Найдено 14 результатов

faxer44
23 авг 2022, 09:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Докладываю - оживил эту вундервафлю. Отключил зонта, все ожило. Потом уже настроенный зонт привязал, но с иной прошивкой, которая 158. На 161 прошивке не захотел дружить - не назначается зонт как выносной датчик температуры №2 и температуру воздуха улицы он с зонта не подтягивает. Надо будет с ТП зо...
faxer44
19 авг 2022, 08:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Про "ничего сложного" абсолютно согласен. Но вот настолько замудрить процесс - это, конечно, красавцы они! Проще котельную раскидать и настроить на мегаватт, чем зашить режим работы на ампере..))) Ок, поеду попробую еще раз, по результатам отпишусь. Спасибо!
faxer44
18 авг 2022, 10:14
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Клапан подключается в место, прописанное во инструкции
WhatsApp Image 2022-08-14 at 14.47.22.jpeg
, датчик ГВС (родной, амперовский) подключен в штатный разъем, температуру СО он берет со своего датчика котла.
faxer44
18 авг 2022, 09:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Все настраиваю по инструкции по вышеприведенным страницам, но в процессе выясняется, что часть функций котла не открыта в меню, именно тех, которые нужны для корректного выбора режима котла с бойлером. Пытаюсь искать и включить их в сервисном меню - нету... Значек трехходового, который, типа, должен...
faxer44
17 авг 2022, 17:36
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Ок, напишу по другому: настраивая параметры котла для работы его с трехходовым на бойлер - что и как нужно прописать правильно в меню, чтобы (судя по паспорту) появилась иконка трехходовика и он начал корректно работать? Нужно-ли все родные датчики Амперы цеплять к ней, если управление котлом идет ч...
faxer44
17 авг 2022, 10:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ответы: 9
Просмотры: 2979

Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Привет всем! Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается. Судя по инструкции, должен появиться значек трехходовика и типа все заработать, но к...
faxer44
26 июн 2017, 16:48
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Подскажите как лучше сделать
Ответы: 14
Просмотры: 8301

Подскажите как лучше сделать

40940 40936 Конденсатоотводчик устанавливается либо на вертикальном, либо на горизонтальном участке дымохода, в отапливаемом помещении. надо смотреть как там у Вас по факту сделано, рисунок представления не дает. так пока никак не сделано, но думаю тогда оптимальный вариант - на горизонтальный учас...
faxer44
26 июн 2017, 12:02
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Подскажите как лучше сделать
Ответы: 14
Просмотры: 8301

Подскажите как лучше сделать

40813 40812 Для раздельного дымохода (80) конденсатоотводчиков полно, как горизонтальных, так и вертикальных, ставить на дымоход обязательно, на забор, если он горизонтальный - не надо, только утеплить внутри помещения, не забудьте о терминале на вертикальный дымоход. А где имено должен быть устано...
faxer44
23 июн 2017, 10:35
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Подскажите как лучше сделать
Ответы: 14
Просмотры: 8301

Подскажите как лучше сделать

Для раздельного дымохода (80) конденсатоотводчиков полно, как горизонтальных, так и вертикальных, ставить на дымоход обязательно, на забор, если он горизонтальный - не надо, только утеплить внутри помещения, не забудьте о терминале на вертикальный дымоход.
faxer44
21 июн 2017, 08:42
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Ответы: 49
Просмотры: 46887

Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F

40758 40690 чистая вода + GSM контроллер Бред, особенно для бабульки которая с ноября по март в город перебирается, а домик в деревне под сотню км от города. У меня таких клиентов всего двое. Вангую, что в сумме именно таких у нас в области будет десяток- полтора от силы. БОльшая часть таких бабуше...
faxer44
20 июн 2017, 13:26
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Ответы: 49
Просмотры: 46887

Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F

40704 faxer44 писал(а): Источник цитаты Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших ото...
faxer44
19 июн 2017, 17:55
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Ответы: 49
Просмотры: 46887

Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F

Komyshov писал(а): У меня бы не лежало
Я на них опыты ставлю... :geek:
faxer44
19 июн 2017, 11:01
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Ответы: 49
Просмотры: 46887

Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F

Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM ко...
faxer44
19 июн 2017, 10:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев
Ответы: 5
Просмотры: 6335

Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев

Если стоит фильтр в системе на обратке (а он должен там быть установлен, по науке), то посмотреть надо его, многократно похожие ситуации встречались.

Перейти к расширенному поиску