Игорь-2
14 дек 2020, 10:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Май. Гроза. Защити котел!
Ответы: 76
Просмотры: 38113

Май. Гроза. Защити котел!

ELITE83 писал(а): 14 дек 2020, 08:56 Очеьн печально, что современные котлы никак не защищены от грозы
Ну да, и снаряд из танка не выдерживают.. Косяк однозначно!
Игорь-2
10 дек 2020, 21:21
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа ИБП с насосом отопления
Ответы: 27
Просмотры: 13913

Работа ИБП с насосом отопления

Безо всяких идей, ИБП разрядит батарею до нижнего порога Я же написал дальше, что сейчас практически на любом ИБП можно выставить нижний порог напряжения аккумулятора для отключения.. Разряжаясь не ниже 12-ти вольт, аккумулятор не ляжет. Но сама идея, хоть и решаемая, но из области "перебдеть&...
Игорь-2
10 дек 2020, 19:17
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа ИБП с насосом отопления
Ответы: 27
Просмотры: 13913

Работа ИБП с насосом отопления

Все котлы греют максимум до 85 градусов ... теплоносителя. Какова температура теплообменника, да еще и чугунного - вопрос. Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды: А как ограничить такой нюанс, как полный разряд АКБ в ИБП? Никак. ИБП по-идее сам отключится при разряде батареи. Во многих ИБП этот поро...
Игорь-2
10 дек 2020, 16:49
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа ИБП с насосом отопления
Ответы: 27
Просмотры: 13913

Работа ИБП с насосом отопления

Asboot, еще раз говорю: МРП-4, если уж так боитесь за теплообменник.. Там 2 переключаемых контакта - от них запитать насос отопления. Катушку реле от сети напрямую.. Дальше сообразите?
Игорь-2
09 дек 2020, 11:02
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа ИБП с насосом отопления
Ответы: 27
Просмотры: 13913

Работа ИБП с насосом отопления

Asboot писал(а): 09 дек 2020, 00:58 Посоветуйте реле
Промежуточное реле вам надо. Например МРП-4.
Хотя сама цель "мероприятия" немного бредовая..
Игорь-2
20 ноя 2020, 12:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ответы: 90
Просмотры: 28761

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

А УЗО вы установили, это необхожимо ? Нууу, как бы сейчас по нормам все электрические провода и потребители в доме/квартире должны быть защищены УЗО.. У меня есть общее УЗО в вводном щитке, но линию на котел с насосами я повесил на своё отдельное, чтобы из-за какого-нибудь утюга, стиралки или еще ч...
Игорь-2
19 ноя 2020, 11:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ответы: 90
Просмотры: 28761

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 19 ноя 2020, 03:16 Ваш стабилизатор на щитке подключен на скольки амперный автомат ? И какого бренда лучше автомат (АВВ, Legrang, ...) ?
У меня Легранд на 10А и своё отдельное УЗО в обход основного на эту линию.
Игорь-2
18 ноя 2020, 12:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ответы: 90
Просмотры: 28761

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

У меня на стаб Штиль Инстаб 500, еще из первой серии который, нагружены котел Слим и 4 насоса - 2 УПСа 25-60 и 2 Альфа 2Л 25-60. Всё прекрасно тянет и работает уже 5 лет..

Вру - даже 5 насосов.. :D Еще рециркуляция бойлера. Но там 7 ватт потребление - можно не считать.
Игорь-2
17 ноя 2020, 11:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ответы: 90
Просмотры: 28761

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Так если все-таки загорается, то смысл "копать" в сторону блока розжига, формы и направления искры? Вот видит ли котел пламя - да, это вопрос к ТС, на который он никак не ответит.. Хотя скорее всего видит - ГВС-то работает без нареканий вроде как..
Игорь-2
15 ноя 2020, 13:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ответы: 90
Просмотры: 28761

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение. Во время этих 3-4-х секунд, пока плямя горит, искра поджига продолжает бить или нет? Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду: Может в системе отопления кран какой-то закрыт (фильтр забит), мало ли... Ну да, а разогреваясь, ко...
Игорь-2
12 окт 2020, 13:21
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Ответы: 34
Просмотры: 26106

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Starik писал(а): 12 окт 2020, 09:51 Ну и "вишенка на торте" - для чего такой мощный котел?
Видимо для того, что котел еще и для ГВС нужен.. ;)
Игорь-2
18 сен 2020, 20:56
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: защита котла от отключений электроэнергии
Ответы: 19
Просмотры: 12581

защита котла от отключений электроэнергии

Steamboy писал(а): 18 сен 2020, 15:01 я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму
Инверторный стаб исправит синусоиду и напряжение, но частоту он повторит ту, что на входе имеет..
Игорь-2
27 апр 2020, 17:43
Форум: Программирование настроек
Тема: slim fin одновременная работа гвс и отопления (антилигионелла ?)
Ответы: 16
Просмотры: 6260

slim fin одновременная работа гвс и отопления (антилигионелла ?)

