Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 20192

Slim 1.230i Тепловой удар

В котлах Slim нет низкотемпературного режима как это нет? Страница 26 Положение «ON» нижеперечисленных переключателей означает: T.RISC диапазон регулирования температуры воды в контуре отопления 30-45°С Температура обратки, при таком режиме на 5-7 гр ниже температуры подачи. Смотрим стр.23 При прис...
Const
10 дек 2015, 11:08
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 20192

Slim 1.230i Тепловой удар

Бред чей? Инженеров, которые этот режим запроектировали? Извините, но это все оффтопик.
Const
10 дек 2015, 08:55
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 20192

Slim 1.230i Тепловой удар

при таком режиме Ваш котёл скоро накроется сейчас режим ГВС отключен программатором в котле. (Желтая перемычка разомкнута). Дом не жилой и до весны у меня есть возможность изменить схему. ГВС включал пару-тройку раз и наблюдение этого эффекта как раз и заставило обратиться на форум baxi. и кто это ...
Const
09 дек 2015, 20:02
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 20192

Slim 1.230i Тепловой удар

Есть котел 1,230i, бойлер Slim UB80, отопление в доме только теплые полы. В котле установлен переключатель на температуру 30-45 гр. Выход котла подключен напрямую к гребенке теплых полов. Бойлер подключен к котлу с помощью гидравлического комплекта, который указан в инструкции к бойлеру. Реализована...