Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Почему помогло. Потому, что шаровые краны-американки как правило полнопроходные, имеют низкое сопротивление. Вот вода через ближайшие радиаторы и бежала, ей лень (да и не зачем) было идти дальше. А арматура ручной регулировки (и термоклапаны под термоголовку, которые я прелагал) специально созданы с...
- 12 ноя 2015, 22:49
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Нужен совет.
- Ответы: 8
- Просмотры: 14842
Нужен совет.
Загогулина сия нужна токмо агрегата огненного древняго для. :lol: Который раньше работал без насоса, а теперь Вы захотели снизить потребление газа. То есть котёл может работать через насос, при этом шаровой на байпассе закрыт, а может через напрямую - по байпассу насоса, при этом один кран у насоса ...
- 11 ноя 2015, 17:24
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
- Ответы: 37
- Просмотры: 20966
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
23961 чем хуже вот это ... того что Вы указали? Не хуже. Просто разное. В термоклапанах настройка скрыта, случайно её не изменить. К тому же при перетопе по температуре термоголовка закроет этот радиатор, и вода пойдёт дальше, в другой радиатор. Только эта схема будет работать при более менее отбал...
- 10 ноя 2015, 14:49
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Нужен совет.
- Ответы: 8
- Просмотры: 14842
Нужен совет.
Если имеющийся насос на проток не справляется по расходу, можно поставить промежуточный бак-гидроаккумулятор.Bahus писал(а): Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
- 10 ноя 2015, 14:28
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
- Ответы: 37
- Просмотры: 20966
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
1. Если из линейки Джакомини и для скрытой проводки, то на верх радиатора вот это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov/reguliruyushaya-armatura-dlya-radiatorov/klapani-c-predvaritel-noi-regulirovkoi/r401ptg-uglovoi-termoctaticheckii-klapan-c-prednactroikoi/uglovoj-termostaticheskij-klapan-s-predn...
- 10 ноя 2015, 00:29
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
- Ответы: 37
- Просмотры: 20966
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
закрытая зависимая
- 10 ноя 2015, 00:21
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
- Ответы: 37
- Просмотры: 20966
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Нда, гидравлика никакая, регулировать нечем. Как так можно делать отопление? Сами делали или за недорого сосед помог? Вода - не дура, идёт там, где легче. Чтобы её заставить течь везде, её надо заставить течь быстрее и там, где она бежит слишком много, придушить В связи с задушенностью гидравлики пр...
- 09 ноя 2015, 22:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 478
- Просмотры: 426595
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Я совсем не сервисник, но люди очень просили помочь с Е01 на Mainfour 18F в глухой деревне, владелец - бабулька-божий одуванчик. Ошибка может не появляться месяц, а может 2-3 раза в день. До меня уже стоял Teplocom ST-400. Поставил диэлектрическую вставку, забил стальной уголок на 2 метра вглубь для...
- 09 ноя 2015, 03:28
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Схема системы отопления
- Ответы: 33
- Просмотры: 23088
Схема системы отопления
Вернёмся к первому вопросу. Если Вы нашли в себе силы и средства на постройку хорошего дома в 220 кв.м. (искренне рад за Вас), найдите ещё капельку оных для ПРОЕКТА системы отопления. Не набивайте на себе шишек на экспериментах на себе. Мой дядька - строитель. У него любимое выражение - при строител...
- 09 ноя 2015, 02:56
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: теплый пол
- Ответы: 44
- Просмотры: 23743
теплый пол
22716 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка. По поводу буферной ёмкости добав...
- 09 ноя 2015, 02:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Закипает вода в системе отопления
- Ответы: 14
- Просмотры: 7463
Закипает вода в системе отопления
Вода закипает не от поломки датчика, а от низкого расхода воды через теплообменник. В данном случае скорее всего полностью забитом накипью. Такой теплообменник никакой химпромывкой не спасёшь, потому что чтобы помыть от накипи, должен быть проход кислоты, а его не будет. Придётся покупать новый тепл...
- 09 ноя 2015, 01:47
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Покритикуйте схему подключения
- Ответы: 17
- Просмотры: 12971
Покритикуйте схему подключения
Канешна, поздновато, но тем не менее: 1. После насосов отопления на коллекторе не хватает обратных клапанов 2. Вместо двух фильтров после стрелки и после контура обогрева бойлера достаточно одного перед котлом 3. Обратный клапан после контура обогрева бойлера не нужен 4. Группа безопасности 18338 И ...