Найдено 47 результатов

Vladhol
06 сен 2022, 10:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ошибка е25
Ответы: 50
Просмотры: 40884

ошибка е25

Всё открыто, фильтр прочищен. Котёл работал лет 6... 7. Как стало тепло, перевёл его в режим "Лето", он работал только на нагрев бойлера. Позавчера решил начать топить, перевёл котёл в режим "Зима". Вроде он включился, хотя мелькнула мысль, почему сразу на отопление, хотя у бойле...
Vladhol
05 сен 2022, 22:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ошибка е25
Ответы: 50
Просмотры: 40884

ошибка е25

Всем здравствуйте. Котёл ECO-4S 1.24. Та же фигня, стала сегодня (перевёл его в режим "Зима", а горячая вода всё время была, в режиме "Лето") выскакивать ошибка Е25. Сброс по клавише не работает, если отключить от сети, то вроде запускается на несколько секунд, потом всё снова. В...
Vladhol
30 июн 2022, 12:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)
Ответы: 4
Просмотры: 1054

Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)

Вот и я так же думал поначалу. А пазы (которые как бы для скобы) даже не доходят до края посадочного места, слишком неглубокое оно. Так и остаются снаружи. Может, в каком другом котле по-другому. Но в моём, увы, так...
Vladhol
30 июн 2022, 10:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)
Ответы: 4
Просмотры: 1054

Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)

Спасибо. Давление, естественно, снял. Но тщательное исследование показало, что никакой скобы там нет. И вообще ничего нет. А воздухоотводчик надо просто повернуть за корпус против часовой стрелки и вытащить. Соответственно, ставить наоборот. Т.е. вставить и повернуть по часовой стрелке. Вот такая ко...
Vladhol
29 июн 2022, 18:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)
Ответы: 4
Просмотры: 1054

Вопрос по Eco 4s 1.24 (замена воздухоотводчика)

Здравствуйте. Возникла необходимость поменять воздухоотводчик. Посмотрел в интернете (правда, не мой котёл, своего не нашёл). Там надо было вытащить скобу и удалить старый воздухоотводчик. Залез в свой котёл - ничего похожего на крепёжную скобу не нашёл! Покачал туда-сюда, сидит вроде крепко. Вопрос...
Vladhol
22 мар 2022, 22:58
Форум: Подбор запчасти
Тема: Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям
Ответы: 8
Просмотры: 5205

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Отлично! Спасибо за совет, обязательно попробую.
Vladhol
21 мар 2022, 23:03
Форум: Подбор запчасти
Тема: Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям
Ответы: 8
Просмотры: 5205

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Да, эту я находил на чертеже и фото. Это, увы, совсем не то. У меня просто колечко, в сечении круг. Надета на заглушку, заходит в конус.
Vladhol
20 мар 2022, 14:55
Форум: Подбор запчасти
Тема: Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям
Ответы: 8
Просмотры: 5205

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Да, видимо, так и придётся сделать. Ничего не поделаешь, возни много, но что ж делать...
В любом случае, спасибо!
Vladhol
19 мар 2022, 22:33
Форум: Подбор запчасти
Тема: Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям
Ответы: 8
Просмотры: 5205

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Да, заглушка белого цвета. Трещины вроде высматривал, ничего не увидел. Новое кольцо ("неродное") обмазал автомобильным герметиком для прокладок. И всё-таки пальцы мокрые, когда ощупываешь там вокруг. К сожалению, не снявши котёл, не увидишь, где именно подтекает. А если снять котёл, то сн...
Vladhol
19 мар 2022, 17:24
Форум: Подбор запчасти
Тема: Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям
Ответы: 8
Просмотры: 5205

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Всем здравствуйте. Попытаюсь описать проблему. Правильных названий не знаю, поэтому своими словами. В котле слева стоит некий пластиковый узел. Из него вниз выходит сливной кран, а почти в этом же месте, но в сторону стены (т. е. назад), смотрит некий патрубок, закрытый заглушкой. По рисункам я поня...
Vladhol
16 сен 2020, 23:22
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Можно и так. Но при нагреве бойлера косвенного нагрева (а он греется от ветки отопления, через трёхходовой вентиль с управлением тоже от котла) внутренний насос работает, а значит, будет работать и внешний насос. А при использовании контроллера внешний при этом не работает. Плата котла при этом не н...
Vladhol
16 сен 2020, 21:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Одна из функций этой платы состоит в управлении внешними циркуляционными насосами по команде котла. Т.е. когда котёл работает на отопление, внешние насосы тоже включены (например, на тёплых полах, как у меня). Если котёл выключен или переключился на нагрев воды в бойлере, внешние насосы не работают....
Vladhol
16 сен 2020, 16:29
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Ага, тоже ценная информация. Покопаю в этом направлении. Спасибо!
Vladhol
16 сен 2020, 16:23
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Да, конечно. Но тут требовалось именно простое, как у меня - купил, подключил - работает. А нет, так и пусть остаётся по-прежнему.
Vladhol
16 сен 2020, 15:13
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Ну что ж, понятно. Спасибо!
Vladhol
16 сен 2020, 12:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

То-то и оно, что к контроллеру никакой документации. Вопрос, в общем-то, в том - у серии Slim такие же платы, как и у настенных котлов или нет? Если в свой котёл я могу заглянуть, то в котёл знакомых - никак (далеко). Сами они за 70, смотреть не полезут. И спецов рядом нет, и с интернетом не особо.....
Vladhol
16 сен 2020, 10:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Смотрел. Там о контроллере, естественно, ни слова (как и в моём котле), а на плате просто показаны два свободных разъёма (без схемы соединений). Возможно, один из них тот, что мне нужен (я просто не помню, как на моей плате было).
Vladhol
16 сен 2020, 09:12
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроллер KHG71410651
Ответы: 15
Просмотры: 9043

