Найдено 20 результатов
- 20 сен 2017, 18:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
42964 При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления: 1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон... 2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя.... Спасибо, ясно. сейчас скачал инструкцию h...
- 20 сен 2017, 17:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
42926 42920 чуть прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась :facepalm: Жесть. Как эту "чуть" определить, инструкцию не напишете? :) ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас "специалист" по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно на...
- 16 сен 2017, 15:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
в общем напишу, думаю, мое сообщение поможет тем у кого аналогичная проблема. жаль, что местные "специалисты" не подсказали мне, как мне кажется, такую элементарную вещь. чуть прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась
- 10 авг 2017, 19:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41900 41899 же и говорили, с серой панелью Да ну... на фото в вашем посте №21 я вижу "белую панель"... 41899 слышали когда нибудь про отзыв авто? Авто само приезжает в сервис, к котлу сервис должен приехать сам, - вы же не удосужились найти в ваших местностях нормальный сервис, договорить...
- 10 авг 2017, 18:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41831 41825 нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию А вы пример приведите. пусть нам будет стыдно... :roll: Кстати конструктивные проблемы были, но не с вашей моделью. слышали когда нибудь про отзыв авто? или вы в каком то своем мире живете, втюхать, а потом отнекиваться, ...
- 08 авг 2017, 21:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41736 41653 (хотя у того же navien такой проблемы нет, да еще и датчик температуры выносной в комплекте, ...) Baxi меня заманил битермическим теплообменником, немного доработок и котел не доставляет особых проблем. В жару при выставленной температуре ГВС в 36 градусов (и "остаточной" в си...
- 05 авг 2017, 16:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
а вы смотрю юморист, тему читали или так попетросянить пришли? по существу может что то скажите?KoHb писал(а):т.е. 2- года не пользовались котлом??))giperion85 писал(а): после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему
- 04 авг 2017, 10:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41657 Чего было проще написать претензию продавцу или обслуживающей организации? Если брак - все за наш счет, если неадекватность покупателя , то за его... Нет... сами с усами... а умения и знаний не хватило, так все жулики и дураки... А котел вам какой не поставь, все не в коня овес... С самого на...
- 03 авг 2017, 11:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41616 Два года большой срок, хотя, мне тоже два сезона понадобилось, что бы кое-что настроить. :) По первой твоей проблеме (заброс температуры ГВС до 58 градусов) могу предположить , что запаздывает ответная реакция газового клапана на сигнал управления с платы. Модулятор с самого начала работает н...
- 31 июл 2017, 22:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
41522 41497 мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан на повышенное давление, тогда почему не пишут в инструкции по эксплуатации? Вопрос не понят. В иструкции указано минимальное давление и минимальный расход на ГВС. Вопрос понят. Под рукой нет инструкции, можете запостить эти ...
- 26 июл 2017, 07:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
забавно конечно, но нетRADAR писал(а): за 2 года так и не разобрались?
после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему
- 25 июл 2017, 10:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
тех специалист не в курсе как это делать ) зашибись, что делать то с этим котлом? не котел, а какое то расстройство одно. 19224 через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд; через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд. мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан ...
- 16 апр 2015, 07:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Пока не проверял, спрашивал может еще что нужно проверить, поеду к родителям вызову тех специалиста у которого на обслуживании котел, я так полагаю он должен быть в курсе как замерять давление и устанавливать соответствующие параметры
- 15 апр 2015, 13:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
так в чем проблема? и как быть?
- 14 апр 2015, 13:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Нет это фото панели я делал. Максимальная через лейку показывал 55-58С, но ГВС реальна такой температуры и идетRADAR писал(а):а температура реальная 69 из крана?
- 13 апр 2015, 20:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
с насосом по температуре гвс ситуация аналогичная:
через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
панель
через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
панель
- 13 апр 2015, 09:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Андрей, 1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году); 2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты; 3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты. P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой а...
- 12 апр 2015, 21:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Андрей, 1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году); 2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты; 3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты. P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой ан...
- 12 апр 2015, 16:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
- Ответы: 76
- Просмотры: 44626
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Подниму тему. Схожая проблема, открываешь кран с горячей водой, при выставленной температуре гвс 40с, по табло видно, что сначала температура гвс поднимается до 58с, потом постепенно падает до 45с и дальше котел продолжает подавать гвс этой температуры, хотя выставлено 40с. Если же поставить переклю...
- 21 янв 2015, 15:37
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
- Ответы: 39
- Просмотры: 25438
Re: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
получается при подключении комнатного термостата, нужно единожды выставить максимальную температуру подачи воды и все, а дальше регулировать работу котла термостатом?