Найдено 30 результатов

aladar
22 мар 2023, 20:18
Форум: Электрокоммутация
Тема: Обновление OZW672 + MP 1.50
Ответы: 1
Просмотры: 2537

Обновление OZW672 + MP 1.50

Обновляй до 12 версии только через программу и usb шнур. А если и так видит плату котла и все параметры то можно и не обновлять.
aladar
11 авг 2021, 21:07
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6590

Luna Platinum remote control

stlawrence , я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). ...
aladar
09 авг 2021, 16:33
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6590

Luna Platinum remote control

Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.
aladar
24 мар 2021, 17:48
Форум: Другие вопросы
Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
Ответы: 49
Просмотры: 20070

Этот Baxi Luna Platinum+

По электронной почте смогла бы.
aladar
07 мар 2021, 08:25
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан
Ответы: 6
Просмотры: 6255

Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан

Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
aladar
25 фев 2021, 19:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Ответы: 18
Просмотры: 4621

Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+

Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
aladar
16 фев 2021, 20:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Ответы: 18
Просмотры: 4621

Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+

Этот датчик изменяет сопротивление от температуры дымовых газов. Поэтому там есть зоны предупреждения и зоны аварии. Настраиваются под oem паролем.
aladar
15 фев 2021, 19:51
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 16783

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Я так понимаю у вас avs75 нет. Как запитаны насосы радиаторов и ТП? От платы котла или в розетку?
aladar
14 фев 2021, 17:24
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 16783

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Как у вас сейчас организованна автоматика теплых полов? Есть ли модули avs75?. Или просто конфигурация котла по умолчанию?
aladar
29 окт 2020, 17:12
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: управление насосом рециркуляции ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 5476

управление насосом рециркуляции ГВС

Может. Если если есть свободный для конфигурирования выход.
aladar
29 фев 2020, 19:33
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Выбор климатической кривой
Ответы: 31
Просмотры: 21252

Выбор климатической кривой

У котла конденсатника на плате lms14 lms15 есть такая функция ( по умолчанию выключена).
aladar
03 фев 2020, 17:04
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + для владельцев котлов
Ответы: 1
Просмотры: 4201

Luna Platinum + для владельцев котлов

Прошло обновление облачного сервиса. Проблема не только с русским языком. Обещают решить в ближайшее время. Вроде и по английски все понятно. Home control ic работает.
aladar
14 окт 2019, 19:03
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла, луна-3 или луна платинум
Ответы: 65
Просмотры: 21134

Выбор котла, луна-3 или луна платинум

Ваша кривая 0.44. где-то так должно быть.
aladar
02 апр 2019, 22:14
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ответы: 14
Просмотры: 6348

Luna Platinum + Задание климатической кривой

Ozs снят с производства, его даже oem нельзя купить. Ozw672.01 ( на одно устройство) стоит 15000р. 3g роутер с ethernet стоит в районе 6000р. Кабель пробросить думаю не проблема. Накройняк можно wi fi принять сигнал от роутера. Сайт Сименса это обычный dyndns. Закроют его, в интернете их полно. Но е...
aladar
27 мар 2019, 00:49
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ответы: 14
Просмотры: 6348

Luna Platinum + Задание климатической кривой

Ozw672. Это веб сервер. Если у вас ИП адресс интернета динамический то есть dyndns. Приложения для Android и iphone тоже есть.
aladar
26 мар 2019, 22:32
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ответы: 14
Просмотры: 6348

Luna Platinum + Задание климатической кривой

Qaa75 может работать как комнатный модуль 1,2,3 контура или как панель оператора. Если он работает как панель оператора то комнатную температуру он не мереет. Для этого панель и выносят из котла.
aladar
26 мар 2019, 08:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ответы: 14
Просмотры: 6348

Luna Platinum + Задание климатической кривой

Пункт инструкции 14.5.1. Заходите в контур отопления 1 и там будут уставки температуры комфорт и предкомфорт. Вот их меняете и смещается кривая отопления.
aladar
25 мар 2019, 16:54
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ответы: 14
Просмотры: 6348

