Найдено 16 результатов

IvvaovPP
08 мар 2022, 08:56
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 89731

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Уважаемые жители форума, те люди которые готовы поделится своими знаниями и советами. Выражаю вам огромную благодарность за вашу помощь и бесценные советы! Официально подтверждаю что двухконтурный котел(ECO FOUR 24f) в связке с бойлером косвенного нагрева(Drazice OKC 160 NTR) работает!
IvvaovPP
09 май 2021, 10:45
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

Добрый день! Продолжу тему с вашего позволения. Приобрел комплект подключения 71409631. Полез в проводку котла и не обнаружил колодки M2 к которой подключается трехходовый и термостат бойлера, и дальше полез в электрическую схему. И появились вопросы: Могу ли я подключить трехходовый(из комплекта) к...
IvvaovPP
08 май 2021, 08:25
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Ответы: 14
Просмотры: 17960

Выбор котла и бойлера косвенного нагрева

RADAR писал(а): 08 май 2021, 00:00
IvvaovPP писал(а): 07 май 2021, 19:31 Мне понадобится термостат?
Зачем?
Вот и я думаю зачем!
IvvaovPP
07 май 2021, 19:31
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Ответы: 14
Просмотры: 17960

Выбор котла и бойлера косвенного нагрева

RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:56 что не страшен бойлер отоплению..
Мне понадобится термостат?
IvvaovPP
07 май 2021, 13:29
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Ответы: 14
Просмотры: 17960

Выбор котла и бойлера косвенного нагрева

RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:18 Чем больше - тем лучше во всех смыслах вопроса... 144литра греться будут от силы 30-40 минут...комнатные термостаты на часы останавливают котлы...
Согласен большая емкость будет дольше стоять нагретой.
RADAR писал(а): 07 май 2021, 13:18 комнатные термостаты на часы останавливают котлы...
Что вы имеете ввиду?
IvvaovPP
07 май 2021, 13:04
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Ответы: 14
Просмотры: 17960

Выбор котла и бойлера косвенного нагрева

Добрый день! Извините задам вопрос в этой теме чтобы не создавать новую. Перeвожу котел ECOFOUR 24F на работу с бойлером. Дом 150 кв.м., Водоразбор: душ, 4 рукомойника. Проживают 2 взрослых + 2 ребенка. Выбираю между моделями бойлер Дражица, но не могу определиться с объемом и мощностью змеевика. Вы...
IvvaovPP
04 май 2021, 12:44
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 89731

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Bahus писал(а): 04 май 2021, 12:21Можно
На сколько максимально возможно, чтобы датчик не начал сильно врать?
IvvaovPP
04 май 2021, 11:24
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 89731

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Добрый день! Приобрел комплект KHG 71409631 для ECOFOUR 24F, будут подключать БКН. Могу ли я удлинить провод датчика, уж слишком он короткий, хотя бы еще 1 метр полтора?
IvvaovPP
06 апр 2021, 08:18
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

Все таки выбор в пользу БКН + набор для подключения(71409631), послойник выходит дороже, а схема с БКН получается более универсальная. Если по каким-то причинам сдохнет котел, то просто котел будет заменен на одноконтурный и на это есть причины, летом 20-го менялся клапан(котел вместо горячей воды н...
IvvaovPP
04 апр 2021, 00:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

не стоит городить огород, тем более с 30 литровым бойлером. это ни о чем. это на 3 минуты душа. ну пять. Лишняя трата средств и времени. У вас есть газовый котел - цепляйте к нему бойлер и грейте воду газом. На форуме есть несколько тем по этому вопросу. все уже придумано Отправлено спустя 4 минуты...
IvvaovPP
30 мар 2021, 17:43
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

IvvaovPP писал(а): ↑Сегодня, 13:26 так ли это? не совсем так... Не могли бы вы пояснить. Как я понимаю отбор горячей воды в электрическом бойлере происходит сверху, а подмес снизу. И если ко входу бойлера подключить как горячую воду так и холодную то мы сможем получить нагрев через выход ГВС газово...
IvvaovPP
30 мар 2021, 13:26
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

Купите бойлер послойного нагрева и будет Вам счастье. прошу не путать с БКН. Что-то я не могу найти в продаже бойлер послойного нагрева, но как я понимаю любой электрический бойлер работает по этому принципу, так ли это? И на выходе я могу получить следующую схему. 1. Горячей водой мы заполняем бой...
IvvaovPP
29 мар 2021, 14:34
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.
Ответы: 28
Просмотры: 19345

Двухконтурный котел + электройболер + рециркуляция.

Добрый день! Имею двухконтурный котел BAXI Ecofour 24F, сейчас горячую воду используем напрямую из котла, из этого имеем что в самой дальней точке водо-разбора приходится слить много холодной воды прежде чем пойдет теплая вода, также есть перепады по температуре(особенно это чувствуют дети). Пока ре...
IvvaovPP
09 янв 2016, 22:34
Форум: Другие вопросы
Тема: Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.
Ответы: 3
Просмотры: 3484

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Всем большое спасибо!
IvvaovPP
09 янв 2016, 16:01
Форум: Другие вопросы
Тема: Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.
Ответы: 3
Просмотры: 3484

Ecofour 24F. Обмерзание дымохода.

Добрый день! После первых морозов начала появляться сосулька на оголовке дымохода. А в морозы 18-20 градусов ниже нуля, в наружной трубе начала образовываться снежная "шуба" и котел останавливался с ошибкой Е03. После того как снял пластиковый оголовок и очистил "подсос" от льда ...
IvvaovPP
29 ноя 2015, 09:11
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Переход с 1/2 на 3/4
Ответы: 1
Просмотры: 10600

Переход с 1/2 на 3/4

Добрый день уважаемые специалисты! Сделали "наружку" по улице и "внутрянку" по дому, осталось повесить котел, что будут делать со дня на день. Когда красили труборовод, заметил такую особенность, Что у меня в котельной и на кухне выходы 1/2 дюйма. Ну понимаю про кухню там на плит...

Перейти к расширенному поиску