Starik писал(а): 16 янв 2020, 15:18
JPM писал(а): 16 янв 2020, 07:53Неисправен опорный подшипник вентилятора дымоудаления, требуется его замена.
Как определили? Котлу года три, если я правильно понимаю.
Ошибка 03. Пальцем определил )) Туго вращается.
Шестой год.
JPM
16 янв 2020, 07:53
Форум: Подбор запчасти
Тема: Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
Ответы: 5
Просмотры: 11102

Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi

Здравствуйте всем.
Помогите подобрать запчасть, если это возможно.
Неисправен опорный подшипник вентилятора дымоудаления, требуется его замена.
Существует ли эта запчасть отдельно или необходимо покупать весь вентилятор?
Существуют ли неоригинальные вентияторы с долее долговечными подшипником?
JPM
09 окт 2017, 14:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Ответы: 38
Просмотры: 26905

Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort

GAZCONEC писал(а): У феми тоже втулка
Подскажите, как в домашних условиях обслужить трёхгодовалый ebmpapst rlg108/4000C1-3038lh/4-c1 aba, чтобы снять с него причину выпадения E03 ? ЧТо можно мыть /смазывать и чего нет? Спасибо большое заранее.
JPM
08 окт 2017, 00:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 1.310 Fi. Ошибка Е03
Ответы: 10
Просмотры: 7558

1.310 Fi. Ошибка Е03

Заменил дымоходы на 2х80, один хрен выскакивает E03.
Внутри чисто.
Какое пневмореле из взаимозаменямых менее чувствительно к перепадам давления?
Для возможной замены в табличке нарисованы два honeywell и три huba. Пять моделей. Что брать?
JPM
07 авг 2017, 22:26
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: 1.310 Fi. Перехожу с коаксиала на раздельные. Вопросы.
Ответы: 2
Просмотры: 3203

1.310 Fi. Перехожу с коаксиала на раздельные. Вопросы.

41793 конденсат возможен на воздушной трубе в помещении снаружи ( и далее на штанах, на верхней панели котла). В дымовой трубе конденсат возможен внутри трубы, он должен стекать наружу (стыки не должны протекать)... Теоретически: наружнее утепление воздушной трубы в помещении - и есть решение...? Х...
JPM
07 авг 2017, 18:09
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: 1.310 Fi. Перехожу с коаксиала на раздельные. Вопросы.
Ответы: 2
Просмотры: 3203

1.310 Fi. Перехожу с коаксиала на раздельные. Вопросы.

Здравствуйте. Долгое время сидел на коаксиале. Поскольку его длина была несколько больше чем рекомендуемая - ошибка 03 была ожидаема, и стала надоедать. Было принято решение о переходе на раздельные 80 мм трубы. Для этого был куплен адаптер KHG 714136210. Разводить собираюсь максимально просто: на в...
JPM
21 ноя 2016, 17:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 1.310 Fi. Ошибка Е03
Ответы: 10
Просмотры: 7558

1.310 Fi. Ошибка Е03

Bahus , Да, нужно переход ставить. А как там конденсат себя ведёт? Интересно получается: площадь сечения канала для подачи в коаксиале 100/60 равна сечению отдельной 80-й трубы. То есть при переходе с коаксиала выигрыша в сечении не получаем. Для подачи. Странно Для выхлопа вдвое увеличиваем. Видим...
JPM
21 ноя 2016, 10:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 1.310 Fi. Ошибка Е03
Ответы: 10
Просмотры: 7558

1.310 Fi. Ошибка Е03

Bahus, Что-то не понял я )). Зачем переходник? Сейчас подос идёт через сотку. Выхлопную на 50 убираем. И будем выплёвывать через оставшуюся сотку, но уже чистую, не зауженную.
JPM
21 ноя 2016, 10:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 1.310 Fi. Ошибка Е03
Ответы: 10
Просмотры: 7558

1.310 Fi. Ошибка Е03

Bahus, Да, Луна конечно.
Что если раздельный выхлоп будет идти не по 80-й трубе а по имеющемуся коаксиалу но без внутренней, то есть в итоге будет сотка? Ничего страшного?

С конденсатом как быть?
JPM
21 ноя 2016, 00:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 1.310 Fi. Ошибка Е03
Ответы: 10
Просмотры: 7558

1.310 Fi. Ошибка Е03

Приветствую. Практически сразу после монтажа я ознакомился с Е03. Устранялась она самостоятельно, и довольно быстро. Да и появлялась нечасто. Я так понимаю, что это из-за не слишком короткого коаксиала. Сразу от котла отвод на 90 вбок. Потом четыре метровых колена и одно выхлопное колено (оно помоем...