Найдено 9 результатов
- 26 авг 2015, 11:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык
- Ответы: 12
- Просмотры: 10796
Как уменьшить мощность горелки? Котел часто включается и вык
похожая проблема - но сейчас отопление не активно, и на улице тепло, но работает 3 контура теплых полов. ответ "неправильно поодобран котел" - не устраивает, т.к. зимой будет холодно и нужно будет топить еще и гараж соотвественно котел включается раза 4-5 в час и работает по 3 минуты baxi ...
- 21 авг 2015, 14:50
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
- Ответы: 64
- Просмотры: 37866
Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
насос после стрелки выключен, и был установлен по причине того, что насос, причем 32-40, просто был в наличии. включается он ручками, котел про него не знает, не ведает. несложно добавить логики и сделать так, что если все насосы контуров отопления работают, то значит дом реально промерз или стало о...
- 21 авг 2015, 14:18
- Форум: Продам оборудование Baxi
- Тема: Продам QAA73
- Ответы: 3
- Просмотры: 7039
Продам QAA73
Продам QAA73, практически новый, на стену не монтировался, подключался для проверки, с коробкой и инструкцией
подключается двумя проводами к котлам бакси. цену предлагайте в личку.
для установки на бакси потребуется интерфейсная плата, которую можно занедорого купить у любого дилера (1500-2500руб).
подключается двумя проводами к котлам бакси. цену предлагайте в личку.
для установки на бакси потребуется интерфейсная плата, которую можно занедорого купить у любого дилера (1500-2500руб).
- 21 авг 2015, 13:47
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
- Ответы: 64
- Просмотры: 37866
Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
В данной схеме при включении ГВС - молотят 2 насоса. Когда и одного достаточно. Плюс непонятно за каким рожном установлен насос от стрелки до коллектора. насос от стрелки до коллектора опциональный и включается когда нужно прогреть дом. обычно выключен. бойлер должен быть подключен до стрелки, чтоб...
- 21 авг 2015, 08:53
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
- Ответы: 64
- Просмотры: 37866
Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
у вас схема похожая на мою. (бакси 62+премьер 200) регулировка горячей воды идет с котла сделано следующим образом 1. насос гидрострелки включен всегда 2. насос котла это на самом деле контактор (км-20-20 либо аналогичный АББ), куда заведены насосы контуров и полов 3. насос бойлера подключен от котл...
- 30 июн 2015, 06:04
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
- Ответы: 12
- Просмотры: 7518
Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
разорвав цепь модулятора я принудительно переведу котел на минимальную мощность верно?
- 24 июн 2015, 23:23
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
- Ответы: 12
- Просмотры: 7518
Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера
насос от котла в стрелку работает всегда.
если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера
насос от котла в стрелку работает всегда.
- 24 июн 2015, 22:17
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
- Ответы: 12
- Просмотры: 7518
Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
у меня бойлер и так через стрелку зацеплен.
- 24 июн 2015, 21:30
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
- Ответы: 12
- Просмотры: 7518
Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
в инструкции сказано только про задержку между включениями по контуру отопления, но как видно из графика работы (а он берется по Opentherm и достаточно точный) то по ГВС задержка также есть. перемычка стоит в положении "3 минуты" может быть пауза связана с перегровом, и котел "ждет&qu...