Zurab2 писал(а): 27 апр 2020, 10:03 если постоянно проживаешь нужен этот режим антилигионелла или его можно отключить.
Какую температуру в бойлере поддерживаете?
Игорь-2
30 янв 2020, 14:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорает резистор на плате Slim 2.300
Ответы: 47
Просмотры: 17437

Сгорает резистор на плате Slim 2.300

lpm61 писал(а): 30 янв 2020, 11:55 но результаты своих выяснений выложу в общий доступ.
Просим-просим.. :)
Игорь-2
29 янв 2020, 12:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Ответы: 17
Просмотры: 6293

BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01

_aid , Варианта у Вас два: Первый, и самый правильный - купить другой ИБП. Второй - "допиливать" Ваш APC. Для этого его надо подключать по схеме с разделительным трансформатором (в инете схем куча - на "Мосинверторе" например) для получения четких фазы с нулем, а затем после нег...
Игорь-2
28 янв 2020, 10:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
Ответы: 17
Просмотры: 6293

BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01

log-win писал(а): 19 янв 2020, 14:58 Если у вас штиль онлайн, то перед стабилизатором попробуйте поставить ибп.
Смысла нет - если на выходе ИБП в режиме от батарей образно "два по 110", то и Штиль онлайн выдаст то же самое, т.к. Штиль точно имеет сквозной ноль..
Игорь-2
22 янв 2020, 11:55
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Baxi Slim1.400 iN не работает от ИБП (при отсутствии внешнего питания)
Ответы: 28
Просмотры: 15050

Baxi Slim1.400 iN не работает от ИБП (при отсутствии внешнего питания)

Вывод один - менять ИБП на подходящий Или реализовывать схему с разделительным трансформатором. Но синусоиду это не исправит.. Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд: Это как-то говорит о необходимости строгого соблюдения полярности при подключении питания? ИБП нужно подключать к розетке так, чтобы п...
Игорь-2
17 дек 2019, 00:02
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 358
Просмотры: 220093

Какой стабилизатор выбрать???

oleg7777 писал(а): 16 дек 2019, 16:21 Инвертор очень чувствителен к скачкам напряжения.
Ну да, то-то у него такой рабочий диапазон напряжений, который никаким релейным стабам и не снился.. Принцип работы инверторного стабилизатора-то знаете хоть? Насмешили..
Игорь-2
06 ноя 2019, 23:43
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Ответы: 16
Просмотры: 12893

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы Его скорее убьет это: У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. т.к. низкотемпературный режим и сопутствующий ему конденсат не есть хорошо для чугунного теплообменника.. Вообще, ...
Игорь-2
04 ноя 2019, 12:24
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Работа насоса ГВС Baxi Slim
Ответы: 30
Просмотры: 17116

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Star2000 писал(а): 04 ноя 2019, 01:59 Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста
Постциркуляция будет, если при окончании нагрева бойлера нет запроса от СО на работу котла. Если он есть - сразу включится насос СО..
Игорь-2
31 окт 2019, 17:21
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Ответы: 12
Просмотры: 8785

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

BAXI-Ural писал(а): 31 окт 2019, 14:10Не менее...
Да нет, как раз-таки не более..
Игорь-2
31 окт 2019, 11:31
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Ответы: 12
Просмотры: 8785

Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300

Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..
Игорь-2
25 окт 2019, 21:09
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 358
Просмотры: 220093

Какой стабилизатор выбрать???

Куплю. 900 рублей вроде стоит розетка. Тот УЗИП, который стОит 900 рублей, стабилизатору не помощник.. То, от чего от может защитить, стабилизатор и сам прекрасно "проглотит" - варистор на входе по-любому есть.. Для защиты стабилизатора, да и всего остального в доме, нужен УЗИП 2-го класс...
Игорь-2
02 окт 2019, 19:54
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 358
Просмотры: 220093

Какой стабилизатор выбрать???

Modd , Для начала.. ИБП уже, как правило, имеет свой стабилизатор, так что масло масляное городить не нужно. Потом, ИБП распространены двух видов: интерактивные и онлайновые. Для того, чтобы выбрать из них, нужно описание состояния вашей подводящей сети: новая/старая, отдельновисящий алюминь или СИ...
Игорь-2
19 май 2019, 22:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Отопление пола в квартире
Ответы: 3
Просмотры: 5641

Отопление пола в квартире

Для начала полы нужно утеплить пеноплексом, а то греть будете не их, а подвал..
Игорь-2
17 май 2019, 15:23
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 11559

Температура теплоносителя

котлу похрен чего там выставил пользователь по температуре ГВС - он будет фигачить до упора и только при подходе к 80-ти начнет тормозить. Так что ли? Именно так. Греть воду в бойлере даже до 45-ти градусов котел должен теплоносителем максимально возможной для котла температурой.. Только тогда буде...
Игорь-2
16 май 2019, 16:29
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 11559

Температура теплоносителя

Bahus писал(а): 16 май 2019, 16:18 Не до 80 же кипятить.
До скольки успеет, нагревая бойлер до выставленных в нем 45-ти. И это явно не 47 градусов теплоносителя.. И работать котел должен на полной мощности и начинать модулировать горелку только при подходе теплоносителя к максимуму. Вот по-моему логичная работа котла на ГВС..
Игорь-2
16 май 2019, 14:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 11559

Температура теплоносителя

Bahus , Читайте первоисточник до конца... у меня же при выставленной температуре 45 градусов, гарелка работает на полную мощь до 43 градусов, потом снижает мощность и догревает пеплоноситель до 47 максимум. таким образом бойлер нагревается, но медленнее, чем если бы его грели 80 градусов. Повторю е...
Игорь-2
15 май 2019, 14:58
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 11559

Температура теплоносителя

В чём беда-то? Сразу навскидку вижу их даже две: 1. Дольше будет греться бойлер и отсутствовать отопление, что зимой не есть хорошо. 2. Человек в душе, вода в бойлере холоднеет, а котел ее на минимуме пытается поддерживать. И только когда она совсем еле теплая там станет, он "даст жару".....
Игорь-2
15 май 2019, 12:38
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура теплоносителя
Ответы: 16
Просмотры: 11559

Температура теплоносителя

Выкиньте купленный датчик из бойлера и используйте встроенный в него термостат с сухими контактами, т.е. второй вариант подключения бойлера к котлу, благо слим, в отличие от настенников, это позволяет сделать.. И будет Вам "щастье".. ;)

Перейти к расширенному поиску