Контроллер KHG71410651

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть вопрос по контроллеру KHG71410651, точнее, по его подсоединению к котлам серии Slim. Когда-то я интересовался подобным вопросом по отношению к своему котлу Eco-4S. Оказалось, что на плате моего котла есть соответствующий разъём, хотя и не было места для крепле...
Vladhol
03 сен 2019, 10:25
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
Ответы: 21
Просмотры: 21683

Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f

Просто сначала был другой котёл, Навьен. Но он конкретно достал, и как только появился 4С, заменил. Отправлено спустя 9 минут 37 секунд: Это максимальная температура теплоносителя (воды) - какая расчетная на полу ? Для какой пятидневки ? Перфорация крупная, плюс материал с пониженным термосопротивле...
Vladhol
03 сен 2019, 00:33
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
Ответы: 21
Просмотры: 21683

Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f

макс. температура 35 град -где ? подложку только надо спец., для тёплого пола, перфорированную - а какая разница между термич. сопротивлением перфорированной подложки и без перфорации ? Это максимальная температура теплоносителя (воды). Перфорация крупная, плюс материал с пониженным термосопротивле...
Vladhol
02 сен 2019, 22:27
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
Ответы: 21
Просмотры: 21683

Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f

Ламинат прекрасно работает с тёплыми полами, подложку только надо спец., для тёплого пола, перфорированную, 3 мм. Сам ламинат, правда, тонкий, 8 мм. Искал с маркировкой для тёплых полов, а потом понял - эта маркировка важна для электрического пола, там температуры бывают высокие, соответственно, лам...
Vladhol
29 авг 2019, 18:11
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Аварийная группа БКН
Ответы: 12
Просмотры: 17036

Аварийная группа БКН

Вот я тут про свой опыт рассказываю, как раз в тему...
viewtopic.php?f=32&t=6859
Vladhol
29 авг 2019, 18:05
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: БКН и расширительный бак
Ответы: 0
Просмотры: 6655

БКН и расширительный бак

Здравствуйте всем! Хочу рассказать о своём слегка печальном опыте, может кому-то и пригодится. Несколько лет у меня работают Baxi Eco4S 1.24 с тёплыми полами и бойлер косвенного нагрева (Ferroli 300 л. Но это не важно) на ГВС. Спустя некоторое время после пуска системы стало потихоньку падать давлен...
Vladhol
15 авг 2019, 14:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 4S - циркуляционный насос
Ответы: 1
Просмотры: 1203

Eco 4S - циркуляционный насос

Здравствуйте всем. Возникла необходимость снять ЦН вместе с воздухоотводчиком. Открутил три болта (два длинных, один короткий). Но сзади к насосу подходит медная трубка, она не выходит из соединения. Как быть? Я полагаю, она крепилась как раз коротким болтом, но может быть есть ещё какие-то зажимы-з...
Vladhol
06 фев 2018, 19:35
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Термостат RHD10 - вопрос
Ответы: 6
Просмотры: 3285

Термостат RHD10 - вопрос

В инструкции сказано, что, мол, температурный дифференциал не более 1 град. Крутилкой можно выставить температуру с точностью до полградуса. Да при уставке, скажем, 25 град. он включается при 23,5 и выключается при 26,5 (по собственному индикатору, да и по соседнему градуснику так же). И так происхо...
Vladhol
06 фев 2018, 19:14
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Термостат RHD10 - вопрос
Ответы: 6
Просмотры: 3285

Термостат RHD10 - вопрос

Да обычный термостат, типа того, что рекомендует Бакси (электромеханический, типа KHG71408691), только с ЖК индикацией температуры и работы реле (вкл-выкл).
Siemens_RDH10.jpg
По паспорту разница температур влючения-выключения - 1 градус. А на деле вон как...
Vladhol
06 фев 2018, 13:52
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Термостат RHD10 - вопрос
Ответы: 6
Просмотры: 3285

Термостат RHD10 - вопрос

Всем доброго дня. Имею комнатный термостат RHD10. В принципе, со своей задачей справляется, но уж больно велик гистерезис. Плюс-минус 1,5 град. Т.е. в сумме 3 градуса (а на деле даже чуть больше) - это многовато, в доме то жарковато, то прохладновато. И это именно свойство термостата, он же индициру...
Vladhol
27 июн 2017, 09:19
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Вопрос по использованию автоматики
Ответы: 17
Просмотры: 10447

Вопрос по использованию автоматики

Да похоже, что так... Просто подумал, вдруг есть какой специальный режим на этот случай, не прописанный в мануале. Такое бывает...
Vladhol
26 июн 2017, 17:20
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Вопрос по использованию автоматики
Ответы: 17
Просмотры: 10447

Вопрос по использованию автоматики

Здравствуйте всем. Котёл Eco-4s, комнатный термостат и уличный датчик. Всё классно. Но вот возник такой вопрос. Котёл уже был в режиме "Лето", однако лето странноватое (мягко говоря) и захотелось подтопить-подсушить, причём быстро. Включил отопление ("Зима") и понял, что быстро н...
Vladhol
29 апр 2017, 20:36
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
Ответы: 119
Просмотры: 69880

BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.

Нашел каталог только 2015-2016 года, там BAXI ECO-4s нет. Есть BAXI Eco Compact 24 F, уровень шума пишут 47.3 дб. Хотелось бы узнать уровень шума ECO-4s. В цифрах не знаю. Но в котельной пришлось поставить вторую дверь (котельная прямо напротив спальни по коридору), это решило проблему. Грешен, оче...

Перейти к расширенному поиску