Luna Platinum + Задание климатической кривой

При помощи комнатных уставок температур. Комфорт, Предкомфорт. В зависимости от того в каком режиме у вас работает котел.
aladar
10 мар 2019, 08:33
Форум: Электрокоммутация
Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Ответы: 13
Просмотры: 16982

WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+

Можно. Это называется тренды. Находятся они в передача файлов- тренды. Ставите точки данных которые необходимы и интервал опроса.
aladar
09 мар 2019, 20:43
Форум: Электрокоммутация
Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Ответы: 13
Просмотры: 16982

WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+

Теперь выпускайте его на внешку( пробрасывать порт) и можно будет заходить на него с любого смартфона. Если у вас ИП адресс динамический то зарегистрируйтесь на сайте syncoic. И через этот сайт будете заходить. Есть приложения для андроид и айфон.
aladar
08 мар 2019, 20:37
Форум: Электрокоммутация
Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Ответы: 13
Просмотры: 16982

WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+

2 и 3 это цифровая шина BSB. С первого вывода идёт напряжение на подсветку qaa75. Подключал на duo tec mp. Все работает. Только нужно будет обязательно обновить по ozw672 до 8 версии. Ее так просто не скачаешь. Напишите вашу почту я вам сброшу.
aladar
08 мар 2019, 18:06
Форум: Электрокоммутация
Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Ответы: 13
Просмотры: 16982

WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+

Колодка м2 контакты 2 и 3
aladar
21 авг 2018, 18:23
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Ответы: 35
Просмотры: 27239

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Baxi volga зачем нужны датчики до и после гидрострелки? Как их прописывать в конфигурации котла b10 и b70? Я думаю они ему не нужны!
aladar
10 авг 2018, 19:25
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Ответы: 35
Просмотры: 27239

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Александр вот скриншот из инструкции на luna platinum. У мп и платинум по-моему одинаковые платы стоят. Это ваш вариант!!!!!! Трехходовой вам нужен вот приблизительно такой http://evroarm.ru/kran/qt_valves/qt4008/qt400832 В описании на плату идёт речь про быстрые привода в районе 10сек. Я бы вам пор...
aladar
09 авг 2018, 16:55
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Ответы: 35
Просмотры: 27239

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Согласно manual на lms14. плата котла может быть сконфигурирована как на управление насосом загрузки БКН, так и на управление трехходовым краном. Если посмотреть в https://www.oilon.com/uploadedFiles/OilonHome/Materials/Siemens_controller_diagrams_EN_2015-03-23.pdf то на стр.62,63 приведены схемы ко...
aladar
25 июл 2018, 16:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорела плата Ecofour 24F
Ответы: 3
Просмотры: 3223

Сгорела плата Ecofour 24F

203YF18 это не блок розжига. Это фильтр (дросель) питания 220В. Очевидно нужно смотреть обвязку микросхемы viper 8pin.
aladar
13 янв 2018, 00:32
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Ответы: 15
Просмотры: 6928

Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ

Может вам использовать rvs63.283 чем 3 rvs46.530. К rvs63 подключить регулировку бассейна и 2 смесительных контура( джакузи и .....). Использовать с ним панель оператора avs37 или qaa75 в режиме пульта оператора.
aladar
20 июн 2015, 22:42
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
Ответы: 38
Просмотры: 19234

Подбор автоматики для Power HT1.320

скинь мне электронку и я тебе скину базовую документацию на lms14. моя aladar1@mail.ru
aladar
19 июн 2015, 13:52
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
Ответы: 38
Просмотры: 19234

Подбор автоматики для Power HT1.320

ко это контур отопления. к lms14 можно подключить 3 модуля avs75, это 100%, поэтому может тебе лучше избавится от rvs. Насчет qaa75 точно незнаю но предполагаю что на нем минимальный набор функций управления так назуваемый уровень пользователя а тебе для конфугурирования нужен уровень инженера.
aladar
17 май 2015, 13:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
Ответы: 34
Просмотры: 75351

Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f

если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.