Ответы: 4
Просмотры: 3556

Уличная температура на QAA73

При падении уличной температуры до величины или ниже, чем установлено в строке 151 (Температура опасности замерзания) изображение в режиме Info начинает мигать. По умолчанию установлено +3 градуса.
vv199
10 сен 2017, 14:20
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

42721 Нет. при отключенном шлейфе интерфейсной платы дисплей регулятора тоже не работает. Перемычку удалил (см.фото). Одна колодка рядом с колодкой электропитания присутствует на котле, но её нет в схеме.P_20170910_104944.jpg Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду: Вот выглядит после подключения к ко...
vv199
08 сен 2017, 22:24
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Может кому ещё понадобится.
Процедура входа на уровень OEM (original equipment manufacturer) котла BAXI SLIM (строки 100 - 199 QAA73)
Нажать одновременно и удерживать вместе 9 секунд обе кнопки Prog.
На запрос OEM code последовательно нажать [вниз][вверх][+][вверх][вниз]
Выход кнопка Info
vv199
11 ноя 2016, 17:06
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка QAA73
Ответы: 2
Просмотры: 2809

Настройка QAA73

Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit). Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70). HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает ...
vv199
13 апр 2016, 21:11
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Можно ли использовать не родной датчик уличной температуры
Ответы: 8
Просмотры: 7253

Можно ли использовать не родной датчик уличной температуры

Есть пример на форумхаус самостоятельного изготовления АНАЛОГА датчика уличной температуры Baxi KHG71406211
https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view
vv199
29 фев 2016, 21:16
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Ответы: 26
Просмотры: 14656

Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in

В итальянской инструкции при минимальном давлении газа на горелке 2,9мбар(G20) - мощность 11.8 kW
vv199
25 янв 2016, 19:00
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Т.е по Вашей логике воросы к Baxi можно задавать только по качеству штамповки и окраски жестянки.
А по всем остальным вопросам к сторонним производителям.
vv199
25 янв 2016, 18:46
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Bahus писал(а): Вот вам пара мануалов. Все там задокументировано.
К сожалению в этих мануалах задокументировано не все, а контретно нет ответов на вопросы из этой темы.
vv199
25 янв 2016, 14:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Можно еще зайти в уровень OEM (original equipment manufacturer) строки 100 - 199
На этом уровне лучше ничего не менять.
Можно изменить c временного на постоянное отображение параметра в режиме Info. Строка 150
Например для постоянного отображения температуры (уличной , котла, бойлера).
vv199
25 янв 2016, 11:19
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

725 SwVersion_LMU - версия программы платы котла.
vv199
25 янв 2016, 10:36
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Судя по названию строк это режим состояния горелок.
Можно только посмотреть. Изменить ничего нельзя.
Выход кнопка Info
vv199
25 янв 2016, 10:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Из режима Info нажимаете сначала на кнопку "+", затем не отпуская ее кнопку "v" и удерживаете 5 секунд.
Попадаете на строку 725, далее нажимаем "v" попадаем на строку 754.
Переход в этот режим не задокументирован в описании.
vv199
24 янв 2016, 22:42
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.620 - минимальная мощность.
Ответы: 4
Просмотры: 4017

Baxi Slim 1.620 - минимальная мощность.

Процент модуляции виден в строке 754 RelModulation %.
Попасть туда можно нажав одновременно на 5 секунд кнопки + и v
vv199
24 янв 2016, 22:23
Форум: Программирование настроек
Тема: Вопросы по эксплуатации прибора QAA73
Ответы: 29
Просмотры: 16902

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Процент модуляции виден в строке 754 RelModulation %.
Попасть туда можно нажав одновременно на 5 секунд кнопки + и v
vv199
27 янв 2015, 20:58
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Ответы: 17
Просмотры: 13244

Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса

См. инструкцию на котел 13. Регулировки на основной электронной плате Переключатель РОМРА на плате котла OFF - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 3 мин с момента включения комнатного термостата ON - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 4 часа с момента включения ком...
vv199
30 дек 2014, 18:02
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной t°
Ответы: 4
Просмотры: 13337

Re: Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной

Нет возможности программировать котел в режиме ГВ. Нельзя задать температуру ГВ в бойлере через QAA73. Есть предположение, что в котел не поступает сигнал от датчика температуры в бойлере. Котел с бойлером мне достался вместе с домом. Поэтому о монтаже оборудования могу судить только из технических ...
vv199
30 дек 2014, 12:02
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной t°
Ответы: 4
Просмотры: 13337

Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной t°

Имеется в наличии котел Baxi Slim 1.490iN (№ B53030128) и бойлер Baxi Slim UB120(№ B74201127). Регулировка температуры горячей воды осуществляется регулятором на бойлере (регулятор горячей воды на котле установлен на максимум). При запросе на горячую воду насос теплоносителя контура отопления отключ...

Перейти к расширенному поиску