Найдено 46 результатов
- 15 янв 2020, 21:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В выходные полезу смотреть, что там идёт от коллектора на бойлер.
- 15 янв 2020, 00:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Но в режиме "лето" такой проблемы вроде нет. Во всяком сслучае я не помню, что бы были ошибки по перегреву летом. А летом насос бойлера какое-то время работает после отключения горелки ... Вот, собственно, на этом и основывались задумки описанные выше - поставить реле задержки отключения н...
- 14 янв 2020, 13:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
У меня СО собрана по фен-шую, с гидрострелками, насосами и прочими радостями. А проблема та же Забавно ... :shock: А как у Вас в режиме "зима" все это выглядит? После нагрева бойлера насос котла продолжает гонять жидкость по системе? И все равно перегрев? А в СО что залито - вода или тепл...
- 13 янв 2020, 09:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Весной отключил режим антилегионелла. С тех пор ошибки нет. Считаю отключение режима мерой временной. Собирался летом заняться этой проблемой основательно, вроде нашел "специалистов", но ... как я понимаю им не интересна эта работа. Режим они отключили, задачу выслушали, пообещали набрать ...
- 17 апр 2019, 08:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Т.е. что бы он постоянно молотил? И оставить так на неделю-другую?
- 16 апр 2019, 22:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
RVS, Да. Я понимаю какие именно реле мне нужны. Я не понимаю другого - как именно их подключить - какой провод куда пихать. Ну не электрик я ... от слова совсем. Я не прошу, что бы меня научили тут - постараюсь разобраться сам.
Спасибо.
Спасибо.
- 16 апр 2019, 13:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В принципе - да. Но я имел ввиду немного другое (ещё один вариант, так сказать), перемешивать насосом воду в бочке (если в этой бочке возможно). Для того, что бы теплообмен был интенсивнее, датчик в бочке срабатывал быстрее. Только надо бы увязать включение нагрева бочки с включением насоса рецирку...
- 16 апр 2019, 06:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Ну значит иду в сторону подключения насоса котла через реле задержки отключения.
- 15 апр 2019, 21:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Температура конечно колеблется. В моем случае 22-24. Конечно это ощущается, но не критично. Молотить постоянно котёл тоже не должен. Так или иначе останавливается. В моем случае включается несколько раз в час. Мой дом в Подмосковье, Вы в Ростове. Как я понимаю холода бывают, но все же полегче, чем у...
- 15 апр 2019, 20:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
- 15 апр 2019, 17:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
- 15 апр 2019, 16:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
У меня в схеме есть ошибка - грязевик стоит ПОСЛЕ котла, а не ДО него. Может теплообменник грязью зарос? Как раз в конце декабря подключали отопление мансарды и когда начались первые аварии я первым дело прочищал грязевик - в нем был мусор ... Не скажу, что много, но был. У меня в данном случае так ...
- 15 апр 2019, 16:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
У меня есть 2 варианта: отсутствие циркуляции; поломка какого-то температурного датчика - в котле, в бойлере ... где они там еще есть Причем в пользу второго варианта говорит прошлогодняя моя история - в конце сезона заменили датчик температуры на котле и весь этот сезон проблем не было ... А теперь...
- 15 апр 2019, 15:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
RVS , братья по несчастью ... :D :hi: Странно, что в программу котла заложен выбег насоса бойлера в режиме ЛЕТО и НЕ заложен такой же выбег в режиме ЗИМА. Вот это странно, на мой взгляд. Пока я уехал и не могу заниматься котлом,А он опять ушел в ошибку- вижу временный выход в отключении этого режим...
- 06 апр 2019, 00:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Угу. Я тут вознамерился датчик внешней температуры прикрутить - страсть как желаю экономить народное достояние... Оно же тоже как-то с модуляциями связано... Наклон кривых там... всяких.
- 05 апр 2019, 23:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Это уже после того как он перешёл в режим отопления. Понаблюдать-то оно да... Только вот чаще всего вся эта свистопляска происходит когда я не тут. Сегодня вот приехал - котелок в ошибке опять... Ну мать твою - включил, он сразу и перегрелся на легионере. Потом как о пришёл в себя... А вот то, что о...
- 05 апр 2019, 23:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
А у меня новости есть... Как ни странно. Вот только, что котёл решил отлегионерить бойлера. И так и поступил. А чего? Сказал - сделал. Но интереснее другое - он в ошибку не ушёл после того как отключилась горелка и встал насос БКН. Хотя ни один насос больше не работал. Правда я сегодня уменьшил темп...
- 03 апр 2019, 20:20
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: "Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
- Ответы: 15
- Просмотры: 21683
- 02 апр 2019, 15:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Не-не... Сейчас термостат бойлера не задействован. Он есть. И я подумал - может он поможет?
А сейчас бойлер как раз и подключен эти комплектом со своим термометром.
А сейчас бойлер как раз и подключен эти комплектом со своим термометром.
- 02 апр 2019, 09:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Ну да. Понаблюдать видимо надо.
Вот у меня ещё вопрос возник - в бойлер есть свой термостат и по руководству к котлу я вижу, что есть вариант подключения его к котлу. Как котёл будет воспринимать термостат бойлера?
Вот у меня ещё вопрос возник - в бойлер есть свой термостат и по руководству к котлу я вижу, что есть вариант подключения его к котлу. Как котёл будет воспринимать термостат бойлера?
- 01 апр 2019, 16:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Не. Все не так просто: мне эти пустые манипуляции с котлом и тем более его платой - они зачем бы? Я почти на 100% уверен, что плата тут ни при чем и вся эта суета внутри кита с ее заменой будет, по факту, просто движухой. А мне-то нужен результат ... Конкретный. А не эксперименты в непонятном направ...
- 01 апр 2019, 16:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
решений много Где бы найти генератор вариантов с руками ... в МО ... Тот специалист, который мне всю систему собирал предлагает менять плату котла :shock: ... А я как-то не понимаю зачем бы это. Дело-то не в ней. И, видимо, это свидетельствует, что его знания кончились. А у меня они даже и не начин...
- 01 апр 2019, 16:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Верно ли понимаю:
- Компромисс - в моем случае отключение режима антилегионелла.
- Нестандартное решение - что-то типа реле отключения насоса с задержкой или встраивание байпаса?
- 01 апр 2019, 14:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Так обычный нагрев будет вызывать перегрев также...как остановятся насосы отопления... Сейчас этого не наблюдаю. При обычном нагреве ГВС (не до "кипения") котел не перегревается даже если ни один из насосов отопления при этом не включен. Вот такая... загогулина, понимаешь ... :unknown:
- 01 апр 2019, 14:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Звонил в техотдел Бакси. Их рекомендация - отключать режим антилегионелла ... А мне этого вовсе не хочется ... Эхе-хе ...
- 01 апр 2019, 14:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
- 31 мар 2019, 20:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Как работает в режиме лето не знаю. Но проблем не помню. Я сначала весь котел отключал - и вот тогда проблемы были. А когда перестал его дёргать - все устаканилось.
- 30 мар 2019, 22:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Кажется я Вас понял. Вы хотите сказать, что стандартная схема подключения насосов отопления предполагает их постоянную работу?
- 30 мар 2019, 22:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В планах этого года подключение к котлу "комнатного термостата". В моем случае это будет GSM-сигнализация и её реле. Но, на мой взгляд это никак не поменяет ситуации - дело-то не в отопление, а в ГВС и режиме антилегионелла. По идее то в алгоритме работы с бойлером нужно иметь возможность ...
- 30 мар 2019, 21:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 52623