Найдено 12 результатов
- 29 авг 2018, 23:09
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
- Ответы: 29
- Просмотры: 20187
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Переделал обвязку, тестирую систему. Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi работает на гидрострелку Север 3, т.е. фактически без сопротивления, но на подаче в стрелку на полной мощности максимум идет 65гр., на обратке 50-55. Сам котел выдает 85гр по показаниям панели «CH O>» 85 Байпас горячий . Фильтр н...
- 22 май 2018, 00:21
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 7948
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Уважаемый представители Baxi, кто то может ответить на мой вопрос? Ну наверняка кто то знает, не итальянцем же писать :? Вопрос уже не первый год стоит, в частности в теме по дистанционному управлению котлом, поскольку управлять без протокола OpenTerm можно только посредством замыкания контактов 1-2...
- 14 май 2018, 11:08
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 7948
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
49210 Да при F 10=00 котел запустится без комнатного термостата, т.е. по панели, она же задаст рабочую точку температуры. В если же замкнуть М1 1и 2 (релейный вход комнатного термостата) котел выйдет на максимальную t теплоносителя. Остановится котел только когда выпалнет все запросы на отопление. ...
- 13 май 2018, 23:49
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 7948
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
49207 У Вас есть релейная плата для зоны, контролируемой панелью? Интерфейсная плата KHG 71410651 есть. Да у меня этот котел Luna 3 Comfort 1.240Fi проработал 8 лет. Сейчас меняю полностью обвязку и по всей видимости и котел заменю Вот и прикидываю проект уже как говорится под себя... Отправлено сп...
- 13 май 2018, 13:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 7948
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Я описываю логику в соответствии с описанием документации, включая сервисные инструкции для специалистов И эта логика соотвествует тому как котел работает фактически. DIMS 26 я не проверял, но 28 работает именно так. Пока нет запроса от выносной панели замыкание комнатными термостатами клемм 1-2 кол...
- 11 май 2018, 20:28
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 7948
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Вопрос к инженерам BAXI. Как можно обеспечить независимую работу зон по температурному режиму? Как включить котел при запросе от вторичных зон с комнатными термостатами в соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования."? Для работы с зональным оборудование параметр F...
- 12 янв 2016, 00:29
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
- Ответы: 28
- Просмотры: 16057
Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
Да, 00 или 02 по умолчанию, 04 написал машинально, поскольку у меня интерфейсная плата стоитViolator писал(а): Почему F04=04? Вообще ожидал F04=00 или F04=02...
00 = не используется
02 = контакт замкнут по запросу дистанционного управления;
04 = реле сигнала неисправности
- 08 янв 2016, 15:42
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
- Ответы: 28
- Просмотры: 16057
Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
25616 Тоже интересуюсь данными вопросами настройки... Luna 3 310FI , подключен датчик уличной температуры и выносная панель. Больше никаких зональных датчиков не подключено (кроме выносной панели, разумеется). Перемычки на колодке М1 между контактами 1 и 2 нет и не было. (Как она хоть выглядит? :? ...
- 21 дек 2015, 18:42
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
- Ответы: 28
- Просмотры: 16057
Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
25155 Интерфейсная плата имеет несколько вариантов использования, регулируется параметром F4 Андрей, благодарю Вас за ответ. Я в курсе указанного параметра. Через реле 1 управляется электромагнитный клапан зоны контролируемой основной панелью В сервисной инструкции которую мне удалось отыскать пара...
- 21 дек 2015, 14:16
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
- Ответы: 28
- Просмотры: 16057
Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
VLADIMIR-AMIRAN Ну это без комментариев, все понятно и так и есть. Я задал вопрос по использованию зонального оборудования, когда доп датчики и электромагнитные клапана стоят в своих зонах, а панель со своим клапаном в основном помещении. И вопрос в том что если панель отключает котел, то зоны ( дру...
- 15 дек 2015, 13:22
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
- Ответы: 28
- Просмотры: 16057
Зональное оборудование - Luna 3 Comfort
Почитав весь форум и посмотрев Сервисную инструкцию, есть принципиальный вопрос к техническим специалистам Бакси: (исключительно по штатному оборудованию, исключив пока Кситал и т. п.) 1) На схеме Присоединение зонального оборудования четко видно наличие электромагнитных клапанов. И логика должны бы...
- 14 дек 2015, 17:01
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
- Ответы: 17
- Просмотры: 12943
Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Добрый день. Просьба к специалистам по кодам платы зонального оборудования. Во-первых, приведенные BAXI - Volga выше коды одинаковы для всех котлов в которых может устанавливаться указанная плата? Выше приведены коды для Luna, у меня Lunf 3 Comfort. В пользовательской документации Lunf 3 Comfort воо...